冷水機維修之制冷節流閥分析一 1,、對高壓液態制冷劑進行節流降壓,保證冷凝器與蒸發器之間的壓力差,,以使蒸發器中的液態制冷劑在要求的低壓下蒸發吸熱,,從而達到制冷降溫的目的; 2,、同時使冷凝器中的氣態制冷劑,,在給定的高壓下放熱冷凝,。 冷水機維修之制冷節流閥分析二: 1、調節供入蒸發器的制冷劑的流量,,以適應蒸發器熱負荷變化,,從而就避免因部分制冷劑在蒸發器中未及汽化,而進入制冷壓縮機,,引起濕壓縮甚至沖缸事故,;或因供液不足,致使蒸發器的傳熱面積未充分發揮作用,,引起制冷壓縮機吸氣壓力降低,,制冷能力下降,; 冷水機產品維修技術,。 2、常用的節流機構有手動膨脹閥,、浮球式膨脹閥,、熱力膨脹閥、電子膨脹閥和毛細管等,。 公司在冷水機維修的過程中,,會遇到制冷節流閥的問題,在維修這方面 的時候需要一定的經驗,,冷水機維修廠家,,制冷節流閥是冷水機設備的一大主要配件。
冷水機、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,,打開電制箱,,接上電源,檢查電源電壓及相電壓是否正常,。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短?,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,,將電流過載制綠色RESET位置接下,,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,,散熱水水溫是否過低如低于12度,,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度,。檢后將油壓保護制之RESET接下,。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,,請留意高壓表壓力是否高于300PST,如超過,,請檢查散熱水塔運水是否正常,,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,,檢查及清洗過濾器,。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,且散熱水塔及周圍冷能力減低,,請安 排工作清洗散熱炮,。 壓縮機故障 開關電源,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
我這有兩臺貝萊特雙頭冷水機組 有一臺2號機頭過載保護 需維修另外這兩天機器 都到保養期了 需要換油有意向請聯系我 qq407017945 13008272339
來源:網絡整理 如有侵權請聯系刪除
一、 此文分以下幾部分:1,、 規格2,、 安全器件的設定3、 管路圖4,、 電氣配線圖5,、 電氣部件6、 部件爆炸圖7,、 案例8,、 前期故障分析及建議
螺桿式冷水機組維修案例(技師考試論文)
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 編輯 一,、機組運轉前的準備 1,、檢查機組電源接線、電壓等是否符合要求,。
螺桿式冷水機是工業和商業領域中常用的制冷設備,,其中電子膨脹閥起著重要的作用。電子膨脹閥
看看吧
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統,、水循環系統,、電器自控系統,。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),,氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,,完成制冷劑循環過程。2,、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,,吸入,、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行,。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用,。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,,將其在工作過程中吸收的全部熱量,,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體,。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
對于電鍍,電泳涂裝,,電鍍生產線,,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢,。 冷卻方式有兩種,,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,,就這樣一個循環過程,。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫,。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行,。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,,從而
因特殊原因造成,,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸,;現機房在地下室,,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等,;現因電梯井空間實在是勉強,,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻,;因本人施工經驗有限,,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的,?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,不勝感激,。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,,低壓上不去高壓高,,查出過濾器、膨脹閥都堵了,,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器,、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,,是不是壓縮機不行了,?
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度,、流量以及污垢系數,。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
怎么辦呀
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機,、制冷機,、冰水機、凍水機,、冷卻機等,,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數,。其性質原理是一個多功能的機器,,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,,蒸發器,,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑,。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力,。 1,、免裝冷卻塔,,安裝容易,,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合,;2,、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,,穩定節流機構,,優異的防