近20年來,,真空斷路器有了很大的發展,,這得益于真空斷路器技術的進步,。真空斷路器技術的進步表現在大容量化、低過電壓化、智能化和小型化。而這一進步又是由于真空技術、滅弧室技術的發展及采用新工藝,、新材料及新操動技術的結果。 1,、大容量化 真空斷路器的容量已有很大的提高,,完全能滿足電力發展的需要。目前,,真空斷路器的額定電流已達4000A,,額定短路開斷電流已高達12kV下63~70kA。東芝公司在實驗室試制200kA,。 真空斷路器邁向大容量化,,首先是由于觸頭結構的改進。觸頭結構的改進經歷了平板觸頭--橫磁場觸頭--縱磁場觸頭,。平板觸頭的開斷電流在8kA以下,,橫磁場觸頭將開斷電流提高到40kA,而縱磁場觸頭又將開斷電流大大提高,,達到目前的63~80kA,。東芝公司開創使用縱磁場觸頭,目前各大制造公司為提高開斷電流也改橫磁場觸頭為縱磁場觸頭,。如西門子公司原先采用橫磁場觸頭,,改用縱磁場觸頭后將開斷電流提高至70kA。ABB Calor Emag公司新開發出雙極和四極縱磁場觸頭,,將開斷電流提高到63kA及以上,。AEG公司也最新開發出縱磁場觸頭與橫磁場觸頭相比,滅弧室體積減至1
真空斷路器的二次技術從傳統技術轉向現代技術.現代二次技術采用了機電一體化技術.機電一體化技術是建立在微電子技術,、信息傳感技術,、計算機控制技術、伺服驅動技術及精密機械技術等高度發展之上的綜合技術,。 機電一體化用在開關設備上,把計算機加進機械系統,使開關系統有了"大腦",再加進"傳感器"采集信息,用光纖傳導信息,使開關系統有了"知覺",大腦根據知覺作出判定與決定,使系統有了"智能".因此現代二次技術使之開關設備智能化. 開關設備的智能化,可通過連續檢測,確切了解運行狀況,作趨勢分析,識別存在的故障,從而采取必要的措施,防患于未然,改以往的"定期檢驗"為"狀態檢驗",從而進步設備的利用率和節省檢驗用度. 真空斷路器之所以為眾多廠家青睞,除產量大,、覆蓋面廣之外,首要原因是由于真空技術,、真空工藝,、滅弧室制造技術的不斷進步,使真空斷路用具有優異的電性能和機械性能,能滿足不同用戶的不同要求.另一個重要原因
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
操作過電壓。真空斷路器在操作時往往會產生較高的截流過電壓和電弧重燃過電壓,,在運行管理中,,需從技術上防止和抑制過電壓,如適當加大觸頭開距,,以抑制電弧重燃過電壓,,裝設性能較好的金屬氧化物避雷器或阻容保護裝置進行預防等。真空滅弧室的漏氣問題,。隨著真空滅弧室使用時間的增長和開斷次數增多,,以及受外界因素的作用,其真空度會逐步下降,,影響它的開斷能力和耐壓水平,。目前,普遍使用縱向磁場滅弧原理和銅鉻觸頭材料,,以減少觸頭燒損,,提高電氣壽命。但如果導電桿同心度調整不當,,將影響真空滅弧室的封接強度,,導致漏氣。為了保證同心度的調整,,合理的選擇使用和儲存環境,,是解決真空滅弧室漏氣問題的重要措施。電氣工程網合閘彈跳,。在斷路器合閘時,,觸頭剛接觸直至觸頭穩定接觸瞬間為止的時間稱為合閘彈跳時間,實踐及理論分析均表明,,它是影響滅弧室電壽命的重要因素,。但由于其遠
各位大師,我現在從事高壓斷路器工作,,急求電力部的一個標準,。 標準號及名稱為 JB/DQ2184-86 真空斷路器用真空滅弧室通用技術條件 那位大師能夠幫忙,我是十分的感謝,! 郵箱:[email protected]萬分感謝?。?/p>
目前中壓真空斷路器的發展正在進行第三代的發展,,真空泡極柱有SIEMENS的灌封技術,,ABB的套封及包封,廈門華電的套封等,,通過不銹鋼和陶瓷外殼的真空泡表面加上緩沖的橡膠層,,然后再澆注環氧樹脂套筒,是真正的全絕緣,、全密封,、免維護的產品。解決了初期直接澆注環氧樹脂的弊端,,即由于不銹鋼,、陶瓷、環氧樹脂熱膨脹系數不同造成的極柱開裂現象,。歡迎大家踴躍交流,,也可與我聯系[email protected]
想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎?
運輸真空斷路器,應采用防潮防震箱包裝;包裝箱應保證產品在運輸過程中不致遭到損壞,、變形,、受潮及部件丟失;對其中的絕緣部分及有機材料制成的絕緣件應加以特別保護,,以免受潮,;對外露的導電接觸面,應有防腐蝕措施,。包裝箱上應有在運輸過程中必須注意的明顯標志(如向上,、怕潮、怕雨,、怕震,、起吊位置等)。包裝箱上的標志應包括產品標志,、包裝儲運圖示標志和收發貨標志,。每臺真空斷路器應附有產品合格證書、裝箱單及安裝使用說明書,。產品合格證書應包括出廠檢驗數據,。產品在運輸、裝卸過程中不得受強烈振動和碰撞,。真空斷路器應存放在干燥,、通風、防潮及防有害氣體侵蝕的室內,,長期存放時,,傳動部分應涂上黃油,并定期檢查環境是否符合要求,。
一,、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備,。產品符合GB1984-89標準,,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型,;分體式結構為ZN28A-12型,,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等,。 該產品可配用CD17,、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲
選擇性配合和后備配合 選擇性配合和后備配合在各種雜志文獻中已經談得很多了,,這里僅從應用的角度談幾個觀點: 1)“配合”是指至少兩個上下級過流保護裝置之間的保護協調,,不考慮另一方的配合是不存在的,。 2)選擇性配合和后備保護實施的手段不同。如果僅從改變上級過流保護裝置(斷路器為例)的特性看: A)通常用延遲上級斷路器的動作以等待下級斷路器動作,,從而獲得較好選擇性配合 B)通常用加快上級斷路器的動作以限制短路能量,,從而為下級斷路器提供后備保護 當然,,改善上下級選擇性配合的手段并非局限于動作時間配合,,還可基于電流配合,、能量配合,、邏輯 控制等手段。當然,,最好斷路器本身就能為其他過流保護裝置提供良好的選擇性和后備保護,。 3)要求選擇性配合的目的是減小故障停電范圍;要求后備配合的目的是降低投資成
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀，斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,謝謝
如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!
我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB,、施耐德的,,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,,不如把一個東西做透做精,,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,,感激不盡!
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,,隨著真空開關使用的普及和提高,,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構,、使用和維護等方面的知識,,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考,。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓,、使用條件,、開斷電流的性質及觸頭材料、真空間隙的