  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 排煙風機的壓頭如何選擇,?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,,沒有任何附加,,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管,、補風管、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢,?

  • 關于風機盤管選擇的疑問

    在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,,以保證滿足設計要求同時不結露

  • [求助]空調或風機的選擇

    在選擇空調或風機時,,常常會遇到靜壓,、動壓、全壓這三個概念,。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉,?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機,?

  • [請教]如何選擇鍋爐---難題

    一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀,!

  • 關于排煙風機的選擇問題請教

    請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間、小廳及走廊,,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,,風機風量會很大,,那么當小房間著火時開啟風機,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”,?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]

  • 風機的選擇應符合什么要求?

    一,、應選用高,、了能和低噪聲風機;二,、風機的風量和風壓,,應根據鍋爐額定蒸發量或額定出力、燃料品種,、燃燒方式和通風系統的阻力計算確定,,并計入當?shù)貧鈮汉涂諝狻煔獾臏囟群兔芏葘︼L(fēng)機特性的修正,;三,、單爐配置風機時,爐排爐風量的富裕量為10%;風壓的富裕量宜為20%,,煤粉爐風量和風壓的富裕量可按現行國家標準《小型火力發電廠設計規范》的規定執行,;

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),,低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢,?

  • 如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器

    甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器,?

  • 為什么選擇博世采暖鍋爐

    為什么選擇博世采暖鍋爐

    博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺,。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,,已在北京,,西安,沈陽,,上海,,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水,。壁掛爐以天然氣、液化石油氣及城市煤氣為能源,,最大采暖面積在300平米以內,。其特點是使用安全,安裝方便,,操作簡單,,環保經濟,自由舒適,。 采暖爐,,隨著人民生活水平提高,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,他熱量穩定,,溫暖如春,,舒適性好,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,,沒有噪音,,采暖面積大,可整套居室同時取暖,,節省能源,。這些都是空調所不能具備的。 壁掛爐的特點 1,、故障自我檢測,,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,,排風5次計算,排煙6次計算,,每個機房設置一臺雙速風機,,低速排風,高速排煙,。補風為一個防火分區統一補入,,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,,總排風量的80——85%?,F(xiàn)在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,,往往選擇的風機的風量比計算的大很多,;大家一般如何解決?,?,?2、補風是按照一個防火分區選擇的,,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么,?,??還是我的補風機設置有問題,,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機,?,?

  • 排煙風機風量的選擇問題

    求助:1、一座九層的醫院,,總建筑面積12000平米,,設一臺排煙風機可以嗎?排煙風機的風量按九層樓的排煙量之和算 還是按三層樓的排煙量之和算,? 2,、排煙豎井的尺寸,按九層的排煙量之和算,,還是按三層樓的排煙量之和計算,? 3、消防電梯合用前室的加壓送風,,送風機的風量按九層樓的送風量之合計算嗎?

  • 關于正壓風機余壓選擇的疑惑

    今天看規范,,發現一個問題,,不曉得有沒有提出來過哈,高規 8.3.7.1條防煙樓梯間40~50Pa,,8.3.7.2前室,、合用前室、消防電梯間前室,,封閉避難層為25~30Pa,,條文解釋要求:不要都取最高值或都取最低值,我想問下為什么,,誰研究過,,能不能指點一下

  • 關于正壓送風機選擇問題,。

    問幾個問題:1,、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百,?求詳細,。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了,? 3、如果2不行,,那么如果要另選風機,,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會不會有什么大問題,?

  • 風機盤管相關參數選擇因素

    風機盤管相關參數選擇因素風機盤管相關參數的選擇因素風機盤管沒有兩個次要參數:制冷(熱)數量和發卷,所以沒有風機盤管選擇不低于兩種方式:連接詞:風機盤管從冷負荷的房間:根據需要選擇的單位面積負荷和房間面積,可用于冷負荷值的房間,。操縱空氣的風機盤管的反對,可以確定高速空氣循環風機盤管模型,。操縱空氣的風機盤管的反對,可以確定空氣循環風機盤管模型高速??諝馓幚頇C(jī)組三場小參數選擇一般的決定:空氣,、表冷器排管數量和缺乏壓力轉過頭去。房間冷負荷操縱反對派風機盤管的高速氣流可,。制冷空氣風機盤管參數選取,。注:空調工況的空調制冷(熱)比當金額甚小。許霆按照建立環境和建筑建成運行時間最后只需決定要求,。穿:風機盤管沒有兩個次要參數:制冷(熱)數量和發卷,所以沒有風機盤管選擇不低于兩種途徑:

  • 請教各位前輩:鍋爐大小的選擇

    小弟所在的公司準備在南方廠房中用地暖的方式提升廠房溫度,。廠房面積約1萬平方米,南方溫度最低約在零度左右,,需升溫至20°,。請問各位前輩,用1.0MW的鍋爐夠不夠呢,?熱水泵,、分水器和集水器應該怎么選呢?謝謝了?。,。?/p>

  • 風機的排煙閥是選擇常開還是常閉

    如果某排煙專用系統帶多個防煙分區,,此時,,每個防煙分區排煙口或支路一般做成常閉的風口或排煙閥,風機前排煙閥常開,。此種設計,,發生火災時,僅需要開啟火災防煙分區的一個(或兩個)排煙閥(或口),?;馂臅r(shí),閥門動作數量最少,??刂谱詈?jiǎn)單可靠。反之,,如果,,這種情況末端閥門或風口常開。風機前排煙閥常閉,?;馂臅r(shí),則應關閉全部火災無關區域防火閥,。開啟風機前排煙閥,。并檢測火災區域排煙閥或口處于開啟狀態,。閥門動作數量多。不夠安全可靠,。所以,,我說的末端閥門常開的情況。其實一般是指單個防煙分區情況,。如果是多個防煙分區,。如上分析。末端不建議常開,。1.如果是通風排煙合用系統風機入口排煙閥應常開2.如果是排煙專用系統(1)當末端排煙口為常閉風口時,,風機入口排煙閥及各支路排煙閥均應常開(2)當末端排煙口為常開風口時,入口排煙閥應常閉

  • 防排煙設計中的風機選擇

    各位大俠,,一直以來遇到防排煙設計,,最主要的就是算風量,然后選風機,,可是我每次都是大概選個風機,,都不知道對不對。想問一下各位大俠,,知道風量,風機是如何選取的,,剛接觸,,要是覺得此問題愚蠢,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,,先謝過了