MIC LZD1 LZD2 LZD3,,謝謝了
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,,其只有額定極限短路分斷能羉u(kA),、額定運行分斷能羉s(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能羉u(kA)(有效值),,額定運行分斷能羉s(kA)(有效值),,額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值),。請教各參數Icu,、Ics、Icm和Icw的意思,。選擇低壓配電裝置,,需要考慮極限分斷能羉u、運行分斷能羉s,、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,,極限分斷能镣運行分斷能良核盬o(hù)裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,,Ics考核短路條件下的動穩定,。是否為A類開關無法校核熱穩定?
本人初學,提的問題可能比較弱,,希望高人包涵,。在設計時我們在斷路器邊上標示的參數有:框架電流、額定電流In,脫扣器過載整定電流Ir,現在又看到有些地方出現脫扣器整定電流Io,,脫扣器短路整定電流Im,,還有什么Ii,搞得我有點糊涂,。我先說說自己對這幾個概念的理解,,說的不對的以及其他的幾個概念希望高手幫我解釋一下??蚣茈娏鳎杭磾嗦菲餍吞?hào)后面的那個,,確定了斷路器的級別。額定電流In: 比如說某個廠家320的框架開關只有160,200,250,320的額定電流,,就是說可以再框架電流范圍之內整定到這些值,。電磁脫扣器整定電流Ir:我們有時候要達到某種電流,但是廠家是不生產的,,假如250的框架開關有160,200,250的,,我想要180的開關,那就靠脫扣器整定到180A,。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,,隨著真空開關使用的普及和提高,,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構,、使用和維護等方面的知識,,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考,。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓,、使用條件,、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的
圖中l(wèi)zd是什么參數,?謝謝!
知識點:斷路器
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,隨著真空開關使用的普及和提高,,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構,、使用和維護等方面的知識,,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考,。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓,、使用條件,、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的耐壓強度等因素有關,,主要取決于額定
我是一名新手,我們在做設計選擇斷路器時具體的參數整定問題的計算都是由調度做的.所以在這方面我想知道斷路器如何進行具體的參數整定.小弟希望各位大師能夠賜教!謝謝!
在一個高壓斷路器產品樣本里 有<額定單個電容器組開斷電流>為630A還有個<額定背對背電容器組開斷電流>為400A我從來沒聽說過這幾個參數請高手說一下,它是什么意思?電容器組在高壓斷路器中起什么作用呢
1,、請問Iu=1000A是什么意思?2,、YO 220--240V AC-DC 是什么意思?3,、YC 220--240V AC-DC 是什么意思,?4,、M 220--250V AC-DC 是什么意思,?5、AUX 3A 400V AC 是什么意思,?6,、Ue=690V Icw=55KA*1s 是什么意思?7,、參數表中Icu Ics 分別是什么意思?請教高手指點:)
一個簡單的開關柜,負荷就一個,,是30KW抽水機,,要選擇一個斷路器,,我計算出工作電流是78.9A,在網上查到SRM10-100的斷路器參數為:殼架等級額定電流lnm為100A,,脫扣器額定電流為60,、80,、100A,請問我可以選擇這一款斷路器嗎,?好像電機啟動是的電流為工作電流的4-7倍,,如果這款斷路器在80A或100A的時候就跳閘了,,那不是每次啟動的時候都要跳閘嗎,?有知道如何選擇的老師請指教一下,多謝了
如下圖,負荷開關在斷路器前,,那么,,負荷開關的短時耐受電流需要大于斷路器的分斷能力值??為什么?各額定值又是怎么選呢,?
24KV斷路器技術參數及要求: 機械要求 1、設備的外觀必須平整,、美觀,,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2,、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7,。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分,、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB,。 控制要求 1,、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分,、合閘線圈電流:1~3A 3,、斷路器應能滿足
通常用下列參數表征斷路器 target="_blank">高壓斷路器的基本工作性能: (1)額定電壓(標稱電壓):它是表征斷路器絕緣強度的參數,它是斷路器長期工作的標準電壓,。為了適應電力系統工作的要求,,斷路器又規定了與各級額定電壓相應的最高工作電壓。對3—220KV各級,,其最高工作電壓較額定電壓約高15%左右,;對330KV及以上,,最高工作電壓較額定電壓約高10%。斷路器在最高工作電壓下,,應能長期可靠地工作,。 (2)額定電流:它是表征斷路器通過長期電流能力的參數,即斷路器允許連續長期通過的最大電流,。 (3)額定開斷電流:它是表征斷路器開斷能力的參數,。在額定電壓下,斷路器能保證可靠開斷的最大電流,,稱為額定開斷電流,,其單位用斷路器觸頭分離瞬間短路電流周期分量有效值的千安數表示。當斷路器在低于其額定電壓的電網中工作時,,其開斷電流可以增大,。但受滅弧室機械強度的限制,開斷電流有一最大值,,
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV,。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A,。 (4)額定短路開斷電流:63kA,。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO,。 (7)額定短時耐受電流:63kA,。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA,。 (10)近區故障開斷電流:47.3,,56. 7kA。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA,。 (12)額定線路充電開斷電流:500A,。 (13)開合并聯電抗器:150MVA。 (14)開合空載變壓器:840MVA,。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%),。 (16)額定短路開
請教:斷路器的技術參數的含義,?
斷路器參數
斷路器參數專題,,為您提供斷路器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器參數 相關的專業交流討論,,更多斷路器參數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題