實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范,。
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢,?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
很多書籍都有說到:照明和動力宜分開不同系統配電,。但是并沒有明顯說明什么負荷算是動力?什么負荷歸為照明,?對于空調,,住宅建筑一般歸為照明,大家都知道的,但是對與辦公樓,,酒店,,學校等,卻不是很明確,。如果是中央空調,,那歸為動力,分開配電,,大家一般都認同,,如果辦公樓,酒店,,學校等建筑只做分體空調,,那么這些負荷應該算是照明負荷還是動力負荷?統一配電還是分開配電,?
規范規定航空障礙照明燈電源應按建筑物中最高負荷等級供電?如果采用僅太陽能充電電池的航空障礙照明燈可否,?是否兩者之間存在矛盾,?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料???
我作圖時,,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,,大家有何見解?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
規范上說商場照明密度功率是16W/M2 那么如果有商場的天花圖及燈得功率 那么在設計照明配電箱時,,是按照功率密度來算進線開關的容量還是按著具體的燈的容量來配置,。謝謝
如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 11:46 編輯 文件格式:PDF文件大?。?.99 M
《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第200頁第13.9.12條關于“應急照明電源的設置”共用4條規定,,第一條中“當建筑物消防用電負荷為一級時,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱”及第二條中“當消防用電負荷為二級時,,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱”,。個人認為:當應急燈具自帶蓄電池,,應急照明可以單獨設置回路引至照明配電箱;線路敷設不跨越防火分區,,防止火災時沿著線路蔓延,;線纜采用普通低煙無鹵BV導線即可。我現在的疑問是:應急照明回路功率較小,,有沒有有必要采用單獨回路供電以及設置專用應急照明配電箱,。請業界前輩,、同行專家指教,小弟在此謝過,!Ps:本人創建了一個QQ群(群號:161343036)供建筑電氣業內人士共同學習,、共同提高!歡迎有一定電氣施工,、設計經驗,,好學、善學的同行進群,!
為創優工程,,規范施工,業主聯系單要求現場安裝照明配電箱外殼采用不銹鋼材質,,比普通照明箱貴不少,。圖紙和合同中未對此要求。 這樣,,施工成本提高了,。請問,相關規范有沒有對照明箱外殼材質有要求,;由于牽扯費用問題,,如果沒有依據,更改工程造價準有扯皮事兒
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,,照明回路,,空開正常。 廠家說,,是我們漏電了,,可是接線、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,求大神支招,。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯,。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
1,、BVV雙層護套聚氯乙烯銅芯電線 雖然由于家裝布線的電線種類比較豐富,,但是這類電線卻是一種非常安全的材料,該種型號的電線,,里層是絕緣層,,外面再包一層保護層??晒潭ǚ笤O(shè)于室內(明敷,、暗敷或穿管),也可用于室外,,或作設備內的安裝線,,是室內裝飾中用途最廣的電線。 2,、配電開關箱 該配電開關箱可懸掛明裝,,也可嵌入暗裝,適用于交流500V及以下單相三線及三相五線系統中,,作為非頻操作照明負載之用,。箱內安裝DZ12-60型自動開關,也可根據需要更換為JC8型漏電開關或插座,。 3,、空氣自動開關 DZ12-60系列塑殼自動開關,內有熱脫扣器和電磁式脫扣器裝置,,具有過載及短路保護性能,,使電器設備不因過載而損壞,電線導線不因短路而燒毀,。適用于交流50-60Hz,,電壓500V的電路中,,作不頻繁地接通和斷電之用,。 4、用電器具(燈具,、電器,、插座,、開關) 室內裝飾工程中的用電器具主要指各式燈具、電器插座,、開關裝置等,。
本軟件適用于路燈照明、景觀照明以及其它室外照明低壓線路配電計算,。軟件是在2.0的基礎上更新為2.5,,優化了軟件的計算速度和計算功能。
10kV配電室,,高壓室和低壓室高度4m,,用led燈具,得用多大的功率的(比如電功率***W,,光通量***lm),,72W,7200lm的防眩頂燈可以嗎,?是不是有點大,,間隔4m左右,如何選,?初做,,沒有經驗 ,不會算照度,。開關柜后面如果用壁燈的話,,多大功率的合適