各位老師,有個概念性的問題咨詢一下:這里有個3P斷路器,,其標注的額定電壓是380V,,那它的意思是不是說斷路器的每一極可承受的電壓就是380V呢,?
這個斷路器的電壓是多少
12KV,,40.5KV真空斷路器,如果沒有繼電保護,,若短路可以跳閘嗎,?高壓斷路器和低壓斷路器的區別?除了額定電壓這個區別之外
三繞組變壓器0.72KV——有源濾波柜(柜內主開關是0.72KV 630A斷路器,,帶兩個回路,。一個回路直接從主開關接電纜給中頻爐自帶的控制柜供電;另一個回路是本柜內經過0.72KV 140A斷路器,,進入0.72KV-0.4KV變壓器,,降壓后進入0.4KV 250A斷路器,給有源濾波器供電,。)——中頻爐控制柜,。三繞組變壓器0.72KV 1 1------------------------------------------------------------ 1 1 1 1中頻爐設備自帶控制柜 0.72kv 140A斷路器 1 1 0.72KV-0.4KV變壓器 1 1 0.4KV斷路器 1 1 有源濾波器紅色標示的0.72KV 140A斷路器應該用什么品牌什么型號的?一般塑殼斷路器額定電壓都是690V吧,?腫么辦,?
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 編輯 這個柜子額定電流標了200A,,估計是按CT電流標的。但是,,這樣別人怎么知道斷路器額定電流630A還是1250A呢,?
請教各位,,10kv進線柜的斷路器額定電流怎么算的,比如有兩臺變壓器出線柜,,各帶1000kva的變壓器,。進線柜,,兩臺饋線柜,為什么有的人選用額定電流630的,,有點選用1250的,?我覺得1250完全是浪費啊
在國網公司的標準中,對氣體絕緣的斷路器的額定開斷次數規定了1,。8的一個累積效應系數,,但是未規定真空開關是否也可以參考執行?詢問了好多真空斷路器廠家,,他們都不贊同這個系數,,不同意累積的概念,但是根據他的開斷曲線又很難統一進行界定,,請問有好的辦法解決嗎,?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢?,?請教了,!
高壓真空斷路器的選擇中(最主要的參數為額定電流、短路電流,、熱穩定電流,,動穩定電流),通常額定電流有630A,,1000A,,1250A,2000A,,幾種,,最小規格為630A,630A是高壓斷路器的額定電流,這已經是最低的了,20KA,、25KA是斷路器的短路電流,,依據變壓器的阻抗和次級電流算出來的, 所以差不多2000KVA以下變壓器都選用630A,,例如:315KVA的計算電流 315/1,。732/10=18A,也選用630A 但我沒搞明白,,為何高壓斷路器的額定電流會那么高,,是不是要考慮其它的因素(最大運行方式,、沖擊電流等),請教各位了,,謝謝,!
各位,,斷路器能用在低于其額定電壓的工作環境嗎?比如,,額定電壓是DC 125V(2P)直流斷路器,,能否運行在額定電壓是DC 60V的系統中呢?
我公司現為兩臺630KVA的變壓器,電力公司為我公司設計的高壓KYN屏,其中的進線和兩路出線三臺真空斷路器型號均為CV1-12/T630-25 114,是常熟開關廠的,從斷路器上看它的額定電壓為12KV,額定電流為630A,。從進線計算,兩臺630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,斷路器的額定電流應為100A左右,更別說出線的斷路器額定電流只有40A左右,但電力公司設計的三臺真空斷路器額定電流均為630A,太大了,。我考慮是否計算方法有誤,是否應為I=1260/1.732/0.4=1818A,那么額定電流又小了,我有點糊涂了,請高手指點一下。最好有計算數據,謝謝!
請問,,塑殼斷路器的額定絕緣電壓規定為500V和690V,,在型式試驗上有什么差異嗎?規定的使用額定電壓為AC400V,它的介電試驗是300V
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流,?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好,?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫么看?/p>
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
交流高壓斷路器是發、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,,裝復、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
高壓斷路器的額定電壓
高壓斷路器的額定電壓專題,,為您提供高壓斷路器的額定電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器的額定電壓 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器的額定電壓相關內容請訪問