根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路,、過負荷和過、欠電壓保護電器,。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修,、維護的地方,。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器。條文解釋:6.3.2 低壓配電系統TN-C-S,、TN-S和TT接地型式,,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,,不僅會燒毀單相用電設備引起火災,,甚至會危及人身安全。過,、欠電壓的發生是不可預知的,,如果采用手動復位,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路,、過負荷和過,、欠電壓保護功能的電器?
請教在下理解是住戶配線箱是弱電的箱子(是綜合布線用),,而配電箱(則是照明,,空調插座等用的)?一般戶內只需設置這樣兩個箱子即可 ,? 圖中標注為紅色的部分是否表示AL3只是給用戶配線箱提供電源,?(但在下在AL3中并沒有看到一條支路為給用戶配線箱供電,原因是什么,?)同時為什么在圖中沒有給出電話,、數據、電視等線路從那引來,? 提前謝謝您的回復,。
我做了一個武漢的住宅小區,,甲方說住戶內只要配線到住戶配電箱,弱電也就引導家居弱電箱為止,,其引至各設備的出線由住戶二次裝修時自己敷設,。請問有這種做法么?這樣做的話能通過當地的審圖么,?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
上圖是配電干線圖,;上圖是電度表箱配置圖;這是平面圖,;問:平面圖中箭頭所指M
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
正在做一片區住宅設計,我在住戶配電箱的進線總開關選用的是隔離開關,電表箱內為斷路器,。 但是第三方審查認為“每戶進線采用隔離開關不妥,,應采用斷路器,其整定值可以與電表箱中的分路開關整定值相同(即可以不考慮選擇性),,否則當用戶配電箱發生問題時,,因隔離開關不能帶負荷操作必須要在電度表箱中操作,才能進行維修等,,極為不便,,故要求修改” 我認為,進線為隔離開關沒什么不妥,,當插座,,照明回路有問題時,,都有分支斷路器作保護,,不會有什么問題。之前好多工程都是這么做的,?!蹲≌O(shè)計規范》8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器,?!蹲≌O(shè)計規范》并沒有明確總斷路器是設置在電表箱還是在住戶箱內。問了一下審核的老總,他認為我那樣做沒有問題?,F(xiàn)在不知道怎么回答這個每三方審查,!關系總不能搞得太僵,求教于大家了,出現過這樣的問題么,?
我一直是用2P,理由是<住宅設計規范>6.5.2應選用同時斷開相線和中性線的開關電器.現在有審圖的提出,這是錯的,應用1P隔離開關,利用是<低壓配電設計規范>4.5.6條,不應將N線斷開,并做為強條處理.各位對這兩條意見有何見解?
江蘇省地方標準《江蘇省住宅設計標準》(DB32/380-2000)第8.1.3條第4款規定:除壁掛式空調電源插座外“所有電源插座回路均應設漏電保護裝置,,有條件時宜按回路分別設置漏電保護裝置”。據此,,筆者認為,,住宅樓住戶配電箱中的漏電斷路器至少有三種實用、可行且符合規范要求的設置方式?,F(xiàn)就一套三室一廳一廚一衛建筑面積約90m2的住宅內配電箱系統設計為例進行論述,。 1 漏電斷路器設在帶漏電保護裝置的插座回路上 (1)優點:這種設置使每戶采用了4個漏電斷路器,除壁掛式空調插座外,,所有電源插座回路均分別設置了漏電保護裝置,,很好地體現了規范的要求。某一回路出現漏電故障時,,不會影響其他回路的正常工作,,還便于快速找出故障回路及其故障原因; (2)缺點:由于這種設置方式每戶用了4個漏電斷路器,,因此一次性投資大,,且住戶配電箱尺寸也較大; (3)適用對象:這種設置方式適合建設單位對住宅配電要求較高,,而且建筑資金相對充足的建筑,。 2 漏電斷路器設在帶漏電保護裝
超級給力的配電箱和蒲公英
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活,。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表),。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,,有3路,。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路,。 ③380v 5KW1臺/路,,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要,?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok,?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。