一,、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,,額定漏電動作時間應大于0.1s,,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s。 二,、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的利用系數的選擇?!!!
單位使用的電是物業供電,,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,,規劃圖上面與現場實際完全對應不上。設備這塊一一統計也比較麻煩,,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度。 現在的方法是,;1;總配電箱有電流表三塊,。是不是記錄的L-N的線電流。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算),。 那么,,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積。為什么,?,??
如題。在電氣圖紙送審查時,,供電部門提出,,住宅的每個戶內總配電箱需加設一個總漏電保護器。原設計中的插座回路已分別設置了漏電開關的,,他還是要求加設一個總漏電開關,。請教哪個規范有這個規定啊,還是地方本身的要求呢,?靜侯答復,。
總配電箱與分箱之間,我從沒見過有過路箱這一說,請問行家們可否告之,有的話,距離多少該有個過路箱,哪個規范里面有.在這先謝謝了
大家來批批 這個施工用電總配電箱.進線兩個開關都是 630A,出線 刀開關200A,漏電斷路器250A,額定漏電動作電流100mA,動作時間0.1s.
在低壓總配電箱,,比如說一棟十層的住宅的總配電箱里需要加隔離開關嗎?審圖的工程師每次都說要加,但是我們這里的老工程師每次都堅持不用加,,我對此不是很理解,!請求大家對此發表下自己的看法
總配電箱系統圖中的一條線表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是總配電箱到分配箱是采用沿地面或地板敷設,但在一層平面圖中看不出來,,一層平面圖中的分配電箱只畫了個向上配線的符號,。我的問題是:這樣的配電方式是不是總配電箱到一層配電箱,然后一層配電箱到二層配電箱等等,,沿墻內敷設,。這樣子的話敷設方式好像沖突了。再來,,總配電箱到各層分配箱是如何分配的,,樹干式?如何敷設,?平面圖怎么表示出來
下圖是配電箱的技術參數,求各位幫忙看看總配電箱應該用多大的電纜比較合適,,謝謝,! 最好各位能夠幫忙提供一下簡單的計算流程,謝謝,! 另外請教一下: 1.總配電箱的電纜截流量的大小是根據 各分箱的計算功率相加后來確定的嗎,?也就是說不是用額定功率PE來確定電流和電纜大小的吧? 2.比如總箱的總空氣開關的上端接線,,可以用兩根相同截面或者不同截面的電纜來供電嗎,?(在沒有符合要求大小的電纜,但有幾根小電纜的情況下,,比如應該用150電纜,,但是現場只有70和95的電纜)) 麻煩各位給過提供一個簡單的計算流程,謝謝,!總配電箱的電纜截流量的大小是根據 各分箱的計算功率相加后來確定的嗎,?謝謝!
知識點:總配電箱
這個配電箱------大家討論
嵌入墻壁安裝的配電箱一般進線不超過多大截面?截面過大轉彎不好轉,,是不是要考慮做成落地式的配電箱呢,, 這樣成本會增加了啊,。。,。,。求教各位大蝦了
1,、電纜干線式配電,,由配電柜出來的電纜干線(采用預分支電纜),經堅井進入每層配電箱,,請問:每幢單元住宅(總有五個單元)需設總配電箱,,然后再分配給層配電箱嗎?2,、如果不需設總配電箱,,則在層配電箱設一100~300mA的漏電保護器,以防火災嗎,?3,、如果不需設總配電箱,要加浪涌保護器嗎,?如需加,加在哪里,?以上3點,,懇請各位同行指點。
我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?
各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的需要系數的選擇?!!!
我們的5層住宅樓5000多平方米,,35戶,。各戶和單元配電箱均有漏電保護、斷路器(其中單元配電箱內均設有避雷器)等,,請問:樓總配電箱能否取消(內設正泰牌樓總斷路器1臺),?
有個工程實例想請教各位,,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試,、試運行,,每當電梯調試時,就經常會出現總配電箱內漏電保護器跳閘,,引起整個工地都停電,。電梯是逐臺試運行的,功率不大,。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),,總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器),。電梯試運行,就會出現總箱內300A空開跳閘,。請問這是什么原因引起的,?會不會是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。