請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐?。垮仩t沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊,?希望懂的大神給指點一下,,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀,!
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,,又是多少?小弟剛初來乍到,,謝謝各位拉先,,BOW!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,個人意見是分開定性,,不知可否4,、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生,?爐前和爐后有什么不同嗎,?是否與爐型有關哪?
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,,加熱以水為介質的載體,,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,,跟鍋爐沒什么兩樣吧,,都是供能設備,只是供能方式不一樣,,熱泵采暖系統中,,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧?,?采暖系統也跟鍋爐房的一樣,,有它的循環泵,,把熱水送到系統的末端,,有補水泵,,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,,其它的都沒有變化,,對否?謝謝,!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
郊區的一個大面積的小區,,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,,是燃油的好還是燃氣的好,,那個更經濟一些。
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,,以及除塵,。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式,。能否達標環保要求,。價格多少,性價比是否合適,。我們老板要與人談生意,,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,,所以上論壇求助各位大蝦
目前遇到一個工程,,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,,熱負荷只有200kW,。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,,請大家發表一下高見。
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F(xiàn)在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢,?謝謝各位...
鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,,不燃耐火,,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
1噸=0.7WM ,每平米耗熱量按照70W算是不是1噸的鍋爐可以供一萬平方米面積 2噸的鍋爐可以供二萬平方米面積請大家指教,謝謝!
鍋爐信息網:www.boilerinfo.net 鍋爐 暖通 壓力容器 給排水 燃燒機鍋爐技術論壇:http://bbs.boilerinfo.net