怎么選擇低壓配電柜呢,?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,,好繁瑣,,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,,萬分感謝!,![email protected]
工作兩年多了,,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,,單位業務不忙,,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,,想看看大家是怎么用的,,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝,、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,,自動化水平較高,,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高,。與此同時,,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分?低壓配電柜的分斷能力是以主母劲愕姆謹嗄芰ψ鳛楹獗P裝置的分斷?。近年來,,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷私將達到IOOKA甚至更大,。 1.3 智能化
ES2010雙鉗相位伏安表可以測量交流電壓、電流,、相位,、頻率,鉗口尺寸:φ7.5mm,,相位量程:0.0~360°,,電流量程:0.0mA~20.0A,電壓量程:0.00V~600V,,最大的特點就是可以測量頻率了,。下面介紹如何使用ES2010測量低壓配電柜的電壓,電流,相位角,,跟頻率,。測量的低壓配電柜現場圖 <
目前低壓配電柜GGD類型大多數測量儀表所用CT接線為完全星形接線方式——就是柜前三只電流表每只回路上均有一個測量CT使用,三只表使用三只CT,,日前,,偶發現一個疑問,三只使用完全星形接線方式的CT可否改用不完全星形連接方式,?,??根據不完全星性連接方式的規律,,將B相電流回路上那只CT舍棄,,根據A、C兩相電流向量和等于B相電流向量的負值這個規律,,也完全可以實現B相電流表的測量,。疑問,不完全星形連接方式大多用于6--10KV中性點不接地系統,,是否可以可以用于低壓回路中,??請高手回答
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,,謝謝,!聯系電話:13901369799
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!??!
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,,怎么選擇設備,電纜,,母排
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了,!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,,按5kW/戶計算,,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,,但是不知道什么意思,,也請大師指點!?。,。?/p>
目前有一個水泵房電氣工程,,總容量?00KW,,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少,?在這方面國家有沒有相應的標準,?
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路,?
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助,。:victory: 內容:準備做一個箱站,,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中),。 箱站低壓開關處為分界點,,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,,使其達到各自的作用嗎,? (我的意思就是,1路照明進線,,1路動力進線,,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),,但用電性質都是單一的,,如都是照明,,或都是動力,。 不能分著使用吧,??(此題分表都裝箱站里了,,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正,??,?:Q
1 基本規定1.1 低壓配電柜的操作人員需通過國家相關部門培訓,、考核并獲得進網證和操作證。1.2 低壓配電柜的操作人員熟悉本崗位規章制度和變配電設備的性能,、操作方法以及事故情況下的正確處理方法,。1.3熟悉并正確使用電工安全用具和消防用具。1.4配電房維修必須掛相關警示牌,,二人進行,,一人操作,一人監護,,巡檢時可以一人進行,,但必須通知其它當班人員,與被檢設備保持0.7米以處距離,。2 檢查2.1柜門開關動作靈活可靠,,屋頂無滲漏水,柜外,、柜內清潔無雜物,,柜門鑰匙、操作棒,、警示牌等齊全,。2.2各負荷開關手自動合閘分閘靈活可靠,過壓,、過流,、欠壓、失壓保護功能完好,,安裝接線牢固可靠無灼痕,,、隔離開關合閘分閘靈活可靠,,安裝牢固,,觸點(連接處)接觸牢固、無灼痕,。2.3各面板指示燈齊全,,指示儀表(含互感器)指示準確且在有效期內使用。2.4補償電容無漏液,,功率補償儀工作正常指示準確,。2.5接地線油漆無脫落,,緊固螺絲牢固,接線線或排無破損,、硬傷,、腐蝕現象。3 送電3.1 合主開關關
低壓配電柜是什么作用,?這個要看配電柜用在何處,,如果是純配電回路(比如酒店,小區等),,那僅僅需要一個開關就可以了,,也就是一個一個開關裝在柜子里,有些人能夠接觸到的還需要給開關加漏電保護模塊,。如果是動力回路(如污水廠等)需要帶動電動機的,,那么就需要開關,接觸器,,熱繼組成電機啟動回路,,要求高的話需要軟起,變頻,。補償柜主要就是電容補償了,,一般一個斷路器或者刀熔開關,在加接觸器,,電容,,如果不是純電容補償?shù)脑掃€需要加電抗。上面只是說了大多數情況還有一些特殊的,,自己多了解就是了,。那么低壓配電柜型號有哪些?它們各自又有什么特點呢,?下面一起詳細了解一下吧,。 1. 低壓配電柜的分類 (1)按供電系統的要求分類 1)一級配電設備,統稱為動力配電中心,。它們集中安裝在企業的變電站,,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,,故電氣參數要求較高,,輸出電路容量也較大。2)二級配電設備,,是動力配電柜和電動機控制中心的統稱,。動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合,;電動機控制中心用于負荷集中,、回路較多
疑問:用電負荷多少宜用GGD低壓配電柜呢,?一般小負荷建筑都用的總配電箱,而用電負荷的大小,,怎么樣來判斷是用什么樣的配電形式最合理呢?請高手解答,,謝謝
我們公司新上項目,,用電設備全為15KW以下小功率水泵,為了節約空間和成本,,想全部使用二分之一的小抽屜,,想請教一下,用那一種柜型好,,GCK還是MNS,,原來用的小抽屜,下面的滑道經常出問題,。謝謝,!
我國在20世紀50年代開始引進低壓開關柜,90年代引進低壓成套設備.通過與國外公司的合資不斷地將國外的先進技術和設備各引入到國內,。 從20世紀六七十年代的第一代產品,,到20世紀七八十年代的第二代產品,再到20世紀90年代的第三代產品.21世紀初又推出了第四代產品,,目前低壓配電柜已從最早的性能低,、容積小、體積大,、功能單一,、規格品種少.發展為具備高性能、小體積,、電子化,、智能化、模塊化,、多功能等特性的產品.各種成套電氣設備廠家應運而生,,專業的成套殼體廠家也為之配套生產。 從國外引進的低壓成套開關設備總體來說有如下的特點:這些設備在柜體的設計,、設備的事故降電弧防護能力,、加工工藝、開關設備的智能化方面有著領先的水平,,在技術上有著很大的突破,,國外各大企業一直致力于在低壓供電系統實現集中監控的基礎上,積極開展功能化的低壓開關和功能化的低壓成套開關設備的研究,。 在設計方面,,各大廠家已經采取了CAD軟件進行三維設計,,同時將設計、數據庫,、計算分析和加工等有機地結合起來.很大程度上提高了產品的設計速度和可行性.并且降低了相關技術人員的勞動強度,。
圖紙簡介: 低壓配電裝置接線圖,由10kV環網柜進線,,經變壓器提供400V電源,,分別供給各個饋線回路。 投稿網友: yulingxia2011 上傳時間: 2014-01-10
低壓配電柜線路布置技巧 正確的線路配置方案技能節省時間又能節省線路,,這就要求我們掌握一定的技術和技巧,,根據這些技巧去布線,達到最佳效果,。布置配電設備時應采取必要的安全措施,,如有危險電位的裸帶電體應加遮護或置于人的伸臂范圍之外。 低壓配電柜線路布置的四大技巧: 一,、選址,。低壓配電室的位置應靠近負荷中心,設置在塵埃少,、腐蝕介質少,、干燥和振動輕微的地方 ,并宜適當留有發展余地,。 二,、配電設備的布置。低壓配電室配電設備的布置必須遵循安全,、可靠,、適用和經濟等原則,并應便于安裝,、操作,、搬運、檢修,、試驗和監測,。位于同一室內的高壓電氣設備及低壓電氣設備間、成排布置的配電柜間都必須留有適當?shù)木嚯x和通道的出口,。布置配電設備時應采取必要的安全措施,,如有危險電位的裸帶電體應加遮護或置于人的伸臂范圍之外。當采用遮護物和外罩有困難時 ,,可采用阻擋物進行保護,。
低壓配電柜接線方法
低壓配電柜接線方法專題,為您提供低壓配電柜接線方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電柜接線方法 相關的專業交流討論,,更多低壓配電柜接線方法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量