各位朋友,大家好!現在我遇到一個棘手問題,一個藥廠的小庫房,隔成四間,分別擺放氮氣,氧氣,液化氣,氫氣,都是鋼瓶裝的那種.現在采用防爆設計,問題來了,液化氣可以用可燃氣體探測器,但氫氣又怎么探測?看資料有氫氣檢漏報警器一說,但我找了半天也沒找著這個裝置的樣本和資料;氮氣庫和氧氣庫要不要裝檢漏裝置?我的想法是都不屬于爆炸危險氣體,故不用設,但要設煙感或溫感,可不可這樣做?一個朋友建議我室內都采用鋼管明敷,但我又看不出為什么這樣做,請各位高手指點一下有沒有必要?
請問各位高人:一個300立方的液化氣儲罐區(3個罐,,每罐100立方),已有固定冷卻,、室外消火栓,、滅火器,需要上些什么消防設施,?消防檢查沒通過,。
我公司從事國外采購成套二手設備時,帶回了燃氣紅外和燃氣熱油鍋爐,,但在國外原設計是液化氣,,而在公司我們有現場的天然氣,想用天然氣代替其液化氣,請問帶來的結果是:1)設備熱功率下降,,消耗燃氣體積相同或相近?2)還是設備熱功率能達原有功率,而消耗的燃氣體積增加呢,?
和汽車等機器在故障發生前有征兆一樣,壁掛爐在急需保養前也會有一些“征兆”: 首先是壁掛爐燃氣使用量比以前增多,;
壁掛爐什么時候需要保養 和汽車等機器在故障發生前有征兆一樣,,壁掛爐在急需保養前也會有一些“征兆”: 首先是壁掛爐燃氣使用量比以前增多; 其次是壁掛爐供熱升溫時間增長,、衛生熱水時冷時熱,、單位時間內熱水出水量沒有以前多等。 然后是壁掛爐運轉時有噪音或不時會發出異響,。 因此,,建議大家一般新壁掛爐使用2年后(2個采暖季),就該做保養,。 壁掛爐保養要注意的12要素 &n
我處有一個長26.6米,寬9米的舊廠房,現在要改成液化氣站,屋頂是傾斜,一端高4米,到另一端為3.3米高,一側距墻4米的距離安裝設備(不能在設備上安裝),寬度變成5米,此點高度3.6米.不知道如何設計燈具,求教個位高手如何設計才能滿足照度要求?謝謝.請大家幫忙想想辦法.
大家好! 我是做暖通銷售的, 但對于鍋爐我有個小問題不太明白, 麻煩哪位大俠給我講解一下呢, 在此非常感激.我們都知道鍋爐除了能提供采暖用水還能提供生活熱水, 我就是不明白鍋爐所能提供的生活熱水量可以怎么算呢? 生活熱水的出水溫度最高能達到多高呢? 謝謝!
我本身是建筑設計師接到這種液化氣站的設計任務,,是那種有100立方米液化氣氣儲蓄罐的液化氣站我想請問的是,我要在這個任務中做哪些事情呢,,那個儲蓄罐也需要我設計嗎,??需要哪些配套專業人員,?,??,?他們干哪些工作泥,??,?另外我想問下出全套圖紙收費一般怎么計算,,我們做建筑的收費應該和這種不一樣吧,應為以前都是按平方,,這種按平方要虧死哈哈!!!!!!另外關于蓋章,,這種建筑需要什么資質的公司的章啊,需要專業設計院的章嗎,?,??謝謝大家,感激不盡
罐裝車間750平米,作用面積260平米,,按理設一組雨淋系統,,但根據上海消防局要求,著火時相鄰作用面積雨淋也要開啟,,那實際雨淋就得設三組,,作用面積就得780平米了,那水量就大的不得了,。該咋設好呢,?
圖紙簡介: 詳細說明了液化氣纖維膜脫醇技術的布局設計及工藝流程圖 投稿網友: funaxjz 上傳時間: 2013-07-24 圖紙省份
圖紙簡介: 總平面布置圖、給排水布置總圖,、消防水池圖,、儲罐噴淋圖、消防泵房圖 投稿網友: sunchengcai2012 上傳時間: 2013-05-14
請問改造的車間需加設一個小型液化氣室,最大用氣量為50KGF/H,若要通過消防驗收的話,需注意什么問題,需提供什么資料?
液化氣緊急切斷閥產品概述: 液化氣緊急切斷閥具有極佳的技術性能,,低負荷損失和高可靠性,,安裝在液化石油氣,天燃氣與氣相管路上,,與遠距離氣源配套使用,,利用氣源控制閥門開啟-關閉,以便在管道或儲罐上發生大量泄漏甚至起火時,快速手動使氣源卸壓,,或高溫≥75%%p5C%%D時易熔合金熔化,,而氣缸自動卸壓,緊急切斷閥≤5秒迅速關閉而止漏,,起到安全保護作用,。廣泛應用于供氣管網系統、燃氣熱能工廠車間,、燃氣鍋爐房及住宅居所的安全設施,。液化氣緊急切斷閥特點: 液化氣緊急切斷閥是自動化系統中執行機構的一種新型閥門,由多彈簧氣動薄膜執行機構或浮動式活塞執行機構與調節閥組成,,接收調節儀表的信號,,控制工藝管道內流體的切斷、接通或切換,。產品具有結構簡單,,反應靈敏,動作可靠等特點,。 可廣泛地應用在石油,、化工、冶金等工業生產部門。氣動切斷閥的氣源要求經過濾的壓縮空氣或氮氣,,流經閥體內的介質應該是無雜質和無顆粒的液體和氣體,。液化氣緊急切斷閥電控的工作原理:1。液化氣緊急切斷閥氣源入口按裝一只二位三通{或二位五通}電磁閥,,可利用遠程電器控制臺控制閥門開關,。2.燃氣
各位電工專家,,請教一個問題,,如下圖是廚房地柜,這個地柜用來放液化氣鋼瓶,,同時電磁爐插座也在這個地柜里,,電磁爐插座與液化氣瓶在一起安全嗎?有何辦法可以避免危險,?謝謝,?
一、文丘里引射式混合器 1.工作原理 文丘里引射式混合器,,是利用液化氣自身的壓力,,通過超音速噴嘴高速噴出,在吸氣室內形成負壓,,引射進外界的空氣,,并在文丘里管中與液化氣充分混合后輸出,設備的啟停是依據管網壓力的變化自動實現的,。由于空氣是由液化氣噴射所形成的負壓引射進入的,,因此,液化氣的噴射壓力不能過低,,一般要求在0.3MPa以上,。其混合比例可在一定范圍內調整,只是輸出的混合氣壓力較低,,一般在0.05MPa以下,,要實現其高壓輸送,需在吸氣室外部加裝帶壓空氣,,形成助推式文丘里混合器,,這樣可以大幅度提高設備的輸送壓力,滿足長距離輸送的要求,。文丘里混合器工作原理如圖1-4-3所示,。 文丘里引射式混合器的單管混氣能力是一定的,,在使用過程中需采取以下措施緩解混合氣產量與使用量的匹配問題:①設置緩沖罐;②選用多管混合器,。并根據管網壓力自動啟停文丘里管的工作數量,,使產量與用量達到基本匹配。 在混氣系統中,,通常把氧含量分析儀或熱值儀的信號引入到控制系統中,,這樣可隨時知道混合氣的比例情況,當混氣比例超過允許的范圍時,,
有一氣體處理廠設有2000m3的液化氣球罐,,夏天需要做降溫噴淋,。供水的噴淋強度有沒有規定?哪里有這方面的資料,?請各位指教,!
各位好,!我司昨天接駁液化氣管道,接駁好之后沒有進行氮氣置換,,施工單位說沒關系,,可以直接用煤氣將空氣逼出來。之前我監督的一個支管接駁也沒有氮氣置換,,也沒出現什么問題,,就是不知道正確的規范是怎樣的,如果不氮氣置換,,會有怎樣的結果,能否告知詳細些,,謝謝,!
壁掛爐的日常維護與保養燃氣壁掛爐常見問題的解決 1、壁掛爐如無任何工作反映,、顯示,,檢查電源是否有損壞。 2,、缺水:先檢查是否有漏水點,,如正常在按照說明書中補水方法給壁掛爐補水至壓力0.1-0.12Mpa之間; 3,、缺氣:先檢查氣源是否應有天然氣,,氣源正常在按操作方法重啟壁掛爐,。 如檢查一切沒問題,但壁掛爐還是不能正常工作時,,請與專業維修人員聯系,。 燃氣壁掛爐的日常維護與保養 1、檢查水路的密封性,,更換有關的密封圈及易損件,。 2、系統壓力應滿足0.1-0.12Mpa的壓力,,否則應及時進行補水,。 3、檢查燃燒器和主熱交換器,,必要時應拆下清理噴嘴,、清理燃燒起器上的氧化物,或清理主換熱器上的堆積物,以免影響
作為自采暖系統中重要的一分子,,燃氣壁掛爐起著至關重要的作用,,為用戶帶來源源不斷的熱水和舒適的室內環境。但是,,也有很多用戶反映,,燃氣壁掛爐費水、費電,,無形中增加了家庭生活開支?,F(xiàn)在,圣勞倫斯專家為您介紹燃氣壁掛爐功能及如何有效節能,。 一,、燃氣壁掛爐功能 燃氣壁掛爐具有強大的家庭中央供暖功能,能滿足多居室的采暖需求,,各個房間能夠根據需求隨意設定舒適溫度,,也可根據需要決定某個房間單獨關閉供暖,并且能夠提供大流量恒溫衛生熱水,,供家庭沐浴,、廚房等場所使用。 二,、燃氣壁掛爐節能 1.節水 1)用容器儲存熱水流出前流出的冷水,,可以用做洗衣服、擦地等其他用途,。 2)熱水龍頭不能一下開到最大,,這是因為自打開水龍頭到有熱水流出,燃氣壁掛爐大約有6秒的延時過程,。在這六秒的時間內,,管道里流出來的都是冷水,,即使水龍頭開到最大,依然需要等待6秒,,將會有大量的冷水白白的浪費掉,。因而,在使用熱水時,,應該先開小水流,,等待燃氣壁掛爐啟動至點火延時后再根據您的需要調整水流大小。 3)盡量減少水龍頭開關的次數,,因為每次開關水龍頭,,壁掛爐都會啟動,
壁掛爐的分類 壁掛式采暖爐是風行歐洲幾十年的成熟產品,,誕生并進入商品時代幾十年,,并漸漸進入中國市場。發展到現在,,涌現出了各式各樣結構性能的壁掛爐,,現在我們來看看各有哪些吧: 1、按加熱方式分,,可分為即熱式壁掛爐和容積式壁掛爐,; 2、按用途分,,可分為單功能和采暖洗浴兩用型,,其中采暖洗浴兩用型 又可分為套管式壁掛爐和板換式壁掛爐; 3,、從燃氣閥體的特點分,,可分為通斷式壁掛爐和比例式壁掛爐; 4,、從燃燒腔壓力特點分,,可分為正壓燃燒式壁掛爐和負壓燃燒式壁掛爐; 5,、從熱交換器的形式分,,可分為內燃式壁掛爐和外燃式壁掛爐; 6,、從循環系統的特點分,可分為開放式壁掛爐和密閉式壁掛爐,; 7,、從能否回收余熱的特點分,可分為普通壁掛爐和冷凝式壁掛爐,。