  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 真空斷路器在線檢測方法

    1 真空斷路器的發展趨勢與存在的問題 真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,而且還表現在它具有較長的電壽命,、機械壽命,、開斷絕緣能力大、連續開斷能力強,、體積小,、重量輕、可頻繁操作,、免除火災,、運行維護少、故障率低等優點,,是無人值守變電所較為理想的電氣設備,。目前國內外都在大量開發和使用,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢,。目前,,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,綜合自動化程度也隨之提高,,趨向無人值守的要求已經基本具備,。因此,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,,真空斷路器也不應例外,。真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障。由于這類故障率與電氣故障率相比,,幾率較小,,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造,、尺寸、組合方式上統一方案,。 (2) 電氣故障,。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,而且它的幾率不容忽視,。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性、突發性,、隨機性,、并且難以及

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵

    如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵,?有什么簡單的方法嗎,?不用一次電流經過互感器!有誰知道的請回復,!過流電磁鐵的型號有3.5A和5A.:lol :)

  • 關于斷路器的選取,請教大家,!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家,!

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。,。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 新VD4斷路器,,不管在合位還是分位均檢測為分位

    公司新一批新柜子中用到了新VD4,,在現場調試中發現:不管在合位還是分位,在微機保護都監測到為分位狀態,。經查:新VD4斷路器的合閘回路用模塊代替了合閘線圈,,合閘回路里沒有串一個斷路器的輔助點,。所以不管斷路器在合位還是分位,,微機保護都監測到斷路器為分位狀態。望是設計的朋友能在設計時加上一個斷路器的輔助,。

  • 求助關于斷路器配合問題,?

    給供電箱配電,,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),,雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎,?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,,我的斷路器會跳,,對進線電纜應該不會有影響吧,?還是會出現其它的問題,請大神指導,?

  • 關于雙拼電纜怎么接入斷路器

    我變壓器jp柜子開關是400塑殼,。但是這邊設計院要求雙拼150電纜。能否接入呢,?怎么接能保證兩根電纜差不多電流,。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起。那怎么接斷路器

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 求教:關于斷路器替換問題

    求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流,。請問替換時額定電流怎么選擇?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?