今天我跟的這個系統的供電因試電突然電壓不穩。只是跳了一下,,然后又恢復了,。結果:整個系統所有的泵都停了!然后開變頻泵開不了,!冷水機主也無法開機,!只是顯示電壓過低的警報,變頻器就顯示少電壓,!誠蒙各位高手賜教,,不勝感激!
一臺356kW中央空調冷水機組變頻器,,歡迎大家圍觀,。 整體斷路器,進口的,,美商實快電力可控硅整流器
看了資料,,有點過度設計的感覺。1,、flash tank用了液位傳感器,,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制,?2,、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,,不如采用冷媒冷卻或直接風冷,。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,,比較少見,。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),,關掉economizer solenoid,,是什么道理,?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處,?5,、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),,或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)
變頻離心式冷水機組真能省電嗎,?根據本人分析離心式冷水機組的性能特性,,發現變頻離心式機組實際并不見得有多省電,而且通常一個項目中,,用的機組應在2臺以上,,實際使用時都能做到運行在50%以上負荷。實際情況如何,,懇請各位同行賜教,。另,誰有離心式冷水機組的性能特性圖啊
您好,,我想問一下,,變頻冷水機組和一次泵變頻,運行上,、控制模式上有什么區別呢,?比如,變頻主機,,冷凍泵是否變頻,?一次泵變流量,主機是如何匹配條件的,?謝謝
變頻冷水機組部分負荷下冷卻水
因工程需要,,急需采購2套vsd變頻驅動裝置用于離心冷水機組,希望大家幫忙提供質優價廉的品牌及廠家電話 qq253597095
變頻作為一項“方向正確”的節能技術,既節約了機組的運行能耗,,又改善了機組的運行性能,,對緩解能源緊張起著重要的作用,具有極大的社會效益和經濟效益,。同時變頻技術的發展,,帶動了冷水機組綜合能效水平提升,也推動了能效評價標準的完善,。
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
我是在工程公司從事設計和施工的工作,因為主仪做的虽冷水機項目多,偶爾也有設計下VRV系統,不過總體感覺多聯機好象除了安裝的時候對吊頂層高和主機房的要求沒水機那么多之外,其他的都沒水機有優勢,而且價格相差好大,能效比差不多,但一旦銅管出現泄漏的話更是不好維修,在此想和各位同仁一起探討下,希望多提寶貴意見!!
各位朋友,;公司新工廠建設,,要采購中央空調冷水機組,目前和幾家進口廠家接觸下來,,發覺每年電費是個龐大的數字,一年電費不管哪種算法,,都在300~500萬,。超過了設備本身的價格。故目前把節能排在了采購需求的第一位,,各種廠家均在推薦自己的節能產品,,有的說變頻NPLV值高,節能效果好,,有的說定頻電功率低,,節能效果好。我們被搞的有點頭暈,,請懂行的朋友幫忙解釋一下,,到底哪種節能效果更好?應該怎么選擇,?謝謝,!
冷水機組是中央空調系統的心臟,,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,,同時對系統的運行也產生長期影響,。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作,。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途,?!?各類冷水機組的性能和特征?!?當?shù)厮?包括水量水溫和水質),、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位),。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律,。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性,。
現有一個工程,,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,,現在有兩種方式準備采用,,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高,。希望,,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,,商場每天運行12小時,。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,,制冷量在2000W左右,,體積,噪聲,,震動要小,,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,,冷凝器,,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝,!
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼?、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:[email protected] 謝謝,!
變頻冷水機
變頻冷水機專題,,為您提供變頻冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻冷水機 相關的專業交流討論,,更多變頻冷水機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題