我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
這個配電箱------大家討論
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
小弟是剛到盤廠搞機構的,,以前做的室外配電箱是不用開通風孔的,前幾天電業局傳出個消息,,不做通風處理不予驗收,。由于新人沒做過,請大家指點一下,,應該怎么做,?做成什么規格的,最好那位好心人傳上來一份圖紙,。再這里先謝謝大家了,!
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>
我單位分支箱突然起火燒毀~請大家幫忙分析下起火?!現已排除過流的可能~(組圖)
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,,商家說按路分,具體的路該怎樣確定,。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路,?怎么分的?
關于配電箱有供電半徑的問題?如果照這樣說,,那我們從配電室到配電箱(指照明,,空調,插座)的電源線有最大的規定,,那我想請問是多少,?能說明原因嗎?
現場施工因為橋架長度不夠,,到配電箱的距離有4,、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,施工單位說可以,,業主代表說不行,,要求施工單位整改。我認為是可以的,,雖然難看,,但是找不出依據出來反駁施工單位。現付上兩張現場的照片,,請各位大哥指正,。謝謝。
PZ30配電箱是怎么區分的?PZ30-18中18是指18個1P空開么,,是否1個3P等同于3個1P,,1個帶漏電單相空開等同于2個1P來換算
各位同行的朋友大家好,我這里有個項目是一個娛樂場所的室外景觀照明,,甲方要求這里的所有景觀燈具及水泵既能在門口的傳達室控制,,也能在建筑物內的前臺控制,請問各位朋友都有些什么方法可以實現這個原理呢,,請各位大俠指教,,先謝謝了!
請問新規范:住宅配電箱允許用隔離嗎?有何依據,?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點