我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜,。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,,沒有找到,,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎,?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器,。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上,。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小,。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種,。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘,。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好,。(2)缺點:① 合閘電流大,,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,,一
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化,。
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片,。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘,。謝謝?。?!
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1],。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈,、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施,。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊,。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能,?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,,斷路器行程和開距都達到要求,,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘,。3.如果更換CD10-III機構
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好,?還有操作電壓直流就好是嗎,?請大家幫么看?/p>
請問一下,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構,?是不是大容量開關都要配置?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎,?
部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,,目前斷路器運行時間大多為10年以上,其液壓操作機構的部分部件老化,,導致運行故障。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次,。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,,容易造成電機損壞,。 原因分析:管路接頭有漏油,。一,、二級閥鋼珠密封不嚴,,從泄油孔滲油,。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴,。如果機構在分閘狀態,,油泵也啟動頻
天津市電力公司高壓供電公司武清變電站二期工程于2000-08-31投入運行,,其220 kV斷路器采用的是西安高壓開關廠生產的LW15-252型SF6斷路器,該斷路器配置的操作機構為氣動操作機構,。該型號斷路器運行至今發生過幾起故障,,但都因處理及時,,未造成嚴重后果,。1 故障情況 (1) 2000年12月,武清變電站2245單元斷路器發生空氣壓力正常降低后,,電動機運轉正常,,但是操作空氣壓力升不上去,運行人員為了防止電動機燒損,,將電動機電源開關取下,。
110kV及以上的斷路器除線路側斷路器為單相操作外(單相重合閘),,其余均為三相操作,請問一下隔離開關是不是不需單相操作,,全是三相機械聯動操作呢,?有沒有哪本規范上有相關的規定?
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,,有些概念并不是很清晰,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些,?是否都有電動和手動之分,?手動是否就是用搖桿來儲能,面板上沒有合,,分閘的按鈕,?電動就是用電動機來儲能,,,,面板上有合,,分閘的按鈕,? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激,!
請問各位老師同仁,,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了,!
自己做的感覺還可以 大家分享以下 多多評價
摘 要:根據SF6斷路器液壓操作機構常見的故障現象,分析了產生故障的原因,,提出了相應故障處理的方法,、步驟、注意事項及所應采取的預防措施,。 關鍵詞:斷路器:液壓操作機構,;故障,;檢修; 寧夏固原變電所所采用的110kV斷路器是從河南平頂山開關廠引進的,,并于1993年開始使用,。下面就斷路器在我所使用中出現的液壓操作機構故障進行分析,并提出故障處理方法及預防措施,。 1 液壓操作機構運行中常見的故障 液壓操作機構在運行中,,常見的故障主要有:高壓油路滲漏、油泵自動打壓和控制回路故障,、氮氣預壓力異常,、壓力過高或過低等 1.1 運行中失壓導致零表壓 運行中,,液壓機構壓力降到零時報出的信號有:"壓力降低",、"壓力異常",,開關的位置指示紅、綠燈均不亮,,機構壓力表指示為零,,原因多為高壓油路嚴重滲漏:。此時,,油泵啟動回路已被閉鎖(零壓閉鎖微動開關接點,,將油泵控制回路斷開),不再打壓,,機構壓力降到零,,對開關的安全運行不利,。如果萬一發生慢分閘,開關將可能發生爆炸,。 處理
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
低壓斷路器操作機構
低壓斷路器操作機構專題,,為您提供低壓斷路器操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器操作機構 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器操作機構相關內容請訪問