我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
請問一下,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教,!
一,、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型戶外交流高壓隔離開關系雙柱式三相交流50Hz戶外高壓開關設備,用于電壓35KV/66KV/110KV的電力系統中,,供在有電壓無負載時分合電路之用,,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設備與帶電的高壓線路進行電器隔離用,。其中防污型的隔離開關可滿足重污穢地區用戶的要求,,并可以有效地解決隔離開關在運行中出現的污閃問題。 戶外高壓隔離開關生產廠家二,、特點 1,、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能,。且配有注油孔,、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單,、方便,。2、導電桿與觸頭之間,、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單,。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同,。
請教版內大神,小區雙電源進線,,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。
各位大俠,,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心,。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么?謝謝,!
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。。,。,。。,。,。?!急急急,!
各位同仁好,,近日我們單位新建了一個樓盤,,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,,請問,,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急,!謝謝,!
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,,請教。
高壓開關安裝要求及說明
大家見過嗎,?開關柜,、斷路器等都可以用。有興趣的大家交流下,,QQ 358703601[ 本帖最后由 zh5366639 于 2011-3-24 16:02 編輯 ]
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?
有需要的朋友速速圍觀!
在高壓電器產品樣本,、圖樣,、技術文件、出廠檢驗報告,、型式試驗報告,、使用說明書及產品名牌中,常采用各種專業名詞術語,,它們表示產品的結構特征,、技術性能和使用環境。了解和掌握這些名詞術語可為工作帶來許多便利,,現將高壓電器常用的名詞術語作一介紹,。 一、高壓開關設備的術語 1.高壓開關——額定電壓1kV及以上主要用于開斷和關合導電回路的電器,。 2.高壓開關設備——高壓開關與控制,、測量、保護,、調節裝置以及輔件,、外殼和支持件等部件及其電氣和機械的聯結組成的總稱。 3.戶內高壓開關設備——不具有防風,、雨,、雪、冰和濃霜等性能,,適于安裝在建筑場所內使用的高壓開關設備,。 4.戶外高壓開關設備——能承受風、雨,、雪,、污穢、凝露,、冰和濃霜等作用,,適于安裝在露天使用的高壓開關設備,。 5.金屬封閉開關設備;開關柜——除進出線外,其余完全被接地金屬外殼封閉的開關設備,。 6.鎧裝式金屬封閉開關設備——主要組成部件(例如斷路器,、互感器、母線等)分別裝在接地的金屬隔板隔開的隔室中的金屬封閉開關設備,。 7.間隔或金屬封閉開關設備—
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),,所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,這是為什么,?是因?30開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因,?新手求指教。謝謝大家,。另,,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大? 分支電流一般都多大,?謝謝
高壓開關生產
高壓開關生產專題,,為您提供高壓開關生產相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關生產 相關的專業交流討論,,更多高壓開關生產相關內容請?jiān)L問