工業鍋爐產品分兩種,,一是蒸汔,,用于發電,,或是供汔,比如化肥廠可用蒸汔汔化,,以煤為原料,,合成化肥,,這就是典型的工業鍋爐, 工業鍋爐還是以燃煤占大多數,,燃汽的一般是余熱鍋爐用于回收廢熱,。工業鍋爐常見的是循環流化床鍋爐 工業鍋爐是重要的熱能動力設備,我國是當今世界鍋爐生產和使用最多的國家,。中國制造業是在新中國成立后建立和發展起來的,。 工業鍋爐安全閥的選型方法 目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:杠桿式、彈簧式,、靜重式,、脈沖式和復合式多種。 一.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又分為單杠桿式和雙杠桿式兩種,。由于它們是通過杠桿和重錘的重力矩作用到閥芯上,,用來平衡蒸汽(水)壓力又稱為重錘式安全閥。 杠桿式(重錘式)安全閥主要由閥芯,、閥座,、杠桿、重錘,、限位裝置等組成,。它是用重錘的重量,通過杠桿把閥芯壓在閥座上,,移動重錘的位置來改變重力矩的大小,,以調整安全閥的開啟壓力。當鍋爐壓力超過重錘作用在閥芯上部的壓力時,,閥芯被頂起離開閥座,蒸汽排出,。到鍋爐壓力低于重錘作用在閥芯上部的壓力時,,閥芯降落,鍋爐停止排汽,。 這種安全閥結構簡單,、
目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:彈簧式、杠桿式,、脈沖式,、靜重式和復合式多種。 5種工業鍋爐安全閥的選型 一.彈簧式鍋爐安全閥 彈簧式安全閥主要由閥芯,、閥座,、閥桿、彈簧,、調整螺釘等組成,。這種安全閥主要利用彈簧彈力,,把閥芯壓在閥座上。當鍋爐壓力超過彈簧作用在閥芯上部的壓力時,,閥芯與閥桿被頂起,,蒸汽排出;當鍋爐壓力低于彈簧作用在閥芯上部的壓力時,閥芯降落壓在閥座上,,鍋爐停止排汽,。閥芯與閥座接觸面為錐面,閥芯四周邊緣有少許伸出,。當蒸汽頂開閥芯后,,閥芯的邊緣也受汽壓作用,使整個作用面積突然增加,,安全閥頓時開啟;當降力降低后,,由于蒸汽作用力突然減小,使閥芯一次閉合,,防止閥芯反復跳動,。 彈簧式安全閥的主要參數是開啟壓力和排汽能力,而排汽能力取決于閥座的口徑和閥芯的提升高度,。由于提升高度的不同,,又可分為微啟式、中啟式和全啟式安全閥三種,。 彈簧式安全閥結構緊湊,,體積小、輕便;嚴密性好,,且調整方便,,經得起振動,很少有泄漏的現象,。因此,,靈敏可靠。它適用范圍最廣,,是最常用的一種,。 二.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又
電力百科第 58 期:鍋爐安全閥 1 安全閥常見故障原因分析及解決方法 1.1 閥門漏泄 在設備正常工作壓力下,閥瓣與閥座密封面處發生超過允許程度的滲漏, 此時安全閥的泄漏會引起介質損失, 而介質的不斷泄漏會使硬的密封材料遭到破壞。 常用的安全閥的密封面都是金屬材料對金屬材料,雖然力求做得光潔平整, 但是要在介質帶壓情況下做到絕對不漏也是非常困難的,。 因此, 對于工作介質是蒸汽的安全閥,在規定壓力值下, 如果通過視覺和聽覺都沒有發現出口端有漏泄, 就認為密封性能是合格的,。 一般造成閥門漏泄的原因主要有以下2 種情況。 (l ) 臟物雜質落到密封面上,將密封面墊住, 造成閥芯與閥座間有問隙, 從而引起閥門滲漏,。消除這種故障的方法就是清除掉落到密封面卜的臟物及雜質,。 一般在鍋爐準備停爐進行維修時,首先做安全門跑陀試驗, 發現漏泄停爐時,進行解體檢修。如果在點
根據相關規范和技術措施,蒸汽鍋爐安全閥應直接排放到室外安全地點,,大多數設計院也是這么寫的,,對地下室鍋爐房,應該怎樣做才算直接排放到室外
安全閥,,也叫保險閥,,它主要分為彈簧式、杠桿式,、脈沖式,、靜重式等。 (1)彈簧式安全閥是最常見的一種,。其工作原理是,,通過彈簧的彈力抵壓閥瓣,使之與閥座密封面密合,。當介質壓力高于彈策的彈性力時,,彈簧被壓縮,介質自行排出,,當介質壓力降到與彈簧的彈性力相等時,,密封面又重新開始密合。從而防止設備或管路的超壓危險,,保證安全生產寧波閥門管件,。 (2)杠桿式安全閥是較早使用的一種。其工作原理是,,通過杠桿上的重錘來平衡閥瓣的壓力,。其優點是容易調整壓力范圍,不怕介質的熱影響,,但靈敏度稍差,。 (3)脈沖式安全閥由一個主閥與一個輔閥配合動作,通過輔閥的脈沖作用帶動主閥的啟閉,。它的缺點是結構復雜,,只有在管徑很大的情況下才能采用。 (4)靜重式安全閥是最原始的一種,,它是依靠鐵餅、鐵塊的重量調節對閥瓣的壓力的,。其結構雖然簡單,,但笨重原始,靈敏度低,,受工作環境的限制,,現已很少使用。
我查閱了《制冷壓力容器》中有安全閥的選型計算方法,,首先是不是這國標里的公式的單位有誤,?公式上D和L的單位都是mm,,但結果求出來的直徑d會達到幾米以上,這不合理,,不過D和L的單位按m,,計算出來的直徑d只有幾毫米,然后我看一些壓力容器的廠家安全閥口徑都會比我計算出的口徑大很多,,是因為他們為了方便蒩,,選用大很多的,還是說這個方法不合理,?求教
做到分汽缸,,是否一定要把安全閥給畫上去呢,?計算安全閥的方法是否同普通安全閥的計算呢?按照陸耀慶的手冊來看,,都是按照熱量來選擇閥門,,我的分汽缸是6公斤的飽和蒸汽50T/H的流量要先計算熱量是否按照公式:G=3.6Q/(i蒸汽-i凝結水)來倒推Q=G*(i蒸汽-i凝結水)/3.6本人到網上搜索了關于焓值,6公斤的蒸汽i=2757,,凝結水焓i=675,,結果計算要28900Kw這個數據基本沒有型號可選,我感覺我計算錯了求高人指導
是這么一個工況:流量7t/h,,靜壓3.5-4.0MPa,,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,,水溫20度左右,。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要,?減壓閥及安全閥應該怎末選型,?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
是這么一個工況:流量7t/h,,靜壓3.5-4.0MPa,,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,,水溫20度左右,。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要,?減壓閥及安全閥應該怎末選型,?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
TSG G0001-2012《鍋爐安全技術監察規程》對安全閥的相關規定 第1條 安全閥制造許可、產品型式試驗及銘牌等技術要求按照TSG ZF001《安全閥安全技術監察規程》,。 第2條 每臺鍋爐至少應當裝設兩個安全閥(包括過熱器安全閥但不包括省煤器安全閥和再熱器安全閥),。符合下列規定之一的,可以只裝一個安全閥: (一)額定蒸發量小于或等于0.5t/h的鍋爐,;
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽,、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐,、電 加熱鍋爐,、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐,、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表,。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置,。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作,。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志,。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm ,。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
彈簧式安全閥拆1
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,,是密切聯系的一個整體設備,。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用,。在燃燒設備部分,,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出,。 由于工業鍋爐結構形式很多,,且參數各不相同,用途不一,,故到目前為止,,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa,;
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
我想請教一下:我知道蒸汽鍋爐和承壓的煙管熱水鍋爐必須安裝安全閥,,并且?guī)в信盼酃艿馈2怀袎旱臒煿軣崴仩t不安裝安全閥,,但是帶有排污管道,。那么水管熱水鍋爐是否要安裝安全閥和排污管道?真空鍋爐(吸收式冷水機組)是否要安裝安全閥和排污管道,?謝謝
供暖熱水鍋爐運行中安全閥的8個使用注意處 第一節 安全閥 當常壓熱水鍋爐進出口水閥關閉,,鍋爐受熱面中的水停止流動,而鍋爐的燃燒仍繼續保持時,,受熱面內的水則被加熱,、汽化,導致容積增加,,壓力急劇升高,。因此,熱水鍋爐必須設有安全裝置,,一般多裝設安全閥,。安壘閥的數量取決于鍋爐的供熱量。額定熱功率大于1.4MW的鍋爐,,至少應裝設兩個安壘閥,。額定熱功率小于或等于1. 4MW的常壓熱水鍋爐至少應裝設一個安全閥,鍋爐上設有水封安壘裝置時,,可不裝安全閥,。水封裝置的水封管內徑不應小于2,5mm. 且不得裝設閥門,同時應有防凍措施,。 安全閥的泄放能力應滿足所有安全閥開啟后鍋爐內壓力不超過設計壓力的1.1倍,。對于額定出口熱水溫度低于100℃的鍋爐,當額定熱功率小于或等于1. 4MW時,,安全閥流道直徑不應小于20mm,;當額定熱功率大干1.4MW時,安全閥流道直徑不應小于32mm,。對于額定出口熱水溫度高于或等于100℃的鍋爐,,裝在鍋爐上的安全閥的數量及流道直徑可按下式計算. 鍋爐在正常運行中,其工作壓力應低于安全閥開啟壓力,,否則易使安全閥反復啟跳,,引起泄漏,使接觸面受到破壞,。在緊急情況下起不到
鍋爐安全監護系統(Furnace Safeguard Supervisory System)簡稱FSSS,是大型電站鍋爐必備的安全監控保護設備,??捎糜阱仩t的啟動、運行,、停止過程中的監控,對鍋爐的火焰,、壓力、風量,、液位,、燃料供應等過程參數進行數據采集和處理,并通過各種連鎖裝置使鍋爐的有關部件嚴格按照既定程序完成控制操作。當鍋爐某項或幾項參數出現越限時,系統能夠及時向運行人員發出報警信號,,必要時發出MFT跳閘指令以切斷燃料,,從而為鍋爐安全運行提供可靠的技術保障,以保證操作人員及鍋爐設備的安全,。高能點火器 本公司的FSSS-CHY系統采用了全新的控制理論,,配備了先進的控制軟件和硬件設備,可靠,、實用,、操作
大家說收見過的線路型號,,以及安全電流吧。我看過絕緣240的導線,,有的說610A,,有的595A,有的達到了650A,。在電力系統中,,各供電局也有自己不同的參考值,大家有沒有相同的問題,?已經考慮了相同的環境溫度和工作溫度,。
大型電站鍋爐安全及優化運行技術.part1.rar