1.常壓燃煤鍋供熱水為直接供應,熱水24小時連續使用(賓館洗浴室和客房的24小時熱水)2.要注意是水箱要是在冬天冷卻了下來,要考慮到水箱的水再次被加熱,不能房掉.3.要注意水箱內水少了要進行水箱補水,怎樣保證水箱內水不小于60度. 我認為要作成經濟的工程很難啊,特別是僅做成直供,而不用二次換熱.請大家做過的指教下~~~我是設計院的,總是做承壓的,最近幫老鄉做無壓鍋爐,感覺還聽難纏,不過覺的鬧明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:[email protected]
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房附帶的浴室給排水,,設于熱水供回水管,,采用閉式全循環系統,。圖紙包括:設計施工說明,,熱水管道系統圖,,浴室給排水主管,、支管平面布置圖,。 投稿網友: zhangzhl2008 上傳時間: 2014-05-27
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,,也就是加一個熱水箱2 熱水箱只能放在鍋爐間,,是不是需要設置變頻增壓泵3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
有一廠區600㎡浴室,共200個噴頭,。要選擇一下鍋爐噸數,。我按照給排水技術措施公式6.4.2-2與6.5.6-3計算出來的蒸汽鍋爐噸數是6805kg/h。我又咨詢了一個鍋爐廠家技術支持人員,,他說一蒸噸蒸汽就夠了,。為什么會差這么大?是我對概念的理解有問題嗎,?請大蝦們指點?。?!多謝,!
采用cad2006+天正7.5繪制。
有一廠區600㎡浴室,,共200個噴頭,。要選擇一下鍋爐噸數。我按照給排水技術措施公式6.4.2-2與6.5.6-3計算出來的蒸汽鍋爐噸數是6805kg/h,。我又咨詢了一個鍋爐廠家技術支持人員,,他說一蒸噸蒸汽就夠了,。為什么會差這么大?是我對概念的理解有問題嗎,?請大蝦們指點?。?!多謝,![ 本帖最后由 jinglee_hit 于 2010-7-3 17:28 編輯 ]
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
圖紙簡介: 1.洗浴選用兩臺CWNS2.8-85/60-Q全自動燃氣澈熱藖爐,,單臺額定供熱量 2800Kw,熱效率:90%,配三臺熱水循環泵(兩用一備),,設計供回水溫度85/60%%DC,,通過容積式換熱器換熱后集中供應。 2.圖紙包括設計說明,、平面圖,、流程圖、大樣圖,。 投稿網友: loloool
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐?。垮仩t沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,,現在現場有一個4t/h燃氣蒸苼爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思???希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,,用的時候再打開,,這樣可以實現嗎?如果不能的話,,請問怎么做才能實現呢,?謝謝各位...
浴室的各種裝修風格,,來選選吧!
鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,,不燃耐火,,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,,大家踴躍發言呀,!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
單位食堂,浴室,食品加工間,換衣間,洗手間.走廊用什么燈???食堂,食品加工間:用拉桿雙管熒光燈浴室:吸頂防水熒光燈換衣間,洗手間:吸頂熒光燈走廊:吸頂燈
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣?,又是多少,?小弟剛初?lái)乍到,謝謝各位拉先,,BOW!
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周嘚建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,個人意見是分開定性,,不知可否4,、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕,?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎,?是否與爐型有關哪,?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
浴室鍋爐
浴室鍋爐專題,為您提供浴室鍋爐相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與浴室鍋爐 相關的專業交流討論,,更多浴室鍋爐相關內容請?jiān)L問