亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點,。

  • 什么叫斷路器的角型接線?

    GBT50063-2008 3.2.1.6“220kV及以上電壓等級斷路器3/2、4/3接線和角型接線的各斷路器回路,,應測量交流電流”

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • DW17萬能斷路器接線及構造

    這幾天被DW17搞得比較迷惑,,現給出一套比較使用的資料

  • 斷路器到底怎么接線,,是左零右火嗎,?

    斷路器到底怎么接線,,是左零右火嗎?

    新房裝修水電改造時,,一般裝修師傅都會建議業主安裝斷路器,,為了保護居家用電安全。這是因為當家庭線路發生故障時,,斷路器可以自動跳閘切斷電源,,從而減小事故損失。但是大家知道斷路器是怎樣接線的嗎,?難道也是

  • 斷路器與漏電附件是怎么接線的呢?

    請問,,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,,外部電線是如何接進來的呢?就是說是從哪一端進,,哪一端出呢,?

  • 10KV真空斷路器手車的接線

    求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障。

  • 10kV真空斷路器接線疑問?,!

    如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!

  • 斷路器的合閘線圈的接線,?

    昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起,。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,,對于同一線圈,改變電流方向,,線圈產生的力的方向相反,,這是為什么?請高手解答一下

  • 4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    4P斷路器圖紙接線怎么畫的

    關于TN-C系統中,,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,在進戶開關選用4極的情況下,,PEN線重復接地點取在開關后,,至使PEN線接入開關設備,造成違反“條文”,。對于這個問題,,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,,多線畫法表達為將PEN線當成零線,,接入開關N極并穿過漏電開關后,再重復接地,,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,,造成漏電開關誤動作,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,,PE與N線分開,N線再接入四級開關的N極,。用單線表示法,,也應用文字明確表達在開關前重復接地。 關于“裝設漏電開關時,,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,,應采

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 關于斷路器結構及接線的疑問,謝謝大家,!

    關于斷路器結構及接線的疑問,,謝謝大家,!

    如圖,過載和短路脫扣是串接在電路中的,,欠壓和分勵脫扣是并聯在電路中的,,按照圖示,短路和過載只能檢測到一相的負荷,,欠壓和分勵也只是并了兩相電壓,,請問,現實中接線:短路和過載是不是每相都要串聯,,即串接3個,,欠壓和分勵又是如何并聯接線的呢?謝謝大家,!

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端,。

  • 請問斷路器控制開關怎么接線的,。

    就是保護屏上手動跳合的控制開關,。怎么找觸點接線的呀。

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10,。.

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

點擊加載更多

直流斷路器接線

直流斷路器接線專題,,為您提供直流斷路器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器接線 相關的專業交流討論,,更多直流斷路器接線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

直流框架斷路器

直流真空斷路器