  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 真空斷路器在線檢測方法

    1 真空斷路器的發展趨勢與存在的問題 真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,,而且還表現在它具有較長的電壽命,、機械壽命、開斷絕緣能力大,、連續開斷能力強,、體積小、重量輕,、可頻繁操作,、免除火災、運行維護少,、故障率低等優點,,是無人值守變電所較為理想的電氣設備。目前國內外都在大量開發和使用,,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢,。目前,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,,綜合自動化程度也隨之提高,,趨向無人值守的要求已經基本具備。因此,,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,,真空斷路器也不應例外,。真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障。由于這類故障率與電氣故障率相比,,幾率較小,,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造、尺寸,、組合方式上統一方案,。 (2) 電氣故障。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,,而且它的幾率不容忽視,。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性,、突發性,、隨機性、并且難以及

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?

  • 新VD4斷路器,不管在合位還是分位均檢測為分位

    公司新一批新柜子中用到了新VD4,,在現場調試中發現:不管在合位還是分位,,在微機保護都監測到為分位狀態。經查:新VD4斷路器的合閘回路用模塊代替了合閘線圈,,合閘回路里沒有串一個斷路器的輔助點,。所以不管斷路器在合位還是分位,微機保護都監測到斷路器為分位狀態,。望是設計的朋友能在設計時加上一個斷路器的輔助,。

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 關于斷路器的選取,,請教大家!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160,?

  • 為什么進線用4P的斷路器?。? src=

    為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???

  • 如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵

    如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵?有什么簡單的方法嗎,?不用一次電流經過互感器,!有誰知道的請回復!過流電磁鐵的型號有3.5A和5A.:lol :)

  • 設計的時候,,斷路器要定廠家嗎,??,?,??,?

    一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,質量可靠點的

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?

  • 關于斷路器的疑問,求大神,!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的,?我看到同一殼架等級,不同分斷能力,,但內部構造是一樣的,。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎,?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇?。∏蟠笊窕卮?。,。。謝謝哇

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎,?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎,?

    如果有,,啥型號呢?如果沒有,,該怎么做,?