亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻抹灰如何防止空鼓

    剪力墻抹灰如何防止空鼓 界面劑 甩漿 噴砂 掛網

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧,?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧,!謝謝!

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題,!

    關于剪力墻與地梁的問題,!

    1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的,?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,,兩段墻垂直,一邊長1700,,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢,?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱,?

    剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。

  • 《討論》怎樣預防剪力墻和填充墻之間的抹灰開裂和空鼓,?

    -工地上都加設了鋼絲網,,但還是容易開裂和空鼓,是不是對鋼絲網的直徑和固定方式有什么特別要求,還有其他什么措施沒有,?謝謝,!

  • 剪力墻兩面出現大面積空鼓開裂是什么原因

    剪力墻兩面出現大面積空鼓開裂是什么原因

    這工程的具體問題是這樣的: 我們項目施工的一個小區的房子,業主裝修剛做完乳膠漆,,去年12月31日,,發現剪力墻兩面都有大面積空鼓開裂。之后我們安排工人剝去原來的粉刷層,,發現粉刷層很松散,。春節前工人對墻面再做了粉刷。上個月業主又發現再粉刷后的墻面又大面積空鼓開裂,。我們又派工人又對這些墻面做了重新粉刷,。近日油漆工人對這些墻面刮了膩子,準備明天做乳膠漆,,可是今天,,這些墻又大面積空鼓開裂了。真是好糾結??! 墻里面沒有水管,墻體是干的,。最近一次施工補修油漆工先用801膠水調石膏粉在新粉的水泥沙漿面上刮了一遍,,之后隔一天用801膠水、木工白乳膠,、摻水調優力邦膩子粉刮第二遍,,再又隔一天用優力邦膩子粉

  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,,轉換層以上有26層的標準層,,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%,;2.另有人說,,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比,、抗震等級等按一般剪力墻處理,,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%,、1.0%,。 請教各位專家那種說法對,??,?,?

  • 有關短肢剪力墻的一個小問題

    我是一個新手,請問短肢剪力墻的概念"墻肢截面高度與厚度的比在5~8的為短肢剪力墻,,當比在3~5時為弱短肢剪力墻,,當比小于3時應按柱計算。"中的“墻肢截面”是指墻的縱向截面還是橫向截面,,如果是縱向截面的話,,墻是不是有點厚?謝謝,!

  • 剪力墻暗柱開洞如何加固?

    目前設計一高層,,已經施工,,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,,暗柱200厚長400,,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否,?謝謝,!

  • 什么叫短肢剪力墻結構啊

    請教各位老師,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎,?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,且在抗震設計時,,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%,。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,又什么時候是一般剪力墻結構了,,麻煩各位老師不吝賜教

  • 高規中剪力墻厚度的問題

    高規中7.2.2條第一款:底部加強部位厚度不應小于層高或剪力墻無肢長度的1/16且不小于200,。條文說明中解釋說只要滿足層高的1/16或無肢長度的1/16二者之中的較小值即可。如此說來豈不是200的墻厚可以用于墻肢小于3200情況下的8000(夸張一點)的層高,?這合理么?請高手指點,!謝,!

  • 請問關于短肢剪力墻的問題

    如果一個工程在底下一、二層的剪力墻是400或300厚,,那么就有一些2m左右的剪力墻是短肢,。這些短肢墻要占總體的墻百分之多少,結構抗震等級才要按照規范提高一級使用。

點擊加載更多

剪力墻空鼓

剪力墻空鼓專題,,為您提供剪力墻空鼓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻空鼓 相關的專業交流討論,更多剪力墻空鼓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

tssd畫剪力墻

框支剪力墻結