關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值,。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥,?兩本書上的兩個公式有啥區別,?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,,希望高手解答,!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
有臺電站鍋爐給水泵,,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,,請問這個代表什么意思?詳細見下圖
鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,,如液力聯軸器等,,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,,從而節約能源,。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,,以減少運行人員的操作,,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,,從而引發流量大幅度波動,,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵,、主給水泵,、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,,主給水泵由電動機通過增速齒輪,、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,,主給水泵型號為DG480180,,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品,。1,、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差,。投自動時,,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,,嚴重影響機組的正常運行,。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,,出現相同的故障問題,,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2,、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電,。
霍林河**電廠新建工程安裝2×600MW亞臨界空冷燃煤發電機組,,其汽輪機(ZKL600-16.7/538/538)、發電機分別由哈爾濱汽輪機廠和哈爾濱電機廠制造,,汽輪機機組型式為亞臨界,、中間再熱、單軸三缸四排汽直接空冷凝汽式汽輪機,。汽輪發電機組為縱向布置,機頭朝向擴建端,,汽輪發電機中心線距A排的距離為15.30m,。運轉層標高170m。一臺高壓除氧器為臥式結構,,縱向布置于除氧間27.50m層,。1號、2號,、3號高壓加熱器和5號,、6號低壓加熱器均為臥式結構,分別布置于除氧間20.00m和170m層,。7A,、7B號低壓加熱器橫向布置在汽輪機低壓缸下方。三臺電動給水泵布置在除氧間0.00m,。本標段熱力系統設計安裝的高壓管道總重約913t,,中低壓管道總重約1136t。
最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4,;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導,。
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲,、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品,。2. 根據實際流量,、揚程選泵,。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵,。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,,若并聯運行,,則不得不采用。3. 水箱,、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,,水泵宜自動切換,,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同,。
GC型鍋爐給水泵安裝使用手冊,,希望對大家選型,安裝及使用有所幫助,!
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
600MW空冷機組電動給水泵容量配置分析.pdf
泵在各個行業或領域中有著廣泛的應用,,是重要輸送設備。其運行質量的安全性和穩定性不僅影響著連續生產,,同時對能耗的影響也非常大,。由于受設計、選材,、安裝等方面的影響,,氣蝕問題在相關領域較為普遍,甚至在部分企業表現的還較為嚴重,。
想請教一下,,關于變頻生活給水泵的臺數,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,,其中2臺大泵1臺小泵),,想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,希望對這方面比較了解的能說說體會,,真誠感謝,!另:我看了建筑給排水規范,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作,。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水,。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,,可另配備小型泵用于此時段的供水,。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能。這個在實際設計中應如何把握,?
各位一個小區有四個二類居住建筑(一層為商業網點)屋頂消防水箱就設在最高層住宅樓上了消防泵的流量是選用消防用水量最大的建筑物的流量那這個小區的生活給水泵的流量是單個樓所需的流量還是這四個樓的總用水量,?揚程就是最遠最高的那個建筑物了吧,?我是學環境工程的,剛畢業開始做給排水這里多謝各位仁兄了!
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題。為實現對循環水泵進行調速控制,,在機組調峰狀態下,,高精度控制汽機真空度,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1,、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非??欤鳛樽冾l器和電機的第一級保護不成問題,。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,,時間配合要合理,避免保護誤動,。 2,、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓,。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,,避免轉速差太大造成振動。
請教一個問題,生活給水設計中,,中區或高區常用的變頻供水泵組或者給水泵組是根據什么來控制其啟停的呢,?是根據管網中的壓力恒定來啟停泵么?那壓力信號是從哪里取得的呢,?還有一個 屋頂的侠虽由高區給水管道補水,,那屋頂消防水箱的液位需要聯鎖高區給水泵組的啟停不呢?
1,、正在做一個10層的辦公樓,,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎,?
在采暖鍋爐的給水系統設置中,,軟水泵一般都設一用一備,可從水箱出來到鍋爐去的管路中的給水泵一般只設置一臺,,不設備用,。我們知道,正在運行中的鍋爐最怕突然斷水,,所以給水泵不設備用似乎有點不合理,,不知道大家是如何看待這個問題的?
改進前狀況:1#給水泵在運行中,,常出現高壓開關輔助常開觸點接觸不良,,造成DCS誤判斷1#給水泵停機,出口電動門自行關閉,,造成系統運行不正常,。改進方法:為了避免1#給水泵高壓開關輔助常開觸點接觸不良現象的發生,用細砂紙研磨高壓開關輔助常開觸點,,并在原輔助常開觸點上并接一副輔助常開觸點,。 改進后的效果 :按以上方法進行改進后,避免了因給水泵高壓開關輔助常開觸點接觸不良,,造成出口電動門自行關閉,,影響系統運行不穩定現象的發生。
僅僅是因為安裝方便嗎?有的時候,,是不是因為造價,?還是流量太小的緣故?有的時候比如,,用水泵的功能很單一,,比如僅僅是利用水泵提升一點點壓力,例如給 水箱補水,。這種情況可以用管道泵吧,?還有別的區別嗎?或者說用管道泵有什么隱患,?
電動鍋爐給水泵