據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,,就需要結構做相關配合,!那么請問,配電箱的大小如何選取啊
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢,?大家都是怎么分的,,都有什么開關?
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,,商家說按路分,,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路,?怎么分的,?
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,,前后降一級,,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,,這樣行不行,,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,,其箱體必須完好無缺。 2,、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線、相線,,且要完好無損,,具良好絕緣。 3,、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,,應安裝在干燥,、通風部位,且無妨礙物,,方便使用,。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災,。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5,、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑、光潔,,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,,配電箱內的接線應規則,、整齊,端子螺絲必須緊固,。 6,、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,,安裝后標明各回路使用名稱,,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
選擇斷路器,,主要是選擇三個方面——極數,、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,,因此我們不推薦),。二者區別在于,,1P斷路器在斷開后,,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,,但是零線還是接通的,,如果發生故障導致零線帶電了,,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,,只能對火線提供保護,。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護,。 說白了,,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢,?經濟原因只是一方面,,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),,其余均使用1P斷路器。
有一個大型公園,,需要做3個室外的照明配電箱,,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,,容量不超過25kw每個,;動力箱分出2回路,容量近150kw,。甲方現在要求箱型號,,小弟不才在此求教各位了,謝謝,!
請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
情況描述: 昨天家里人用電熱水壺熌時候,突然全屋停電,打開配電箱,,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,,電工來之后少言寡語,,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,,把排插插頭拔掉就好了,,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,,還是往下打的狀態,,問他為啥他也不說。,。,。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東?,?,?是三相開關當單相使用嗎?為什么右三這個會跳閘,,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用,?我真是很費解啊?。,。?哪位大神幫解答一下吧~~~
知識點:配電柜
家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,,只有地基牢靠,,建的房子才會安全; 同理,,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,,毫無安全可言,。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全,。 那么,,家用配電箱的現狀如何呢,? 真相鑒別,測試比較: 1,、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,,當漏電開關本身有問題,、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,,不能自動強制跳閘斷電保護,,會繼續供電,如果漏電觸電,,只有死路一條,;<
空氣開關也是個用電保護小能手,,它可以監測電路中的電流,,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,,導致線路負荷過載了,,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲,。所以要全方位地保護家庭電路,,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載,、短路保護功能了,。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,,又簡單又安全,。就像這樣↓↓↓↓↓↓
BH-300/5 DT862-1.5(6)A
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
配電箱應符合以下要求: 1,、配電箱分屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺,。
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
如今每個家庭中都安裝有家用配電箱,,家用配電箱能夠合理的分配電能,,對家中用電也起到了一個安全防護的作用,并且在發生電路故障的時候能夠有利于檢修,。所以安裝家用配電箱非常的重要,,下面小編就來給大家介紹一下家用配電箱的規格以及家用配電箱接線圖。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能