  • 為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>

  • 斷路器3P與4P到底怎么選

    最近對一廚房配電箱進行了改造,,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎,?斷路器3P與4P到底怎么選,?有什么依據嗎?

  • 關于3p和4p斷路器的區別和用處

    短路種類很多,,1p,、2p、3p,、4p,還有帶漏電的,,我查閱過一些資料,,但是沒有那本資料書有系統的解釋;比如說,,他們用于那些地方合適呢,?有那些講究呢?

  • 斷路器選型原則4P的選型

    請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P

  • 4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    關于TN-C系統中,,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,在進戶開關選用4極的情況下,,PEN線重復接地點取在開關后,,至使PEN線接入開關設備,造成違反“條文”,。對于這個問題,,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,,多線畫法表達為將PEN線當成零線,,接入開關N極并穿過漏電開關后,再重復接地,,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,,造成漏電開關誤動作,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,,PE與N線分開,,N線再接入四級開關的N極。用單線表示法,,也應用文字明確表達在開關前重復接地,。 關于“裝設漏電開關時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,,應采

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 4P斷路器,零線的觸頭燒掉了,。

    4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了,。

    4P斷路器,零線的觸頭燒掉了,。大家清楚因為什么嗎?/p>

  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳

  • 請教:斷路器3P和4P的選擇問題

    請教:斷路器3P和4P的選擇問題請教:1,、斷路器3P和4P的選擇問題,3P和4P的區別,。 2,、有人知道施耐德NS系列,4P3t和4P4t的區別嗎,?

  • 斷路器1P,、2P、3P,、4P它們分別是什么

    知識點:斷路器

  • 4P低壓斷路器斷開零線問題

    從過去的總結中看到,,說國外的4P低壓斷路器會切斷零線,這樣可以防止上級開關誤動作,。但是從別的資料上看,,說4P低壓斷路器應少用,又說零線不可切斷,,請指教,,多謝。

  • 萬能斷路器用4P好還是3P好,?

    變壓器出線的主斷路器用3P還是4P?聯絡開關用4P是肯定的,,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢,?什么時候用到?不會是當成出線回路的開關用吧?

  • 關于斷路器1P,2P,3P,,4P的問題~~~

    :lol 大致上知道這三個極數用在什么上。如,,1P用在照明上,,2P如普通插座,3P如普通三相電配電箱的進線開關,,4P如電表箱的進線開關,,浪涌保護器的保護開關等。然后大致也知道1P是斷一根相線,,2P是一相線+1零線,,3P是三根相線,4P是三根相線加一根零線,。呵呵,然后在想,,為什么有些只要斷開相線就可以了,,如照明,普通三相配電箱的進線開關,,而有些又要斷開零線,,如插座,電表箱的進線開關等,?:loveliness:

  • 帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,前些天看了王厚余先生的論文,,發現他意思是建議用3P的,,我看了好些別人的圖紙,都是用4P,。我也感到奇怪,,那N線是為什么不用檢測呢?誰有漏電保護器的原理資料,,麻煩傳一份出來分享一下,,也麻煩高手們指點指點,不勝感激,![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]

  • 3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣?

    我回來鳥,。,。。?;丶覝?zhǔn)備專升本考試了,,現在考試完,回來繼續工作,。,。。請教個問題,,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,??我上網找不到,,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同。,。,。高手請指教。,。,。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • TT系統進線漏電保護斷路器3P?4P?

    大家幫忙看?,我這個柜子該如何選擇漏電保護開關,。TT接地系統,一個柜子里包括幾臺電機的控制,,其中包括一個進線漏電保護開關,,每個電機回路一個漏電保護開關。電機回路的用3P沒問題,,那我這個進線的開關該用3P還是3P的呢,?小弟第一次選漏電保護開關,請大家多多指教?。,。?/p>

  • 低壓進線柜及母聯柜斷路器是3P還是4P,?

    低壓進線柜及母聯柜斷路器是3P還是4P,?

    大家看看這個低壓系統 變壓器低壓側是L1 L2 L3 PEN,,我這進線柜1-10及母聯柜1-8斷路器該選用3P還是4P?

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?