亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷路器選型原則4P的選型

    請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P

  • 關于3p和4p斷路器的區別和用處

    短路種類很多,,1p、2p,、3p,、4p,還有帶漏電的,,我查閱過一些資料,,但是沒有那本資料書有系統的解釋;比如說,他們用于那些地方合適呢,?有那些講究呢,?

  • 4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    關于TN-C系統中,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,,在進戶開關選用4極的情況下,PEN線重復接地點取在開關后,,至使PEN線接入開關設備,,造成違反“條文”。對于這個問題,,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,多線畫法表達為將PEN線當成零線,,接入開關N極并穿過漏電開關后,,再重復接地,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,,造成漏電開關誤動作,,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,PE與N線分開,,N線再接入四級開關的N極,。用單線表示法,也應用文字明確表達在開關前重復接地,。 關于“裝設漏電開關時,,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,應采

  • 斷路器3P與4P到底怎么選

    最近對一廚房配電箱進行了改造,,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎,?斷路器3P與4P到底怎么選?有什么依據嗎,?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳

  • 4P斷路器,零線的觸頭燒掉了,。

    4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了,。

    4P斷路器,零線的觸頭燒掉了,。大家清楚因為什么嗎,?

  • 4P低壓斷路器斷開零線問題

    從過去的總結中看到,說國外的4P低壓斷路器會切斷零線,,這樣可以防止上級開關誤動作,。但是從別的資料上看,說4P低壓斷路器應少用,,又說零線不可切斷,請指教,,多謝,。

  • 請教:斷路器3P和4P的選擇問題

    請教:斷路器3P和4P的選擇問題請教:1、斷路器3P和4P的選擇問題,,3P和4P的區別,。 2、有人知道施耐德NS系列,,4P3t和4P4t的區別嗎,?

  • 萬能斷路器用4P好還是3P好,?

    變壓器出線的主斷路器用3P還是4P,?聯絡開關用4P是肯定的,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢,?什么時候用到,?不會是當成出線回路的開關用吧?

  • 關于斷路器1P,2P,3P,,4P的問題~~~

    :lol 大致上知道這三個極數用在什么上。如,,1P用在照明上,,2P如普通插座,,3P如普通三相電配電箱的進線開關,4P如電表箱的進線開關,,浪涌保護器的保護開關等,。然后大致也知道1P是斷一根相線,2P是一相線+1零線,,3P是三根相線,,4P是三根相線加一根零線。呵呵,,然后在想,,為什么有些只要斷開相線就可以了,如照明,,普通三相配電箱的進線開關,,而有些又要斷開零線,如插座,,電表箱的進線開關等,?:loveliness:

  • 3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?

    我回來鳥,。。,。,。回家準備專升本考試了,,現在考試完,,回來繼續工作。,。,。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?,?我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。。,。高手請指教,。。,。

  • 帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,,前些天看了王厚余先生的論文,發現他意思是建議用3P的,,我看了好些別人的圖紙,,都是用4P。我也感到奇怪,,那N線是為什么不用檢測呢,?誰有漏電保護器的原理資料,麻煩傳一份出來分享一下,,也麻煩高手們指點指點,,不勝感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]

  • 低壓進線柜及母聯柜斷路器是3P還是4P,?

    低壓進線柜及母聯柜斷路器是3P還是4P,?

    大家看看這個低壓系統 變壓器低壓側是L1 L2 L3 PEN,,我這進線柜1-10及母聯柜1-8斷路器該選用3P還是4P?

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?

  • 湯面爐4P帶漏電斷路器跳閘問題

    現在我們項目現場廚房設備有一臺湯面爐,該設備分為兩部分,,一部分是三相設備7.5KW,,用來煮面,另一部分是單相設備2.85Kw,,用來給湯保溫,,和設備廠商聯系后得知兩種設備都是電阻絲。電箱里的4P帶漏電開關直接接入湯面爐的接線端子,,開始4P帶漏電開關是20A,,經測量運行時C相電流24A左右,故會造成跳閘,,單現在已經將開關換成32A的了,,今天早上廚房反映空開還是會跳閘,只是比之前堅持的時間長了一點,,請教各問大神,,現在這種情況是過載跳的還是因為線路有漏電造成的,,亦或是其他什么原因,請各位多多指教,,不勝感激,。

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少