亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題,?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢,?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎,?

  • 你需要掌握的配電柜分類!

    (1)固定面板式開關柜,,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),,面板上裝有控制,、測量、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線、功能單元和電纜三個區域,。每

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測,?

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求?

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務,?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,多少合適,?求業務精英指點,。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數,?謝謝~?。?!

  • 高壓配電柜的功能和分類!

    高壓配電柜的功能和分類,!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套,、還有照明、插座,。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,老師,。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1,、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2,、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房,。有十多臺機柜,、幾十臺PC、中央空調2套,、還有照明,、插座。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么,?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,,公共母排,6面柜子,。2個進線,,1個PT,,3個出線??煽葱吞?,全是HXGN的。納悶,,為什么不用XGN的,,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎,?我是新手,,期待大家解惑。謝謝,。

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,,然后按短路電流校驗動、熱穩定性,??墒牵缃窈茈y得到供電網絡的必要數據,,更不能計算出短路電流,。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以,。,。

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,,外門打開與燃氣管線緊挨著,。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關,、電表,、互感器。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,,本來對這個就比較模糊,,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),,而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,,是不是因為不用再環網出去,,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 術語較真——配電屏還是配電柜?

    稱呼末端配電裝置有好幾個術語,,覺得有些啰嗦,,似乎沒必要搞的這么復雜,盡管也有點理由和區別,。配電這個前綴就不說了,,單練后面的字。目前在用的至少有4個,?!氨P”“箱”“屏”“柜”從字面解釋看,盤是掛墻壁的非四面封閉的,,箱是掛墻的四面封閉,,屏是落地非封閉的,柜是落地封閉的,。當然,,也有用箱或柜作為統一稱呼的,但也有地方用盤和屏做統一稱呼,。這4個字的同時使用,,似乎不理想。如果要減少2個,,減少哪個比較好呢,?請教大家,給點意見和建議,。

點擊加載更多

配電屏配電柜

配電屏配電柜專題,,為您提供配電屏配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電屏配電柜 相關的專業交流討論,,更多配電屏配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電柜抽屜

抽屜型配電柜