工業企業的鍋爐為防止結垢,,每隔一定時間要進行清洗,,一般用檸檬酸或鹽酸等進行清洗。請問這種廢水的治理工藝是怎樣的?處理后能回用嗎?
新年伊始,給大家一些資料希望有用,,呵呵。祝噪聲治理行業,,蒸蒸日上,。
我地有20多臺0.3至2噸的立式燃煤燃材鍋爐,,目前以燃燒木材邊角料樹皮為主 ,整天黑煙滾滾。政府要求進行整改,。我們聯系了幾個環保公司施工,,但都沒有找到合適的方案和價位。由于鍋爐使用單位都是私營企業,,治理成本又不能太高,,不知道您是否能給個方案以及報價,看大家是否有機會配合~,謝謝! 有這方面專業技術的朋友可以將你的方案和報價 以及治理效果發郵件到[email protected]
濕式脫硫除塵裝置(一體化)在鍋爐尾氣治理中的應用 燃煤鍋爐的使用必然產生大量煙塵、二氧化硫,,煙塵,、二氧化硫脫除工藝有許多種,包括電除塵,、水膜除塵,、文氏管除塵等。本文介紹云南紅磷化工有限責任公司
一,、QQ型半干氨法脫氮裝置技術基礎 采用氣—汽熱交換原理,,在該裝置的QQ反應塔中噴入被特殊活化劑活化和霧化的氨水。利用氣態氨和汽態水與氣態的SO2在0.2秒內結合成銨鹽,,從而達到治理SO2的目的,。其化學反應方程為: 2NH3 + H20 = NH4OH NH4OH + 活化劑 = NH3(氣)·H2O 2NH3(氣)+H2O(汽)+SO2(氣)=(NH4)2SO3 +熱量 (NH4)2SO3 +O2 →(NH4)2SO4 氨氣還會與中的NOX進行反應。NO在中可氧化為NO2,,NO2易容于水成為HNO2和HNO3,。 2NO + O2 = NO2 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 NH3 + HNO3 = NH4NO3 + H2O NH3 + HNO2 = NH4NO2 + H2O 在液相中,(NH4)2SO3作為還原劑進行如下化學反應生成氮氣?2NO2 + 4(NH4)2SO3 = 4(NH4)2SO4 + N2 ↑ NO2 + (NH4)2SO3 =(
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
約翰節能垃圾焚燒爐從事多年環保行業,,你可知道到底什么事節能環保,?節能環保是指為節約能源資源、發展循環經濟,、保護環境提供技術基礎和裝備保障的產業,,主要包括節能產業,、資源循環利用產業和
鼓風機、引風機是工業鍋爐上應用最廣泛的設備,,其噪聲給環境帶來的污染較嚴重,,如何消除這種危害井考慮得更經濟合理,-直是我們探求的目標,。 四川大學鍋爐房,,房內安裝:t/h臥式快裝鍋爐兩臺,用煤作為燃料,,在安裝鍋爐時,。 其鼓風機、引風機均沒考慮采取降噪措施,,所以鍋爐房運行后給寧靜的校園帶來了嚴重的噪聲污染,,為此我們承接了這一綜合改造治理工程。1 風機噪聲的特性 鼓風機,、引風機的空氣動力噪聲是氣體流動過程中所產生的噪聲,。空氣動力性噪聲一般高于機械噪聲,,它影響面廣,,危害較大。 鼓引風機噪聲主要是由于氣體的非穩定流動,,即氣流的擾動,,氣體與氣體及氣體與固體相互作用所產生的噪聲。
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料。而且,,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐?。垮仩t沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,,現在現場有一個4t/h燃氣蒸苼爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思???希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝
麻煩各位告訴我這松樹怎么治理啊?急??!
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F(xiàn)在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢,?謝謝各位...
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀,!
郊區的一個大面積的小區,,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,,是燃油的好還是燃氣的?,那個更經濟一些。
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,,加熱以水為介質的載體,,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,,跟鍋爐沒什么兩樣吧,,都是供能設備,只是供能方式不一樣,,熱泵采暖系統中,,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧,??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,,有它的循環泵,,把熱水送到系統的末端,有補水泵,,補充系統的漏水等等,,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,,對否,?謝謝!
皮革廢水含有堿性水和酸性水吧,,為什么這里看到相關帖子沒有說到這方面的內容,。不過我沒有接觸過這類水,向各位高手請教處理工藝,。
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,個人意見是分開定性,,不知可否4,、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生,?爐前和爐后有什么不同嗎,?是否與爐型有關哪,?