設計院出的低壓系統圖上此值的設定均為斷路器額定電流的0.8倍,,請問為什么要這樣設,?依據是什么,?求高人解答,謝謝,![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 編輯 ]
在供電配電版問了一次,,無人回答,,來此問問,求指點,!設計院出的低壓系統圖上此值的設定均為斷路器額定電流的0.8倍,,請問為什么要這樣設?依據是什么,?求高人解答,,謝謝,!
斷路器和熱繼的過載電流如何整定? Ir=In 還是 Ir=1.1In ? 查閱了一些資料,,給出的答案為 Ir=1.1In ,, 為什么 ? 整定到負載的額定電流不更合適嗎! 求大神詳解~
以B型瞬時過電流斷路器為例,,在確定斷路器的整定值的時候,整定值是一個確定值(比如4In)還是一個范圍(如3In~5In),,如果是一個確定值,,在安裝現場能現場調整么?
如圖所示為10/0.4KV變電站低壓進線總柜,,單變壓器,,容量800KVA圖中的Iz表示什么意思?難道是長延時保護整定電流,?如果是的請問如果確定長延時保護整定電流另外電失分的意思難道是:電動傳動機構,、失壓脫扣器、分勵脫扣器另外圖中4KA瞬時保護整點電流是如何確定的我感覺這個圖上的斷路器In選擇有問題,,我把總負荷帖出來動力空調:300KW食堂設備:300KW開水爐:66KW照明負荷辦公設備:66KW照明:40KWUPS:120KVA全部負荷如何,,按照負荷計算,低壓進線總柜斷路器In應該選1250A,,那選好額定電流以后,,如果確定長延時保護整定電流、短延時整定電流,、瞬時保護整定電流,、接地保護整定電流的值,整定時間如何確定呢,?另外還有個問題,,如果雙變壓器容量分別為800KVA,雙10KV電源進線,,低壓母聯的斷路器電流應該如何選擇,,各整定值,整定時間又如何選擇呢小弟網上查了一些資料,,始終不得
請教一下各位 變壓器1600KVA 低壓側進線斷路器為CW1-3200 In=2500,請問斷路器的整定值怎么設置,?長延時,、短延時設定多少?延時時間多少,?瞬時退出嗎,?請給出具體設定值,不勝感激,!
假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A,?時間是不是240s呢?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000,?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的,?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s
一般工廠用1600KVA干變,低壓側總保護斷路器的短延時電流,、連續電流,、瞬時電流、接地故障電流和相關的時間如何整定,?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎,?
淺談低壓斷路器的選擇和整定
這個斷路器的長延時和瞬時可以調整嗎,?如果不能調整:長延時(0.7-1)ln是什么意思?如何確定這個斷路器長延時設定為0.7還是1.0?瞬動的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,,6倍1600A肯定跳,,3-6倍之間1600A不確定跳不跳嗎?,?如果都是可調的,,應該怎么調整? 謝謝各位大神
比如一臺用電設備的額定電流為60A,交聯電纜YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的載流量在空氣中敷設為96A,,比如我向遠處這臺用電設備供電,,在橋架內敷設過去,那電纜載流量96A應該乘以0.75的系數為72A,,這個載流量應該大于這個用電設備的額定電流,,電纜選擇正確!那么我在選擇開關保護的時候,,開關的整定值是要小于96A還是要小于乘以系數后的72A?。≒S,開關整定值要大于用電設備額定電流,小于電纜載流量),,有前輩講小于96A,,有的講小于乘以系數后的72A,那種正確,?,?
:( 甲方要我提供整定值的數據,,包括:1.總進線斷路器;2.饋電斷路器,;3.變壓器保護斷路器,。以上3種斷路器的保護脫扣整定值。我采用的是綜合繼電保護,,不知道如何來計算這些整定值和校驗,。有哪位高手可以指點?,?
請教ZW32-12/T 型戶外交流真空斷路器的整定值怎么調,,開關內有十個微型開關,500KVA的變壓器斷,,額定電28A過流42A時間4S速斷100A,,不知道微型開關怎么調
如題,,單獨一個變壓器,現在這個額定2000A的萬能斷路器,,長延時是2000A,,480S;短路短延時是:12KA(6.66倍變壓器額定電流,,6倍In),,0.2S;瞬斷是:20KA(11.11倍變壓器額定電流,,10倍In),。不知道合適不?謝謝指導,。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 編輯 ]
變電站的低壓柜裝800A框架斷路器,有長延時和脫扣器,送電末端配電柜的主開關是700A 的槊殼斷路器, 因為饋線的容量是720A, 所以想將800A 框架斷路器的值調整到700A 和配電柜的一樣,但是是短延時動作,這樣可行嗎
請教整定電流應按GB50054的6.2.4條計算,,還是按配電手冊中的式11-16進行計算(因為兩者差了一個可靠系數)。提前謝謝您的回復,。
在電氣工程領域的電器按電壓分有高壓電器,,低壓電器,;這里的高壓與低壓的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的電器就是低壓電器,。嚴格意義上的低壓電器的定義:用于額定電壓交流1000V或直流1500V以下回路中起保護﹑控制﹑調節﹑轉換和通斷作用的電器,。 這里我們主要討論低壓電器中起保護作用的低壓電器,。 低壓配電線路的保護:在電氣線路故障情況下,,為防止因間接接觸帶電而導致人身電擊和導致過熱造成損壞,甚至導致電氣火災,,低壓配電線路應當按照國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6節的規定裝設過負荷保護﹑短路保護和故障防護(間接接觸防護),,用以分斷故障電流或發出故障報警信號。 從以上的描述中,,可以看出低壓斷路器應該具有過負荷保護﹑短路保護及間接接觸保護三種功能,。
低壓斷路器的脫扣器的整定分為瞬時過電流,、短延時過電流和長延時過電流脫扣。在一個7.5KW的電機回路中,,該選哪種電流脫扣方式呢,?是不是都應躲過啟動電流呢?是個新手,,有一些概念還是搞不太清楚,,麻煩各位指點指點,謝謝了,!
別墅中的電度表箱中放置一熔斷器和總漏電斷路器,斷路器在熔斷器之后,那么請問如果斷路器整定值為50A,熔斷器熔絲的額定電流是否可以小于50A,還是必須大于等于50A