配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,,截至提交日期3月17日下午2點,。獎品:網易禮品一件。
我對電氣不懂,。請教:1) 圖中R,Y,,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的數字代表什么
在賓館的設計中,,我的做法是每個房間設一個節電配電箱,,單相進線。配電箱出三個回路:一,,鑰匙開關,。二,照明,、風機盤管,。三,插座,。多數燈的控制都放在床頭柜里,。大家說這樣合適嗎?大家怎么做的,?
最近在看圖紙,,有的低壓是畫成一般配電箱的形式,,有的是畫成低壓?jiǎn)尉€的形式,這個有沒有要求,?我看到有800A的主斷路器都沒畫低壓?jiǎn)尉€形式的配電箱,,是不是有問題?
剛大學畢業進入建筑設計行業小白一枚,看了看前輩畫的圖,,有幾個問題,。請問:1.cos 跟 Ijs是怎么得出來的?2.主線上斷路器型號是怎么選擇的,? 它的50A是根據計算出來的Ijs才選定的嗎,?3.后面的帶漏電保護的斷路器 可以選擇1NC形式的嗎? 因為我在網上看到有人說1NC不可以加漏電啊還請前輩指教
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 編輯 請教下面圖片中的用紅線分別連接的兩個AW1好AL2是否為同一個配電箱,? 每個AW1都連接連個AL2和兩個AL3,,原因是一個配電箱的容量不能滿足要求,因此相同的箱子需要兩個,? 提前謝謝您的回復,。
發一張自己畫的動力配電箱系統圖希望大家多提寶貴意見相互交流學習
該配電箱系統圖是否有問題,?
總負荷800KW的動力設備車間,,電纜接入動力配電柜,然后走母線槽到各動力配電箱,,母線槽規格怎么定,? 動力配電箱系統圖怎么畫。小弟給排水專業畢業,,因單位缺人臨時兼做電氣,,才做了2月。請各位大哥教教小弟哦,。
請教各位大俠:標準客房進門處用節電插牌,,插牌開關和配電箱是怎么控制的,曾經看見電箱里有通過插牌啟動接觸器來達到取電的目的,,以保護插牌開關的使用壽命,。請高手傳一份CAD平面、系統圖,。
如上圖,,想請教各位大神,負荷開關上端的接地線有什么意義,?能夠實現什么功能,?還有下浪涌保護器的規格該怎么選擇?我們公司把100KA的換成40KA的了,,前端加了32A的斷路器這樣做是否合理,?
▼ 什么是配電箱,? 所有用戶用電的總的一個電路分配箱,。 ? 工作原理 ▼ 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜
剛畢業,,真心看不懂這個箱子的控制,求詳細解釋下后邊A95-30-11是什么意思,?
在線等 比較急,。謝謝各位了
配電箱改造初設圖紙
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,,房間總空開里每個開關也空調,、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,,請大俠幫看看對不對:
1.一工業用電工程,,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,,(S與Z區別已知),,另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,,JPBHY5CZ1-12.7,;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎,?變比大小是150/5AOR100/5A,,還是取變壓器的30%?,?,?3.對電流互感器的型號,,保護等級時是選用5P10,,還是10P10還是其他的?,?,?-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教?。,。?CCGQC@YAHOO.COM.CN
請各位大哥幫小弟解釋下,,電流是如何計算地,,謝謝。
求助,,用天正自動生成配電箱系統圖的時候,斷路器的標注文字和相別標注文字都疊在一起了,,如何把距離設置開一點呢,?謝謝了
我想知道這個箱體系統圖上的DDC是干什么用的,接到哪,, 是不是我預留預埋的時候直接在箱子上甩跟管到弱電線槽就行