單位餐廳,,面積50平左右,,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求,?
如圖所示,,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
電纜橋架安裝 鋼結構
說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能
如題,,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求,?一般的話是放在綠化帶中間,,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行,。請教高人如何看這個問題,!
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
配電箱安裝質量通病示例-PDF
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
各位老大,兄弟我是個新手,有幾個問題情節各位大佬:1,、像增壓泵雙電源切換箱,、電梯雙電源切換箱、增壓泵控制箱AC-XFZ,、噴淋泵控制箱AC-PLZ及電梯控制箱MAP套定額時該套什么定額,,是不是跟普通配電箱一樣?他們的尺寸及型號怎么確定,。2,、增壓泵控制箱AC-XFZ、噴淋泵控制箱AC-PLZ及電梯控制箱MAP在套定額時為什么不計算他們的主材費呢,,是不是包含在什么里面呢,?望那為老兄賜教,不勝感激
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號,、元器件型號,、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,,由左至右,,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表,、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關,、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便,。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,,不應有觸及帶電體的可 能,。 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線,。
禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。 后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。 禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,,線徑不符合 后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,,與對方說不清楚,,現都選T1,但條例是否真的如此,,大家討論一下,。
禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查 后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。 措施:首先在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,,請廠家做出樣品,經驗收合格后,,再生產,;并在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝,。 禁忌2:照明配電箱(板)使用未經阻燃處理的木質材料,。 后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所使用木制的容易霉?fàn)€和漏電,;另外,,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,,是不安全的隱患,。 措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作,。即使在于燥無塵的場所,,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才
禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切