這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱?怎么接線,?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,,可以鏈接呢?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
防爆車間,還有三個月搬遷,,但是現在要進行整改?,F(xiàn)在的配電箱都是非防爆的,不知道有沒有什么簡單的改造措施(不想購買防爆配電箱),,應付一下呢,。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
Rt ?,F(xiàn)有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,,配電柜全換,,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,,電機和變壓器都是德國純進口的,,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,,所以這次相對配電柜進行全換,。想請問下大家相關步驟?,?,?目前我想的是先清理保護和控制關系,,后面應該怎么做呢?有哪些相關步驟呢,?,?請各位大神賜教!,!
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
原有的照明配電箱如圖,,上面是照明斷路器,,下面是帶風機的接觸器,啟動,、停止按鈕在外面,。有兩個問題:1、照明開關和動力開關能否在一個配電箱內,;2,、應生產需要,想要改成家用PZ-30的配電箱,,工廠內照明配電箱能否用PZ-30,?我已采購PZ-30照明配電箱,圖紙如下,,請大家幫我找出不足謳或安裝需要注意事項,,謝,![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:46 編輯 ]
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,,請高手們指點指點
搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?
新手提問,,大家勿笑!再選擇配電箱時,,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,,有無電子版,?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線,? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書,?有無電子版,?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙,?希望大家不吝賜教,?
小弟是剛到盤廠搞機構的,以前做的室外配電箱是不用開通風孔的,,前幾天電業局傳出個消息,,不做通風處理不予驗收。由于新人沒做過,,請大家指點一下,,應該怎么做?做成什么規格的,,最好那位好心人傳上來一份圖紙,。再這里先謝謝大家了!
今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,,刀閘開關后接漏電保護器,,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機,、一閘,、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,,所以請教各位大俠,我的說法對嗎,?
現在的電氣設計一般只標明進線大小,、總開型號及大小、分之開關型號及大小,、出線大小。而箱內開關之間配線卻不標注做法及大?。ㄖ?0A以內配電箱),,那么箱內配線如何選配大小及材料呢?,!施工中如何裝配呢,?一般遵循什么原則及標準!