環評所需資料:鍋爐型號知識
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備,。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,,水進入鍋爐以后,,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,,被引出應用,。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,,而本身溫度逐漸降低,,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,,且參數各不相同,,用途不一,故到目前為止,,我國還沒有一個統一的分類規則,。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,,常見的有以下幾種,。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
浴池鍋爐各種受熱面布置原則 鍋爐的任何受熱面的布置都必須兼顧安全性和經濟性兩方面,,并試圖在兩者之間找到一個平衡點,,即確保安全可靠的前提下,追求最大的經濟性,。而經濟性包括初投資和運行費用兩個方面,,一般需要進行局部優化。從傳熱觀點來考慮,,鍋爐的全部受熱面的布置應總體呈逆流,,以利于節約金屬,但這樣往往易使高溫受熱面處于不安全狀態,。 沿工質流程,,水溫最低的受熱面是省煤器。為了工質溫度較高的受熱曲'獲得足夠大的傳熱溫差,,往往將街煤器這種受熱面布置在煙溫較低的區域,,即鍋爐的尾部,并且工質的流動方向與煙氣的流句呈逆流,。但需要考慮煙氣中硫酸蒸汽凝結在壁溫較低的受熱面上,,即需要考慮到發生所謂的低溫腐蝕的可能性。 布置在爐膛周鬧的受熱面是水冷壁,。之所以將這種受熱面布置在爐膛周圍,,是由于水冷壁中工質是單相的水或是汽水兩相混合物,,工質的放熱系數很高,管壁能夠得到足夠的冷卻,,特別是可利用水發生相變時溫度保持不變的特點,,確保鍋爐水冷壁管工作的
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
根據“鍋爐房設計規范”,,輕柴油系統是不需要加熱和保溫的,。燃油鍋爐好像一般都是使用0#輕柴油,那么在0度以下就會凝固,。不知道是不是冬天的時候改用-10?;蛘撸?0#輕柴油,還是用其它什么方法,?特別是北方地區,。謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
電站鍋爐 產品型號編制方法 JBT 1617-1999
大家可不可以把自己在設計及施工過程中選擇或是遇到的鍋爐品牌型號貼一下,十分想了解這方面的東西,,最好有相關的圖片,,呵呵,謝謝~~~~~~
RWAH220GAMO是哪個廠家的型號請廠家或經銷商回復,。謝謝價格,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,,大家踴躍發言呀!
一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用,!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,。》浅8兄x
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,,又是多少,?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,,BOW!
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,,我已知一個房間的大小,怎么選擇空調的型號,?
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量,、風壓、轉速,、功率來選定風機的型號,。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,廠家給我報價并說明了風機的型號,,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關,。 大家能不能幫我一下,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,,謝謝了
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
郊區的一個大面積的小區,,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,,是燃油的好還是燃氣的好,,那個更經濟一些。