常在設計中要用到不同的配電柜,,但是選擇什么樣的配電柜不是很清楚!,! 比如說:都是出線柜(手冊不在身邊,,編號就不說了),有的是2路出線,,有的是4路出線,,有的是6路出線,到底選什么樣的比較合適,?,?有什么樣的標準?有什么樣的依據,?還有,,無功補嘗如何選?選多選少會什么不妥,? 解答:通常用戶的配電系統都是請專業的設計單位為你設計了的,通常國內的低壓開關柜(配電箱)按結構分有三種:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屜柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即開關插
配電柜是電動機控制中心的統稱,,配電柜使用在負荷比較分散,,回路較少的場合,。一般我們看到配電柜都是安裝在比較隱蔽的角落。對配電柜有興趣的朋友可以簡單的了解一下配電柜型號,,和配電柜圖紙詳解的相關信息,。 配電柜型號 配電柜型號有很多,一般不同的廠家都有自己的型號,。國產型號有MLS,、GCS、GCK GGD等;國外廠家ABB有:MD190,,MNS,,ArTu、Blokset,、8PT等等,。一般標準的型號是GB7251.1
1.各位在作配電室設計時,配電柜的基礎槽鋼是提條件給土建預埋還是僅讓土建預埋鋼板,,電氣施工時在由電氣人員作槽鋼的固定,?2.如果配電柜在二層樓板上,那么基礎槽鋼怎么作,,尤其是高壓手車柜,,不能高出樓面太多否則小車不能方便進出,這種情況下怎么預埋,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?
小區配電柜在小區供電系統中是一種非常重要的電力設備,,而影響電力設備正常工作的一個重要的因素就是環境溫濕度,其中濕度過大會導致設備柜內設備老化,、絕緣強度降低,、二次端子擊穿、材料霉變及鋼結構件銹蝕等安全隱患,。加上現代電力系統單機容量不斷增大,,電網容量不斷擴大,輸電電壓不斷升高,,輸電距離和輸送容量不斷加大,,對供電可靠性的要求也越來越高。因此,,對配電柜潮濕凝露問題就必須引起足夠的重視,。接下來配電柜除濕器廠家賽普瑞就根據十多年的電氣環境治理經驗給大家總結一下配電柜潮濕凝露的原因及配電柜除濕方法。 一,、 配電柜現狀分析 隨著現代化城市的大規模建設,??捎玫?/p>
1.環網柜和其他配電柜的區別,?分別在什么環境下選擇它們,?2. 配電柜型號這么多(如GGK,GCS),,該怎么去選擇,?3.低壓出線柜能夠帶多少個回路數,,該怎么去確定,?
知識點:展覽用配電箱(柜)
成套配電柜電源線顏色使用標準規定根據國家標準(GB681)規定,為便于識別成套裝置中各種導線的作用和類別,,明確規定各類導線的顏色標志如下: 1,、黑色——裝置和設備的內部布線; 2,、棕色——直流電路的正極,; 3、紅色——交流三相電路的第三相,; ——半導體三極管的集電極,; ——半導體二極管、整流二極管,、晶閘管的陰極,; 4、黃色——交流三相電路的第一相 ——半導體三極管的基極 ——晶閘管和雙向晶閘管的門極,; 5,、綠色——交流三相電路的第二相 6,、藍色——直流電路的負極,; ——半導體三極管的發射極,; ——半導體二極管、整流二極管,、晶閘管的陽極,; 7、淡藍色——交流三相電路的零線或中性線,; ——直流電路的接地中間線,; 8、白色——雙向晶閘管的主電極,; ——無指定用色的半導體
近日關于中儲糧大火的報端見諸報端,,黑龍江省公安消防總隊于3日公布了此次火災的調查原因:系配電箱短路打火引發火災。 消防專家鑒定結論稱,,查明該起事故是“由于穿過金屬配電箱的導線與配電箱箱體摩擦,,致使導線絕緣皮破損,短路打火,,引燃配電箱附近可燃的葦席和麻袋,,進而引發火災”。專家表示,,由于糧食輸送機和其配電箱在該糧庫的實際操作中要隨堆垛不斷搬運,,在移動中埋下了隱患。 隨著電力系統的迅速發展,,電網覆蓋范圍逐步擴大,,人們對供電系統的可靠性和安全性的要求越來越高,因此用電安全問題引起了廣泛的關注,,如何才能提高操作人員對配電柜內發生事故的處理能力,,減少因事故造成的人員傷亡和財產損失,以及對工作環境產生的不利影響,,特制定的事故應急措施,,如何才能降低和減少不必要的災害呢? 以配電柜產品來講,,目前眾多廠家再生產柜體時已經增加了漏電,、火災等報警系統,從而對于短路漏電等引起來的災害起到了一定的預防作用,。配電盤是用電設備的供電和配電的中間環節,按其控制的設備不同,可分為照明配電盤和動力配電盤,。按其結構形式可分為配電板、配電箱和配電屏等,。最簡單的配電盤
無內容,!
GB7251中對于銘牌的說明是“銘牌應堅固、耐久,,其位置應該是在成套設備安裝好后,,易于看見的地方,,而且字跡要清楚”。請問,,對于銘牌在標準中有沒有具體的要求,,比如材質:用金屬的、塑料的,、紙制的是否都可以,,安裝上:螺絲固定、強力膠固定,,填寫上:用筆填寫,,刻蝕。是不是用哪一種方法都沒問題,?
請教住宅動力配電負荷超過多少時候需要在動力柜增加負控呢,?(規范上有何說明)照明配電箱需要加裝負控嗎?,?非常感謝好心的各位了?。?!
知識點:配電箱
配電箱,、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸,?2,、參照內部開關數量、大小后,,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸,?3、如果我們定的尺寸,。過大過小有什么后果,?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
學習中, 菜鳥問題, 請見諒,。,。。:hug: :hug: :) 我看一個配電室 配電柜的系統圖,,一共有8面柜子+ 加1面計量柜,, 其中電容補償柜2面,, 6面照明和動力配電柜,。 系統圖的順序是這樣的, #1柜,,(照明電源總柜),;#2柜,(照明電源總柜),;#3柜,,(照明電源總柜) ; #4柜,,(動力電源總柜),,#5柜,(動力電容器補償柜),; #6柜,,(動力電容器補償柜);#7柜,,(動力電源總柜)#8柜,,(照明電源總柜);#9柜,,供電局計量表柜問題:1. 我看兩臺動力電容器補償柜都緊挨著動力電源總柜,,就說,#4柜,,(動力電源總柜)和#5柜,,(動力電容器補償柜) 挨著,#6柜,,(動力電容器補償柜)和#7柜,,(動力電源總柜)挨著。 是不是電容補償柜必須得緊接著動力電源總柜,? 因為是用來補償動力的,? 不能挨著照明電源總柜?2,, 還有供電局計量表柜是不是總是放在最后一面柜子,? :) 再看配電室 的平面圖問題:1. 可能因為建治狀，沒地方的原因,,建筑不太好好給地方吧 ,, 我看他平面
今天我在檢查我單位的配電柜時,,發現N線和配電柜外殼相通,查圖紙發現單位接地用的是TT制的,,按理N線是要和外殼絕緣的,,這樣一來配電柜里的N總排和PE總排也相通了,現在這種情況會不會出現問題,。就圖片中的那根貼藍色N標簽的N線和外殼相通,。[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-6-8 20:13 編輯 ]
“鎧裝”就是在產品的最外面加裝一層金屬保護,以免內部的效用層在運輸和安裝時受到損壞,。一直不太明白鎧裝式配電柜 以什么特性來區別定義的求助大神們通俗解答,。。,。,。。,。,?