如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
ME斷路器630A至3900A都有電動快速合閘與電動機預儲能帶釋能操作兩種方式,,不知這兩種方式有什么區別,?設計院圖紙沒有注明合閘操作方式,怎么選擇呢,?兩種方式的價格也不一樣,。請高人指教。謝謝,!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
斷路器選用的一般原則 首先根據用途選擇斷路器的型式及極數;根據最大工作電流選擇斷路器的額定電流,;根據需要選擇脫扣器的類型,、附件的種類和規格。具體要求如下: (01)斷路器的額定工作電壓≥線路額定電壓 (02)斷路器的額定短路通斷能力≥線路計算負載電流 (03)斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流(一般按有效值計算) (04)線路末端單相對地短路電流≥1.25倍斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流 (05)斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓 (06)斷路器的分勵脫扣器額定電壓等于控制電源電壓 (07)電動傳動機構的額定工作電壓等于控制電源電壓 (08)斷路器用于照明電路時,,電磁脫扣器的瞬時整定電流一般取負載電流的6倍 (09)采取斷路器作為單臺電動機的短路保護時,,瞬時脫扣器的整定電流為電動機啟動電流的1.35倍(DW系列斷路器)或1.7倍(DZ系列斷路器)
西門子3WL1框架斷路器快速選型
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
本人現承擔一個項目的研發,。其中涉及一個直流勵磁回路,。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,,回路負載為感性負載,。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊,。 因此,對于此開關的要求有三點:1,、能夠切斷2000~3000A直流電流;2,、能夠抵抗高壓沖擊,。目前,我還不能準確地確定過電壓的值,,過電壓跟切斷過程有關,,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間;3,、能夠快速切斷,。切斷信號不是過電流或過電壓,而是控制信號,,切斷時間越短越好,,能在20~30ms內完成,。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,,一種是機械式“快速直流斷路器”,。前者在HVDC中應用,成本高,;后者基本能夠滿足我們的要求,。“快速直流斷路器”國內外都有生產,,有不少品牌,,性能價格都有較大差異。這里,,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,,哪些品牌值得關注,如何進行選擇,?謝謝,!
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,質量可靠點的
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷,,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的,?我看到同一殼架等級,,不同分斷能力,但內部構造是一樣的,。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎,?同一額定電流,,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇??!求大神回答。,。,。謝謝哇
漏電斷路器有1P和3P的嗎
如果有,,啥型號呢,?如果沒有,該怎么做,?
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A,。這種說法是否正確,。