  • 直流配電和交流配電的選擇?

    通過同一臺穩壓電源(220VAC轉24VDC)為負載供電,。供電方式一:在近負載端將220VAC變換為24VDC,;供電方式二:在距離負載較遠處將220VAC變換為24VDC,;實際應用中,,這兩種供電方式中的哪一種更合理呢,??

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎,?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎,?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 配電箱柜設計制造安裝經驗交流

    在配電/動力/照明/控制箱,、柜、屏的設計/制造/安裝/驗收中需要注意以下問題,,否則政府質檢部門通不過,,除非你打通他們,。1、安裝在公共場所的必須采用內門/外門設置,,所有開關,、按鈕等操作設備必須安裝在內門,外門只能安裝指示燈,,外門必須上鎖,。理由:公共區,人多繁雜,,容易造成誤動作,,特別是消防泵、電扶梯等箱柜,。2,、柜內的接地母排、零排必須有足夠的截面積,,接線螺絲孔按進出線回路數量配置足夠量外,,尚需預留20%的接線孔。理由:一個接線孔不應接二個回路的接地線和零線,,避免檢修時把別的回路斷開,。不安全。3,、從柜內設備或端子接至活動門的控制線,、信號線,二端的線頭必須用閉口端子壓接并搪錫,,接入端子排的端子必須用圓孔的,,不能采用開口的U型端子??刂凭€,、信號線在活動門和柜內必須用固定碼固定。理由:防止門的開啟過程中把控制線和信號線從端子排拉開,。4,、箱柜門有電器設備時,門的一端必須有專用的接地端子,,并貼有明顯的接地標示,,門的接地端子必須用軟銅編制帶套透明絕緣套與接地排連接。理由:要看得見接地線是否完好,。5,、設備自帶的箱柜若安裝在設備上,與設備一體的,如冷水機組,、

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。

  • 采用什么配電箱,?怎么接線,?

    采用什么配電箱,?怎么接線?

    請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟,。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎,?

    比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 大家來一塊交流一下自己是怎么對【配電箱】,、【回路】編號的吧~

    先說說我自己的:回路:照明:WL1,WL2,,WL3... 就是wire of lighting的意思(應急照明和疏散照明用WE1,,WE2,WE3...)插座:WS1,,WS2,,WS3... 就是wire of socket的意思動力(空調,熱水器,,熱風幕,,機加工等)WP1,WP2,WP3...就是wire of power的意思配電箱:照明配電箱:AL1,,AL2,,AL3... 這個A我不知道什么意思,,猜想為apply動力配電箱:AP1,AP2,,AP3...同上對于專用配電箱,,比如空壓機:AP-KYJ 天車:AP-TC這里采用的拼音字頭在單體廠房比較大,箱子較多的地方,,比如對于配電箱AP2的回路編號為:WP1,,WP2,WP3...(有的時候兩個箱子的回路會重復,,還沒想到好方法)對于輔房,,有事時樓層較多,箱子的編號為一層:AP11,,AP12,,AP13...二層:AP21,AP22,,AP23...經驗總結: 將配電箱的預留回路同樣編號,,遇到甲方再增加設備時,可以明確的表述,。

  • 住宅電源進線處為啥要先經過交流配電盤

    住宅電源進線處為啥要先經過交流配電盤

    住宅,,為啥要先經過交流配電盤,之前在其他的圖紙上沒見過這樣的

  • 超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

  • 配電箱的大小如何選取啊

    據說超過800的配電箱,,如果嵌墻的話,,就需要結構做相關配合!那么請問,,配電箱的大小如何選取啊

  • 求助:裝修的配電箱如何配電,?

    現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活,。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表),。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,,有3路,。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路,。 ③380v 5KW1臺/路,,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要,?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空

  • 關于配電箱漏電開關的布置

    家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok,?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。