圖紙簡介: 此圖用于戶外的配電工程,箱體制作圖全套,,只要是從事結構的就能按此圖施工制作,。 投稿網友: a358890 上傳時間: 2014-03-17
非標箱
在線等 比較急。謝謝各位了
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
如何計算配電箱安裝工程量? 清單工程量和定額工程量計算規則相同,,均按設計圖示數量計算,。 項目編碼:030204018項目名稱:配電箱 項目編碼:0302120
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
(1)配電箱(盤)的標高或垂直度超出允許偏差:是由于測量定位不準確或者是地面高低不平造成的,應及時進行修正,。 (2)鐵架不方正:在安裝鐵架之前未進行調直找正,,或安裝時固定點位置偏移造成的,應用吊線重新找正后再進行固定,。 (3)盤面電具,、儀表不牢固、平整或間距不均,,壓頭不牢,、壓頭傷線芯,多股導線壓頭未裝壓線端子,。閘具下方未裝卡片框,,螺釘不緊的應擰緊,間距應按要求調整均勻,,找平整,。傷線芯的部分應剪掉重接,,多股線應裝上壓線端子,卡片框應補裝,。 (4)接地導線截面不夠或保護地線截面不夠,,保護地線串接,對這些不符合要求的應按有關規定進行糾正,。配電箱,、盤內的PE線端子適用于一般公用建筑工程,民用住宅工程不宜使用,。 (5)盤后配線排列不整齊:應按支路綁扎成束,,并固定在盤內。 (6)配電箱(盤)缺零部件,,如合頁,、鎖、螺釘等：應配齊各種安裝所需零部件,。 (7)鐵制箱電,、氣焊開長孔:應一管一孔,不應用電,、氣
本工程為某體育場網球中心動力,、照明配電箱(盤)分項工程質量技術交底卡。包括:材料要求,、作業條件,、操作工藝、成品保護,、安全注意事項,。
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關,?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來,。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW,。這到底是什么意思?。?/p>
配電箱的指標規范及要求