各位老師好,,我是個新手,剛開始做高層,,最近布置了個方案,,請大家批評指點一下,,謝謝啦。工程概況:11層+2層地下室,;7度(0.1g),,第二組,三類場地。請多指教
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:22 編輯 轉載一個技術資料,。摘要:本文以8 度抗震設防區一幢高層住宅剪力墻的布置為例,,分析了高層剪力墻結構不同墻體間距方案對結構的抗震性能和材料用量等的影響。關鍵詞高層住宅剪力墻墻體間距周期位移
戶型圖:原則,,盡量不要出現短肢剪力墻,,同時控制位移比值在近似規定范圍剪力墻如何布置呢,20層了求高手指點
墻肢布置的優劣直接從宏觀上影響整個建筑結構的力學性能和經濟指標,,因此優化布置是進行剪力墻結構優化設計的關鍵,。剪力墻布置宜遵循如下四點原則。 1 墻肢對齊布置
本帖最后由 michaelfv 于 2013-6-12 17:15 編輯 樓主新人,,現接到一個項目,18層的小高層住宅,,三類場地,,7度抗震,剪力墻按照圖中布法,,satwe顯示扭轉過大,,前三周期如下所示: 1 1.9732 54.99 0.82 ( 0.27+0.55 ) 0.18 2 1.8376 140.56 0.97 ( 0.58+0.39 ) 0.03 3 1.4298 31.70 0.21 ( 0.15+0.06 ) 0.79求助各位大師,怎樣布置剪力墻才能更加合理,。剪力墻布置圖如下所示附上標準層建筑平面圖
小高層住宅宜采用以短肢剪力墻(自振周期宜0.05n~0.10n,,n為結構計算層數)為主,部分加一般剪力墻的結構體系,。短肢剪力墻肢長一般按不小于5倍墻厚控制,,盡量避免異形柱和一字形墻。 剪力墻布置原則為: (1)剪力墻布置應盡量規整,、均勻,、對稱,且貫通全高,,使建筑物具備合理的雙向剛度,;并盡可能使結構的剛度中心和質量中心重合,以減少扭轉,。 (2)控制結構樓層層間最大位移與層高之比≤1/1000,。 (3)剪力墻的豎向布置應自下而上逐漸減小,避免剛度突變,,樓層的側向剛度不宜小于相鄰上一層的70%和其上相鄰三個樓層側向剛度平均值的80%,。 (4)樓層層間抗側力結構的受剪承載力不宜小于其上一層受剪承載力的80%,不應小于其上一層受剪承載力的65%,。 (5)筒體和一般剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部地震傾覆力矩的50%.當不能判斷時,,可控制第一振型下一般剪力墻底部地震剪力不應小于總剪力的50%。 (6)應盡量控制樓層的最大彈性水平位移(或層間位移)不大于該
各位前輩,,在布置剪力墻時,除需使其盡量對稱,、均勻的布置之外,,該如何確定剪力墻的間距?因為我覺得墻即不能布置得過密,,也不能布置得過疏,。
7度區0.10g,24層剪力墻結構住宅,,3m層高,。為了最大限度減少造價,我做了180mm墻厚,,混凝土標號1~4層C40,,4~8層C35,以上C30(合理否,?).如圖布置后剪力墻折算厚度140.1mm,,壁率4.65%。計算后參數:振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00X方向最大層間位移角: 1/1166.(第 8層第 1塔) Y方向最大層間位移角: 1/1360.(第 16層第 1塔)剪力墻布
1,、結構布置時宜盡量避免短肢剪力墻結構“短肢剪力墻結構”是指含截面高度與厚度之比小于8
1.剪力墻一層為300墻厚,,二層變?00墻厚,,一層L短向長度為墻厚3倍為900,二層可以收縮為墻厚的3倍600嗎,?會不會引起剛度突變,?2.剪力墻短向長度是不是必須滿足3倍墻厚?3.是不是只有L型才應該滿足短向3倍墻長的規范,?T型呢,?工型呢?
各位 初學做高層 幫忙看下這個剪力墻布置那地方不合適 周期比算不過
請大家給看看這個剪力墻布置,地上25+1層,,地下2層,。
一個11層的住宅,我幫標準層的圖上傳上來,,由于小弟高層做的比較少,,希望各位同仁幫忙看下合理性
高層住宅剪力墻的合理布置 摘要:本文以8度抗震設防區一幢高層住宅剪力墻的布置為例,分析了高層剪力墻結構不同墻體間距方案對結構的抗震性能和材料用量等的影響。關鍵詞高層住宅剪力墻墻體間距周期位移 工程概況 本工程為住宅發展中心籌建的一幢高層住宅,,大樓建筑面積為23400m2,,地下2層,地上24層,,頂部設有2層塔樓,,建筑物總高78.6m。其中,,標準層層高2.8m,,因沒有設置設備層,故十二層及二十四層的層高為3.2m,,地下一層層高為3.0m,,地下二層層高為3.6m。平面形式為對稱蝶形,,采用剪力墻結構體系,。據工程地質勘察報告,該場地土為Ⅱ類土,,需按8度抗震設防,建筑物抗震等級為二級,,采用筏板基礎,, 埋深7.4m?!?.000以下墻體厚均為300mm,,±0.000以上內、外墻厚均為200mm,,填充墻采用加氣砼砌塊,。砼標號十三層以下均為C35,十四層以上均為C30,。 2 剪力墻布置分析 剪力墻結構平面布置應根據建筑的使用功能,、墻體構件類型、施工工藝及綜合經濟技術指標等多種因素加以確定,,就本工程而言,,墻體布置按承重情況可分為小開間橫
做一個高層,剪力墻布了一下,,感覺很不舒服,,發上來大家討論一下有什么優化意見,7度,,三級剪力墻,,紅色為剪力墻,綠色為梁。還有另一個剪力墻方案http://bbs.co188.com/thread-8603449-1-1.html,,希望大家給點意見,。
11層60mX18m 規矩的框剪結構,北邊左端部一開間布置了3部電梯,,如果把電梯井做成筒體,,剛心就很難跟質心 保持接近了。請問大家如何解決這個問題的,?