在pkpm 分析結果時,,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,,要怎么調啊
小弟最近做了一個8度區的工程,,框剪的剪力墻一級抗震計算出來其他參數都沒有問題,,就是剪力墻邊緣構件超筋(軸壓比小于0.3)和施工縫超限,,施工縫超限可以見短鋼筋,,邊緣構件超筋怎么弄,。。,。請各位指教
現在做的一個項目,,地下2層地庫,,地庫上覆土1.5米,所以我在地庫和主樓之間需要做一個1.5米的擋土墻,,擋土墻下邊用400X900高的梁抬著這個墻,,模型是按照地下3層計算的,可是計算結果出來以后,,一部分混凝土墻總是超筋,,我已經把墻厚做到300了,還是超筋,,不知道為什么,?下面是其中一個墻的計算結果,,大家?guī)兔纯矗x謝,。 SATWE 構件信息一,、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 3 2. 單元號 IELE= 34 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 3290 5. 右節點號 J2 = 3307 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 長度 (m) DL = 1.50 8. 截面類型號 Kind = 1 9. 截面參數 (m) B*H = 0.300*6.600 10. 墻分布筋間距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土強度等級 RC = 50.0 12. 主筋強度
30層框支剪力墻結構,6度設防,,5層轉換,。轉換層上一層剪力墻超筋,上二層不超筋,,可否將轉換層上一層剪力墻加長,,上二層不超筋不加長。這樣的結構剪力墻上下不連續,,似乎不合理,,各位有何高見。
小弟正在做一個地上19層地下2層的剪力墻住宅,計算后發現地下一層的部分剪力墻超筋(地下室外墻),,其他層剪力墻都滿足要求,,七個比值也滿足要求(這個住宅正負0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墻截面也照樣超,,請問這個是水平分布筋超筋嗎,?這種情況該怎么處理?是不是只要剪力墻組合配筋驗算通過就可以了,?麻煩各位大俠多多指教,!
中震不屈服的條件下,底部加強區的剪力墻全部變紅(墻厚500,、600兩種尺寸),,現在考慮加型鋼,但是沒做過,,不知道怎么處理,,比如建模如何輸入,或者其他方式,,請大神指點一下
減少連梁斷面到400高了,,還是超筋,有的說可以不用管它,,但看到紅色還是感覺怪怪的28層框架剪力墻結構,,只有中間6~13超,其它都不會
八層框框剪結構,,電梯后墻老是超筋,;查配筋計算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工縫驗算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,,用于驗算的為何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,,原計算如下: SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 2 2. 單元號 IELE= 15 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 350 5. 右節點號 J2 = 376 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 長度 (m) DL = 4.80 8. 截面類型號 Kind = 1 9. 截面參數 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墻分布筋間距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土強度等級 RC = 40.0 12.
真的很不錯,,解決了一個大問題,。
小弟新手,剛做第一個項目,,遇到個麻煩,,剪力墻結構,三層地下室,,嵌固端在地下二層的樓板,,地下一層的剪力墻外墻剪切超筋,不知道有什么辦法可以處理,?我試過把這里改成梁,但是結果是這層剪力墻不超了,,反而下面一層的剪力墻超了,。求指教。
混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋處理
混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋的處理
摘要: 框架剪力墻結構設計中,連梁是主要的耗能構件,其延性的大小對整個工程結構的安全非常關鍵,。本文就框架剪力墻連梁破壞情況進行分析,,并對框架剪力墻連梁設計要點、框架剪力墻連梁超筋計算處理及配筋設計進行了闡述,。 關鍵詞: 框架剪力墻,;破壞情況;連梁設計,;超筋處理 1 框架剪力墻連梁破壞情況 (1)屬于脆性破壞,, (2)屬于延性破壞 當連梁發生脆性破壞時其承載力喪失,如果沿墻全高所有連梁均發生剪切破壞時,,各墻肢就喪失了連梁對它的約束作用,,并成為單片的獨立梁,。從而造成結構的側向剛度大大降低,結構的變形加大,,并且進一步增大p一△效應(豎向荷載由于水平位移而產生的附加彎矩),,最終可能造成結構的倒塌。當連梁發生延性破壞時,,梁端出現垂直裂縫,,受拉區出現微裂縫,在地震作用下會出現交叉裂縫,,并形成塑性鉸,,因此結構剛度降低,變形加大,,從而會吸收大量的地震能量,。 2 框架剪力墻連梁設計要點 根據以上對連梁的工作和破壞機理的分析,為保證墻肢和連梁一致協同地工作,,在正常的使用荷載和風荷載作用下,,結構應處于彈性工作狀態,連梁
不是大家是否發現這種情況很容易超筋:剪力墻墻端的梁A,順著墻的方向,,另一端搭在梁B上,,此時梁A的近墻一端上部鋼筋超筋。怎么調整,?我把梁放大了很多,,也不行,最后把梁改成兩端鉸接,,這樣就不超了,。這樣做,是否違反什么規定,?對結構的安全有影響嗎,?請指教,謝謝,!
砼剪力墻連梁的設計計算及超筋處理
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,,商鋪內沒什么隔墻。請教下,,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。