我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合,?10KV戶外斷路器,,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,,當線路發生故障時,,斷路器如何分斷？如何檢測出電流大小,,如何判斷斷路器分閘,?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,,有無二次控制說明,?
收錄于話題
知識點:雙件數片斷路器
知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構,、支架及其他部件,。 1、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室。
先引用大鼻山的一段話:舉例說明,。某項目消防負荷600KW,,其中平時兼用的為300KW;重要而非消防(如營業照明等)的負荷為500KW,,也接在應急母線上,。發電機為600KW。假如重要負荷斷路器未裝失壓脫扣,,那么突然停電時,,應急母線上總負荷為300+500=800KW,大于600KW,,因此,發電機無法自啟動,。因而,,必須事先自動切除一部分重要負荷;但是此時斷路器已經無電源,,靠分勵脫扣肯定無法完成任務;只有增設失壓脫扣,使得一停市電,,重要負荷立即脫扣,;這樣,停電后,,應急母線上只帶300KW的負荷,,600KW發電機啟動就無問題了。 要注意的是,,失壓脫扣后,,恢復供電時,必須手動使斷路器復位(當然,,分勵也是如此),。 另外,假設市電正常,,突然有火災發生,,那么就要分勵脫扣非消防電源(失壓此時顯然派不上用場了)。 因此,,失壓一般僅僅用在我所舉例的那種情況,;而分勵卻應用更廣泛。 最后用一句話總結就是:當需要脫扣時,,斷路器若有動作電源,,就可選分勵,;若無動作電源,就選失壓脫扣,。 以上為大鼻山的原話,,其中很多地方小弟不是很理解,請教各位,。
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端,。
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么?,?沒N線怎么檢測漏電流呢,?只有輸入的3根火線,,沒N線出,很納悶,,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10,。.
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V,、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓,、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,,可做到選擇性保護,具動作精確,,避免不必要的停電,,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓,、短路等,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用,。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通,、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,,6出
江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護,、自動裝置免受過載,、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<
求助...........