變壓器的容量是1250KVA的,, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇,?
斷路器的運行維護 2.3.1.?dāng)嗦菲魅粘Q惨曧?xiàng)目: 1.?dāng)嗦菲鞯膶嶋H位置與機械指示、電氣指示是否一致,,并和實際運行工況相符,;斷路器器操作的分合檢查判斷必須以開關本體的分合閘機械指示位置為準,開關機械連桿,、拐臂,,開關分合的電氣指示位置(紅綠燈)、電流,、線路TYD抽取電壓只能作為開關分合閘的輔助判斷依據,。 2.檢查SF6氣體壓力表計指示是否在額定壓力范圍內,; 3.檢查空氣壓縮機,、液壓油泵、彈簧儲能馬達的日運行小時數是否有明顯增加現象,; 4.空氣壓力,、液壓力、彈簧儲能是否正常,其工作電源是否正常,; 5.引線,、接線板是否有過熱現象,尤其在雨天,、夜晚注意觀察是否有蒸汽和發紅現象,; 6.引線有無松股、斷線,、金具有無變形,; 7.瓷套污穢情況,表面有無閃絡痕跡,,瓷套有無損傷,;
500kv升壓站:一臺半斷路器接線
1)低壓斷路器是否也與高壓斷路器一樣有斷路器的固有分斷時間,?2)如果低壓斷路器和高壓斷路器都有的話,如何實現瞬時的保護呢,?因為瞬時是0秒動作,,但是要加上斷路器的固有分斷時間和保護的時間就不可能是0S,怎么實現瞬時保護呢,,怎么解釋呢,?
10kV高壓系統,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,,其保護是抽離在斷路器外的,?不像低壓斷路器? 問題2:都有哪幾種保護,?什么過流,、速斷、等,,還有些什么,? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,其保護也不一樣,? 進線,、主受和饋出是不一樣的? 都有些什么保護,?
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,?,?請教了!
DW系列高壓戶外安裝多油斷路器,; SW系列高壓戶外安裝少油斷路器,; SN系列高壓戶內安裝少油斷路器; ZW系列高壓戶外安裝真空斷路器,; ZN系列高壓戶內安裝真空斷路器,; LW系列高壓戶外安裝SF6斷路器; LN系列高壓戶內安裝SF6斷路器,; 注: 1,、這里的部分型號現已停產,但還有在裝的在用,。 2,、外國引進、合資型號等未列入,。高壓斷路器
請問各位高壓斷路器的選擇和低壓斷路器的選擇是否比較類似,,都是根據電流的大小和電壓的等級來選擇,,如10KV/1250KVA的變壓器進線斷路器應該選多大呢?
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
500kv高壓斷路器
500kv高壓斷路器專題,,為您提供500kv高壓斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與500kv高壓斷路器 相關的專業交流討論,更多500kv高壓斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度