做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,,過電流的選擇?,?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作,。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器,、SF6斷路器,、真空斷路器等類型。
在10kv配電中,,高壓柜有進線柜,,出線柜,配變柜等,,于是就什么斷路器以及負荷開關,,但是我卻不知道這些高壓柜中哪些開關是高壓斷路器,哪些是負荷開關,,麻煩幫忙指點迷津,,謝咯!
總配電柜的出線斷路器采用CM1-250L/3300 225A ,二級動力柜的進線電纜負荷開關選擇INST250A,。電纜選擇YJV-1KV-3*150+1*70,。負荷電流大概是180A。距離是80米左右,,負荷主要是一些小的電機設備,。請問出線斷路器選擇的容量比進線負荷開關的容量小,有問題嗎,?,??,?,?[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 編輯 ]
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
在架空線上T接施工變,,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。,。,。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別,? 負荷開關不能開斷短路電流,? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,,謝謝!
斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?
我看ABB的環網柜采用的是環網柜,,但一般的高壓柜采用的是斷路器加繼電保護??jī)煞N型式的開關有什么區別,,斷路器是否和隔離開關配合來用,,而負荷開關是和熔斷器配合來用?那么對于不同的柜體,,如何選擇用負荷開關還是斷路器呢?現在ABB,、西門子,、施耐德在各個電壓等級上面這些產品有什么優勢上面的差別?
高壓斷路器和高壓負荷開關的區別是什么?二者區別是分斷能?分斷次數?那么如何選擇是使用斷路器還是使用負荷開關呢?搜了一些資料來看,各說各的,有點更糊涂的感覺,所以想請懂的幫忙總結一下,謝謝!
本帖最后由 xinxirong 于 2013-2-4 16:47 編輯 兩路電源引入開閉所,,小區內做兩個小環網,。兩路進線用斷路器是肯定的,環出的四路究竟用負荷開關還是斷路器呢,?如果用負荷開關,,會不會有一相熔斷器熔斷,造成缺相運行,,燒壞用電設備,。不過很少看到電力設計院的圖紙是斷路器和負荷開關混用,作為甲方,,肯定不希望用斷路器啦,。如果小區負荷較小,比如3000kVA,,只需要T接其它的供電回路即可,,那么用SF6負荷開關柜應該是可以的吧,很多電力設計院都是這么做。
高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,,繼電保護未動作時,,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮,。 可能原因 1,、 人員誤碰,誤操作,; 2,、 機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,; 3,、 其他電氣或機械性故障。 解決方法 發現開關誤跳以后,,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,,誤操作,或機構受外力振動,,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用,、待檢修處理。 了解更多高壓開關柜,、小型化開關柜,、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,,獲取更多新型開關柜的信息,。
請問有一雙電源負荷開關其上標有WATSNA-100/63,4CBR 請問這是哪個廠家的及各參數代表的含義.還有其尺寸是多少?另外一斷路器標有S251S-C16是什么意思?有一熔斷器標有RT18/50AX4是什么意思?另外一接觸器標有A9-30-11請問ABB這個型號的有一常開一常閉的嗎?還有圖片中,此物的生產廠家及其技術參數????謝了!!!!!
我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,,由于安裝尺寸的原因,,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分,、合,、儲能操作用上面的開關可以操作。
在高壓配電中,,帶負荷開關高壓開關柜可以當做帶斷路器的高壓開關柜單獨使用使用嗎,,還是說必須兩者配合使用,,帶斷路器的高壓柜可以不用帶負荷開關的高壓柜配合,但后者必須要前者配合嗎,?
知識點:高壓斷路器
請問一下,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教,!
如下圖,負荷開關在斷路器前,,那么,,負荷開關的短時耐受電流需要大于斷路器的分斷能力值嗎？為什??各額定值又是怎么選呢,?
高壓負荷開關與斷路器