亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 直流斷路器一般在那里有用,?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10,。.

  • 3P漏電斷路器的工作原理,?,?

    3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么?,?沒N線怎么檢測漏電流呢,?只有輸入的3根火線,沒N線出,,很納悶,,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V,、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓,、短路,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,,可做到選擇性保護,具動作精確,,避免不必要的停電,,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓,、短路等,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用,。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通,、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 請教戶外斷路器的控制原理

    10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合,?10KV戶外斷路器,,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,,當線路發生故障時,,斷路器如何分斷？如何檢測出電流大小,,如何判斷斷路器分閘,?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,,有無二次控制說明,?

  • 真空斷路器的結構,、原理及特點

    知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構、支架及其他部件,。  1,、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室。

  • 斷路器的工作原理及選型要點

    知識點:雙件數片斷路器

  • 《高壓斷路器原理和應用》

    《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 分勵脫扣器與斷路器的原理

    先引用大鼻山的一段話:舉例說明,。某項目消防負荷600KW,,其中平時兼用的為300KW;重要而非消防(如營業照明等)的負荷為500KW,,也接在應急母線上,。發電機為600KW。假如重要負荷斷路器未裝失壓脫扣,,那么突然停電時,,應急母線上總負荷為300+500=800KW,大于600KW,因此,,發電機無法自啟動,。因而,必須事先自動切除一部分重要負荷,;但是此時斷路器已經無電源,,靠分勵脫扣肯定無法完成任務;只有增設失壓脫扣,,使得一停市電,,重要負荷立即脫扣;這樣,,停電后,,應急母線上只帶300KW的負荷,600KW發電機啟動就無問題了,。 要注意的是,,失壓脫扣后,恢復供電時,,必須手動使斷路器復位(當然,,分勵也是如此)。 另外,,假設市電正常,,突然有火災發生,那么就要分勵脫扣非消防電源(失壓此時顯然派不上用場了),。 因此,,失壓一般僅僅用在我所舉例的那種情況;而分勵卻應用更廣泛,。 最后用一句話總結就是:當需要脫扣時,,斷路器若有動作電源,就可選分勵,;若無動作電源,,就選失壓脫扣。 以上為大鼻山的原話,,其中很多地方小弟不是很理解,,請教各位。

  • 單路直流斷路器分正負嗎,?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 10kV 高壓斷路器原理問題

    VS1高壓斷路器,,儲能電機回路需不需要加儲能按鈕,,如果加,按鈕配什么顏色,,需不需要自鎖按鈕,,另外儲能指示燈配什么顏色,有規定嗎,?

  • 手車斷路器位置分合閉鎖原理

    為什么手車斷路器只能工作,、試驗位置、移開位置三者之一位置時才能進行分合閘,?在其它位置如何實現機械及電氣閉鎖的,?請高手賜教啊~

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1、在TN-C-S系統中,,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作,; 2,、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,,如果在N線斷路,,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,,漏電斷路器會出現拒動作; 3,、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,,漏電斷路器會出現拒動作,; 4、在安裝使用時,,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1,、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作,; 2,、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作,; 3、漏電保護器附近有大功率電器,,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作,; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,,部分電流經漏電處泄露大地,,使電路正常時通過零序電流互感器的