大家好,請教一個問題,,一個別墅用的風冷變頻熱泵中央空調(水系統)我想請問需要哪些空調配件,,第一次接觸,比如水泵還有什么我都不太清楚了,,希望大家幫?/p>
第一次做項目,,一個17層的大樓,風機盤管系統,,請問冷卻水系統水管規格和水力計算怎么算,。用比摩阻法還是流速法。1,、是施工圖精確計算,,不是估算,選管子的時候按什么選,。我看說按200-300Pa/m算,,有說按1-2m/s算,有說按10-80Pa/m算,,請問總立管,、每層支管都是按什么算的2、查設計手冊或規范的話在關于推薦的經濟取值哪里查,,以那本為準
我現在遇到了一個甲方,,要求把中央空調系統和地暖系統共用水系統,。我個人感覺這樣做有問題,但是又找不到具體的依據,,希望各位前輩能給詳細的解釋下,。
冷卻水系統中的水垢是怎樣形成的?水垢和水渣的形成是一個復雜的物理,、化學過程,這個過程分為兩步:第一步:鹽類雜質在過飽和水溶液中結晶析出,;第二步:結晶出來的鹽類雜質附著
一,、幾個概念及其關系 為了研究和敘述方便,有必要首先先容幾個概念和它們之間的關系,。 1.1 熱容: 通常而言,,物體升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,我們稱之為此物體的熱容,。相應的,,以水管式戶式中心空調系統的水為研究對象,將其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,,稱之為水管式戶式中心空調系統熱容,,簡稱系統熱容。根據熱容特性可以知道:吸收或放出的熱量越大,,說明系統的熱容越大,,系統的熱穩定性也越高;反之,吸收或放出的熱量越小,,說明系統的熱容越小,,系統的熱穩定性也越低。 1.2系統熱穩定性: 指單位時間內,,在熱干擾作用下,,水系統本身的溫度波動的大小。單位時間內,,在單位熱量干擾作用下,,水系統溫度波動越小,說明水系統熱穩定性越好;反之,,說明水系統熱穩定性越差,。 1.3 系統水容量: 我們把戶式中心空調系統中所儲水的總和稱之為系統水容量。 1.4 三者之間的關系 系統水容量越大,,系統熱容就越大,,系統越穩定;則該系統越穩定,系統熱容也就越大,。但系統熱容大,,卻并不表明系統水容量就大。由于系
做過酒店的都知道,一般酒店水系統都是在每個同一豎向的房間共用一組立管的,像這種一組立管帶十幾層的房間,,你們一般立管是做同程多還是做異程多啊,?
典型中央空調機組主要由冷凍水循環系統,、冷卻水循環系統及主機三部分組成: 1、冷凍水循環系統 該部分由冷凍泵,、室內風機及冷凍水管道等組成,。從主機蒸發器流出的低溫冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道(出水),進入室內進行熱交換,,帶走房間內的熱量,,最后回到主機蒸發器(回水)。室內風機用于將空氣吹過冷凍水管道,,降低空氣溫度,,加速室內熱交換。 2,、 冷卻水循環部分 該部分由冷卻泵,、冷卻水管道、冷卻水塔及冷凝器等組成,。冷凍水循環系統進行室內熱交換的同時,,必將帶走室內大量的熱能。該熱能通過主機內的冷媒傳遞給冷卻水,,使冷卻水溫度升高,。冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻水塔(出水),使之與大氣進行熱交換,,降低溫度后再送回主機冷凝器(回水),。 3、 主機 主機部分由壓縮機,、蒸發器,、冷凝器及冷媒(制冷劑)等組成,其工作循環過程如下: 首先低壓氣態冷媒被壓縮機加壓進入冷凝器并逐漸冷凝成高壓液體,。在冷凝過程中冷媒會釋放出大量熱能,,這部分熱能被冷凝器中的冷卻水吸收并送到室外的
水系統空調作為以水為冷(熱)源載體的制冷(熱)系統,,憑借其“除濕量小、舒適度高”“運行穩定”“耗電量小”“無污染”等優勢,,正廣泛受到市場的青睞,。然而,水系統空調以水為媒介的特性也決定了其如果施工不到位,極有可能埋下漏水隱患,,影響用戶日常生活,,給用戶造成不必要的財產損失。
我搞過一些空調工程,其中冷卻水系統的管道連接用過焊接也用過螺紋連接,但是冷凍水系統的管路連接,DN32以上都是采用焊接,只有連接風機盤管的那一段會采用螺紋連接,昨天和一個朋友爭論這個問題,冷凍水系統的管道連接到底是焊接還是螺紋連接好,規范對這一方面有沒有規定?本人覺得DN80以下的冷凍水管宜采用螺紋連接,因為焊接容易破壞鍍鋅層,管道容易生銹,這樣對水流會有影響,也就影響了制冷效果,但是接頭部分保溫就比較麻煩?以前我搞的工程冷凍水都焊接,小弟出來工作也不是很久,這個問題望各位大哥多多指教!
在國家規范GB50243-2002的11.2.3有關系統無生產負荷調試的條文中有以下2條: 1、系統總風量與設計風量的偏差不應大于10%,; 2,、空調冷熱水、冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%,; 現請各位暖通界業內同仁實話實說地做以下選項的選擇(可以是多項選擇),,我很想了解大家對此的認識看法。謝謝,!
幫幫我,我是新手不會上傳圖片所以前兩次沒成功望見涼,。
請教各位高手,,是否有人在運用PB管作為水系統空調的管路,因為據介紹,,PB管不需要保溫,,對這些我不是很清楚,有哪位做過或是PB管的廠家,,請發表一下各位的見解,,謝謝。
空調水系通分區按壓力分區比較好理解,,也就是把壓力擱開,。 但是按使用性質和負荷固有性質分區一般是怎么處理的呢?怎么才算分了區,?是不是要各自自成系統呀,?不會是簡單的分為不同的環路把!歡迎大家指點??!
系統情況:水容量700立方,冷凍水低溫水,,供水3-5度,,回水7-11度.系統水循環量2000立方/h.原來采用高位水池快速補水.以供冷站來計,,系統工作壓力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m
中央空調技術交底(水系統)
水系統空調
水系統空調專題,,為您提供水系統空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水系統空調 相關的專業交流討論,更多水系統空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題