額定電流630A,、400A、100A之類的低壓塑殼式斷路器我看有常熟的CM1、中國人民電器的RDM1,、上海人民電器的RMM1,,能推薦一下用什么好嗎,?謝謝,!
低壓斷路器,,你經常用什么品牌的,?除了國際品牌比較多的ABB、SIMENS,、Schneider,、GE等,國產品牌你常用哪些,?
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
本人現承擔一個項目的研發,。其中涉及一個直流勵磁回路,。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,,回路負載為感性負載,。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊,。 因此,對于此開關的要求有三點:1,、能夠切斷2000~3000A直流電流,;2、能夠抵抗高壓沖擊,。目前,,我還不能準確地確定過電壓的值,過電壓跟切斷過程有關,,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間,;3、能夠快速切斷,。切斷信號不是過電流或過電壓,,而是控制信號,切斷時間越短越好,,能在20~30ms內完成,。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,一種是機械式“快速直流斷路器”,。前者在HVDC中應用,,成本高;后者基本能夠滿足我們的要求,?!翱焖僦绷鲾嗦菲鳌眹鴥?nèi)外都有生產,有不少品牌,,性能價格都有較大差異,。這里,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,,哪些品牌值得關注,如何進行選擇,?謝謝,!
請教各位同行,,我公司水電站三臺3*7000KW發電機想配置合資品牌的斷路器,發電機額定電壓10KV,,想了解下有哪些合資品牌的發電機斷路器,?
柜內的元器件是否可以更換其他品牌的,有什么規定嗎,?比如斷路器3C時用的是人民的,,但是我想換成正泰的、常熟的,、ABB,、施耐德的,是否可以,,有什么規定嗎,?怎么才算是影響開關柜的整體性能,換個開關應該不會影響開關柜的性能吧,?
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1、熱湯池,、壓面機,、和面機、攪拌機,、消毒柜,、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2,、滅蠅燈,、殺菌燈、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4,、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?
斷路器品牌
斷路器品牌專題,為您提供斷路器品牌相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斷路器品牌 相關的專業交流討論,,更多斷路器品牌相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題