通過同一臺穩壓電源(220VAC轉24VDC)為負載供電。供電方式一:在近負載端將220VAC變換為24VDC,;供電方式二:在距離負載較遠處將220VAC變換為24VDC,;實際應用中,這兩種供電方式中的哪一種更合理呢,?,?
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
在配電/動力/照明/控制箱、柜,、屏的設計/制造/安裝/驗收中需要注意以下問題,,否則政府質檢部門通不過,除非你打通他們,。1,、安裝在公共場所的必須采用內門/外門設置,所有開關,、按鈕等操作設備必須安裝在內門,,外門只能安裝指示燈,外門必須上鎖,。理由:公共區,,人多繁雜,容易造成誤動作,,特別是消防泵,、電扶梯等箱柜。2,、柜內的接地母排,、零排必須有足夠的截面積,接線螺絲孔按進出線回路數量配置足夠量外,,尚需預留20%的接線孔,。理由:一個接線孔不應接二個回路的接地線和零線,,避免檢修時把別的回路斷開。不安全,。3,、從柜內設備或端子接至活動門的控制線、信號線,,二端的線頭必須用閉口端子壓接并搪錫,,接入端子排的端子必須用圓孔的,不能采用開口的U型端子,??刂凭€、信號線在活動門和柜內必須用固定碼固定,。理由:防止門的開啟過程中把控制線和信號線從端子排拉開,。4、箱柜門有電器設備時,,門的一端必須有專用的接地端子,,并貼有明顯的接地標示,門的接地端子必須用軟銅編制帶套透明絕緣套與接地排連接,。理由:要看得見接地線是否完好,。5、設備自帶的箱柜若安裝在設備上,,與設備一體的,,如冷水機組、
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,,可以鏈接呢?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
先說說我自己的:回路:照明:WL1,,WL2,,WL3... 就是wire of lighting的意思(應急照明和疏散照明用WE1,WE2,,WE3...)插座:WS1,,WS2,WS3... 就是wire of socket的意思動力(空調,,熱水器,,熱風幕,機加工等)WP1,,WP2,WP3...就是wire of power的意思配電箱:照明配電箱:AL1,,AL2,AL3... 這個A我不知道什么意思,,猜想為apply動力配電箱:AP1,,AP2,AP3...同上對于專用配電箱,,比如空壓機:AP-KYJ 天車:AP-TC這里采用的拼音字頭在單體廠房比較大,,箱子較多的地方,比如對于配電箱AP2的回路編號為:WP1,,WP2,,WP3...(有的時候兩個箱子的回路會重復,還沒想到好方法)對于輔房,,有事時樓層較多,,箱子的編號為一層:AP11,AP12,AP13...二層:AP21,,AP22,,AP23...經驗總結: 將配電箱的預留回路同樣編號,遇到甲方再增加設備時,,可以明確的表述,。
住宅,為啥要先經過交流配電盤,,之前在其他的圖紙上沒見過這樣的
新手提問,,大家勿笑!再選擇配電箱時,,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,,有無電子版,?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線,? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書,?有無電子版,?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙,?希望大家不吝賜教,?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,,請高手們指點指點
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料???