產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
【照明配電箱】規格型號與技術條件
電力、照明配電箱(柜)訂貨技術交底
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
混凝土的技術參數很詳細,,包括配合比、坍落度,、特性?。“l(fā)展方向,、應用等,。獻給需要的同學!
1,、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒,。電氣配管時,,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,,安裝配電箱箱體時,,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,,可使用開孔機開孔,,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝,。配電箱安裝應橫平豎直,,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,,不應大于1.5mm,,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,,配管入箱應順直,,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,,安全可靠,,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置,。導線與器具連接,,接線位置正確,連接牢固緊密,,不傷芯線,。壓板連接時,壓緊無松動,;螺栓連接時,,在同一
電力,、照明配電箱(柜)訂貨技術交底.rar
單相油浸式配電變壓器技術參數和要求
路燈燈桿的技術參數要求主體桿采用一次成型,鋼桿(Q235)焊接達到國際GB/T3323-2005標準要求,。燈桿防腐處理為熱鍍鋅,,應符合:(1).GB2694-2003標準,燈桿防腐壽命大于20年,。(2).燈桿表面噴塑厚度r100μm,,附著力達到GB9286-1998,噴塑材料為全聚酯塑粉,。(3).燈桿工藝和驗收標準按國家標準執行,。設計系數1.8。燈桿的設計壽命大于20年,。(4).外觀顏色:按業主方指定色彩,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯,。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出,。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求,。
40M長的管里面有8個衛生間,,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,,要采用什么污水泵和技術參數比較好,,我是小蝦,請大蝦們指教下
如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,,照明回路,空開正常,。 廠家說,,是我們漏電了,可是接線,、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,,求大神支招,。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,,采用燈具自帶蓄電池方式,。
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,,開關箱采用隔爆型結構,,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,,內裝高分斷小型斷路?,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,,各種回路可以自由選擇組合,。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可,。技術要求:1,、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品,、插座采用曼奈柯斯產品,。2、所有配電箱的結構,、電器元件的安裝,、電路的布置必須安全可靠,操作方便,,維修容易,。3、配電箱應配鎖及鑰匙,。4,、配電箱采用下進線,下出線,,并具有敲落孔,,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈,。5,、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6,、配電箱采用不
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制,。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護,。每個燈具應設有單獨保護裝置,。