這是施工現場的一個三級配電箱,,請問這就這張圖片來說 有沒有哪里不符合要求的嗎?
什么叫一級二級三級配電箱
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,,臨時搭建的變電所用電設備。 再由各級
什么叫一級配電箱,,什么叫二級配電箱
三層中型商場,,設總配電箱,每層設層配電箱,,每個營業廳設戶配電箱,,營業廳照明負荷是二級負荷,插座和空調負荷為三級,,它們在同一個戶配電箱中,,如何做到停電時,柴油發電機僅供營業廳的照明負荷,,火災時又能切斷非消防負荷(營業廳照明,,插座和空調負荷)?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
臨時用電的三級配電分為:配備總配電箱,、分配電箱、開關箱三類標準電箱,。開關箱應符合一機,、一箱、一閘,、一漏,。是否理解為每一臺設備有一個配電箱,一個閘刀,,一個漏電保護,?兩級保護分為:選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]