  • 關于DZ47-100H 斷路器的問題?

    很少看到焊機用這種開關,但配電箱內實在是位置有限,安裝不下,所以選擇了這種開關作為KR-350二氧化碳焊機的開關,不知是否可行,在使用時有什么弊端,?可否用這種開關?

  • DZ47系列微型斷路器的應用

    DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流???微型斷路器與交流接觸器,、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • DZ47系列斷路器不讓上圖使用有依據么,?

    剛才聽同事說,DZ47系列斷路器不讓上圖使用,,但是前面我看到的天正的斷路器樣本確實有這個系列,,而且有CCC認證,這個不矛盾么,?不讓上圖有依據么,?各位說說?

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~

  • 這個斷路器型號什么含義,?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 為什么進線用4P的斷路器?。? src=

    為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 關于斷路器的選取,請教大家,!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 把DZ47-D60斷路器用在22kw的電機回路里?

    有沒有人把DZ47-D60小型斷路器用在22kw的電機回路里,?電機直接啟動,,可行否?我覺得廠家有這個型號就是應該行吧,?還有就是你覺得cjx2 65A和cj20-63那個使用壽命更長(主觸點)

  • 關于斷路器脫扣曲線的問題?

    假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作,?

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器,、SF6斷路器、真空斷路器等類型,。

  • 斷路器的畫法對觸頭有要求嗎?

    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,,是不是必須畫到受電側,?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側,、受電側都可以畫,。畫在哪側,有沒有具體要求,?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 斷路器對于防火的重要性

    日前經過一些工業區,,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語,。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,,也就是說要杜絕著火源,。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,,那就是斷路器,。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,其實就是在遇到電氣短路的時候,,我們的斷路器能夠第一時間工作,。讓整個電路自動斷開,,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,,其實也可以自己將火撲滅掉,。因?yàn)槟莻€(gè)時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,,不會存在任何問題,。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,,只會讓火災更加嚴重,。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,,當然斷路器是一個重要的環節,。而如果我們采