各位有各類消防配電箱的圖片嗎,,我最近有一些要做,自己的技術自己知道,,想學習一個各位師傅的工藝,,希望大家幫幫忙！?/p>
消防聯動不提供24v電源,,現在配電箱沒地方給消防接線,,我提供個24v繼電器給消防是不是就可以了,消防是不是直接通過24v繼電器去控制我風機接觸器,,我24v繼電器是需要我提供24v電源還是不需要電源,,
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題?能和應急燈配套通過消防驗收嗎,?應急燈沒有開關,,配電箱集中控制,應急燈沒有強切模塊,。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接,?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
在與強電配合時。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合,。想問大家一下,。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢,?(強電的是切斷電源)
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警,。短路時,,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配NHBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
新的建筑設計防火規范GB50016-2014中:10.1.9 按一,、二級負荷供電的消防設備,其配電箱應獨立設置,;按三級負荷供電的消防設備,,其配電箱宜獨立設置。這個獨立設置,,是指的什么意思,?
哪位老師能提供《中南地區通用電氣標準圖集98ZD701》 第16、17頁圖紙或告之該類配電箱所配元件(含指示燈,、按鈕等二次元件),,本人感激不盡。拜托各位了,!
設計一棟高層住宅,,其中每隔三層設一雙電源配電箱負責這三層應急照明、樓梯水電井照明,,水電井插座和弱電用電,。設消防強啟裝置。審圖說弱電不能從此配電箱引電,因為侠和非侠抑開,。那幾十層又得專引一電纜上來供弱電用電,,多浪費。且我見好多都是從這雙電源箱引電供弱電井等用電的,。如《建筑電氣設計圖集》等,。
本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 編輯 我想問問這圖的WP1是什么意思,?有點迷糊了,!是什么原理?