我現在手頭有一份人防電施圖,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分別代表照明動力什么的,但不能說的具體,請教各位了
求:時控配電箱的型號,?找了好久了,都沒有找到具體的,,大家有用過的嗎 ,?謝謝,!如果有數據就跟好了,,我是主開關40的,,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw,!謝謝幫忙,!
【照明配電箱】規格型號與技術條件
請教高手:XL-21-02G,XRM-106/3GXL-20GXL-20-3-2,PXR18-315,JX3001G,GH-2500配電箱型號含義..
照明配電箱中,進線的主空氣開關,,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,,謝謝!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范,。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊,?
我作圖時,,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
EA9AN220P-0.03A和L2NPE是什么意思,?
如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,,照明回路,,空開正常。 廠家說,,是我們漏電了,,可是接線、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,求大神支招,。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯,。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍,。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求,。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置,。
一,、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m,。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,,額定漏電動作時間應大于0.1s,,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s。 二,、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
有一個大型公園,,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,,照明配電箱分出30回路,,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,,容量近150kw,。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,,謝謝,!
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源,?,?? 如果在50米的范圍內,,實際燈具所用的電線長度超過50米,,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源,?,??
照明配電箱進線是三相380V,,出線是單相220v,分別供電,。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算,?如圖問號處應該怎么計算,?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]
照明配電箱型號含義
照明配電箱型號含義專題,為您提供照明配電箱型號含義相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與照明配電箱型號含義 相關的專業交流討論,,更多照明配電箱型號含義相關內容請訪問