如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐???有經驗的分享一下吧
大家好,,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,,鍋爐采用95/70熱水,,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,,請教大家,。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎,?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口,;循環泵要考慮高差嗎,?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊,?問題4:鍋爐選型時,,看了一些資料,功率變化幅度比較大,,0.35MPa后面就是0.7MPa,,如果我選用0.7MPa,,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎,?新手報到,請各位前輩多關照,,謝謝,。
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選?。ㄅc回水管分設),,可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),,另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上,?謝謝
歡迎下載!
在《供熱空調設計手冊》P760,,常壓熱水鍋爐表8.2.6額定熱功率最上面的一行參數是什么意思,?
各位前輩,小弟現在遇到了關于常壓熱水鍋爐的設計問題,,想看看各位怎么設計的常壓熱水鍋爐以及計算,。謝謝。我的[email protected]
如題,,有人能比較詳細的,、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資,、所需鍋爐房面積,、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝,!
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
最近在設計一個燃氣鍋爐房,,參考了一下燃氣鍋爐房國標圖集,,圖集只是熱水鍋爐,一般熱水鍋爐是常壓鍋爐還是真空鍋爐,?常壓鍋爐和真空鍋爐哪個好,?
一般常壓熱水鍋爐會在上面加個膨脹水箱,但是查了幾個樣本,都沒有膨脹水箱與鍋爐間之膨脹管的管徑數據。又因為如果不設膨脹水箱,,鍋爐上面是有個通氣孔的,,通氣孔的尺寸樣本上一般都有,那膨脹水箱的膨脹管接上鍋爐后,,鍋爐的排氣肯定是靠膨脹水箱上的排氣孔了 所以,,原則上膨脹管的管徑應該同鍋爐通氣孔的孔徑相同,,以便于鍋爐排氣,但是鍋爐的排氣孔又比較大尺寸,,所以不知該如何確定膨脹管的管徑,?
規范上說鍋爐房嚴禁貼鄰或者在人員密集場所的上\下那么如果是常壓熱水鍋爐,不存在爆炸危險是否可以貼鄰食堂啊,學校食堂.另外常壓鍋爐是不是就真的如此安全啊!高手給說說.謝謝!!
這段時間,在常壓鍋爐版塊里,交流很熱烈,互相學習,取長補短,這是一種好現象.由于大家共知的原因,我沒有一一下載學習,在這里我只能按以往掌握的信息發表一些看法.常壓熱水鍋爐供熱系統有利有弊.其最大的優點是安全性高,安裝位置比較靈活.但其最大的缺點是能耗高,鍋爐受熱面易被氧化腐蝕.與帶壓密閉供熱循環系統的能耗相比,2~3層高的建筑,兩者能耗相當,但隨建筑的高度增高,常壓系統的高能耗顯得更為明顯,當建筑物高度達到25層(75m)時,其能耗比高達5.3 倍!!!在”全國民用建筑工程設計技術措施—暖動篇”中明確規定:” 除受特定條件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常壓熱水鍋爐進行供熱”.故采用常壓熱水鍋爐供熱系統時,一定要對技術經濟進行全面比較.必要時可采用間接加熱式循環系統. 以達到節能減排的目的.
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,,設備房不夠,,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,,鍋爐該放在什么地方,?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,,比如壓力會不會過大,?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點,!
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,,停爐后進水溫度52度,,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,,如何計算,?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
81kw常壓熱水燃氣鍋爐房,,面積約12平方,,鍋爐房內的通風我是打算采用防爆排氣扇進行排風,補風采用百葉自然補風,。請問各位同行,,這種通風方式是否可行?
圖紙簡介: 該工程為某學校鍋爐房設計,,采用常壓燃氣熱水鍋爐,。圖紙包括:施工說明,設計說明,,設備表,材料表,,工藝流程圖,,設備基礎平面圖,,設備布置平面圖,管道平面圖,,剖面圖,。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考燃氣熱水鍋爐設計。 投稿網友: carter153zc
關于常壓熱水鍋爐供暖系統的定壓方式:
一常壓熱水鍋爐在地下室,不帶內置換熱器,,鍋爐出水經循環水泵后進入換熱器,,然后回水經過一套泄壓保護裝置進入鍋爐,此泄壓保護裝置與爐體內的浮球閥連鎖,。請問此循環中可以用落地膨脹水箱給鍋爐定壓補水嗎,?如果能,設在哪里,?落地膨脹水箱的壓力如何設定,?
常壓熱水鍋爐需要按鍋爐房的要求設計嗎?如果需要,那常壓的意義就沒有了,鍋爐房主要的安全措施是防暴,而常壓就不存在防暴了,試問還需要按鍋爐房的要求設計嗎?
http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特點: *適于賓館、飯店,、學校,、住宅、公共浴室,、辦公室等,,可供暖、供熱水,。 *鍋爐與大氣相通,,常壓運行,安全性好,。 *采用高檔保溫隔熱材料,,散熱損失極小,熱效率高達98%,。 *爐體采用臥式結構,,可安裝于空間較低的地下室,外表噴塑,,美觀別致,。 *采用不銹鋼管式鎳鉻合金電加熱管,可靠性極高,,不易積污結垢,,傳熱效果好,使用壽命長,。 *全自動微機控制,,操作簡便,,工作可靠,并且有手動,、自動轉換功能,,真正做到無人值守。 *采用“梯式”加載模式,,避免了對電網的沖擊,。 *電熱管循環投切,使每組加熱管工作時間平均,,提高了使用壽命,。 *根據用戶需要恒溫控制熱水溫度,水溫波動小,,滿足用戶需求,。 *具有超溫、過流,、短路,、缺相、缺水,、漏電等多種保護及報警功能,,操作安全。 *循環泵自動輪換運行,,利用低估電加熱蓄能,,與定時器配套使用,有多種節能運行模式可供選擇,,能在保證供熱質量的前提下