10噸蒸汽鍋爐,,1.0MPa,排煙口的煙氣余壓是多少,?按鍋爐排煙出口尺寸設置煙筒,,不加引風機,自然排煙能排120米高嗎,?
圖紙簡介: 某場8噸蒸汽鍋爐控制原理圖,。涉及到引風機、鼓風機,、循環泵等控制,,圖紙包含:裝配圖,控制原理圖,,殼體加工圖等,,可供參考,。 投稿網友: a420849808 上傳時間: 2014-03-23
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿,?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
寧夏一藥業公司10噸蒸汽鍋爐爆炸據了解,,5月29日上午10時許,寧夏大地豐之源生物藥業有限公司動力車間蒸汽鍋爐工段操作室的工作人員報告,,車間一臺10噸的蒸汽鍋爐爆炸,火勢正在蔓延,,請求支援,!上午10時許,大地藥業模擬鍋爐車間一臺10噸的蒸汽鍋爐發生爆炸,,造成車間二樓起火,,兩名工作人員受傷被困情況十分危急。事故發生后,,大地藥業立即啟動一類事故應急處置預案,,第一時間關掉電源總閘和蒸汽總閥門,負責公司生產的副總要求全體員工緊急疏散,,并通知轄區質監,、消防、衛生,、安監等人員到達現場進行救援,。在統一指揮下,搶險救援小組關閉閥門,,醫護救援小組搶救傷員并安全送往醫院,,整個事故救援持續27分鐘。據了解,,這是銀川市質監局組織的針對特種設備蒸汽鍋爐爆炸事故進行的一次應急救援演練,。銀川市質監局特種設備科相關負責人表示,今年下半年,,質監部門將針對鍋爐,、游樂設施等特種設備進行救援演練。原文:www.tkgl888.com為您轉載,。
我們的一個項目,,建筑物里的蒸汽鍋爐,,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵,。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢,?
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
一臺4噸蒸汽鍋爐,,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少,?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,,設計選型要注意什么,?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,,有幾點想不通,,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,,那么怎么換算成熱負荷(KW),?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎,?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力,?3,、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定,?4,、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5,、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為2臺6噸燃氣蒸汽鍋爐鍋爐房設計圖,,圖紙包括設計說明,、二層鍋爐房工藝管道平面圖、鍋爐房原理圖,、一層鍋爐房設備布置平面圖,、一層鍋爐房煙囪布置平面圖、一層鍋爐房工藝管道平面圖,、鍋爐房系統圖,、設備安裝大樣圖及剖面圖。 投稿網友: whbfly 上傳
我處急需2噸燃油或電蒸汽鍋爐,,可是不不知道市場報價,。我想了解一下2噸燃油或電蒸汽鍋爐整體設備報價,請您多多幫助不勝感激!
三臺10蒸汽鍋爐房設計全套圖
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用,?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣,;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計,。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙,、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈,。
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
請問各位,,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準,?,,如果有能不能給我發一份,非常感謝?。,。[email protected]
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路,、省煤器等水流阻力的附加值,。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問,?根據措施上的公式,,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥,?兩本書上的兩個公式有啥區別,?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答,!如果在能多點介紹相關知識,,那就更好了!
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,,就1t/h,,用于蒸飯和浴室。請問需要設地下儲油罐嗎,?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎,?請各位師傅指教,最好有圖紙參考一下,,謝謝
我需要做一個350個淋浴噴頭的浴池,,算出來需要0.4MPa的蒸汽用量為10t/h,那么需要選的多大的鍋爐,,換熱器廠家的說需要4噸的比較把握,,請教各位大俠,2噸的鍋爐夠用嗎,?2噸的鍋爐的壓力是多少,?
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水,。就是不確定煙囪是否可以合用,。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,,大家知道,,板換了,熱量就有損失了,。但是,,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。
隨著社會的發展和進步,,各種企業日益增多,,鍋爐慢慢的走進了各行企業中,但是對鍋爐知識,,操作規程懂得的并不很多,,一旦操作不當會造成嚴重的后果,所以應該高度重視這一方面,。關于蒸汽鍋爐除垢的操作事項,,根據我個人經驗來討論一下里面的小細節,在人們日常生活中常常會出現,看到水質結成的水垢,,蒸汽鍋爐也不例外,,如果水質硬度大的話可以結成如水泥般的水垢,不同地方水質硬度不同,,特別要提醒水質硬度大的用戶要合理的保養,,在蒸汽鍋爐除垢之前把手孔打開,用東西掛掉管子上的水垢,,而后把脫落的水垢從排污閥里排出,,反復多做幾次,這樣做不但可以防止二次結垢,,還可以把鍋爐的水垢給排掉,,根據調查發現好多鍋爐工疏忽了這一點,直接就往鍋爐里加除垢劑了,,從而加大了水垢的厚度,,時間已久在除垢的話就沒那么容易了,每位鍋爐工要重視這一方面,。