亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 論VS1真空斷路器的鋁觸臂

    論關于VS1-12/31.5真空斷路器的鋁觸臂 由于戶內10KV-35KV高壓移開式開關柜的推廣,手車式的VS1真空斷路器大量應用于現在的高壓開關中,原手車中的隔離觸臂的紫銅材質被幾種鋁材質所代替。本文就現在的斷路器中的導電件的形勢和發展做一下論述,。 由于近年來,,銅價的上漲的原因,鋁材做為替代銅導電件的趨勢有所抬頭,,用在高壓開關柜斷路器中的導電件有相當一部分被鋁合金材質所替代,。就VS1真空斷路器來說,原1250A以下的觸臂的紫銅管由鋁棒材質所替代,。但鋁合金的材質多種多樣,,究竟哪種鋁材質才最適合做觸臂呢? 純鋁的導電率能達到30-35MS/M,,相當于鑄銅T3的標準了,,但由于純鋁的機械強度較低,所以并不適合機械加工和做為有一定強度要求的環境使用,,大家都知道,,同等重量的鋁和銅,鋁的導電性能要比銅好,,但是純鋁做為VS1真空斷路器的觸臂,,是不適合的,因?,與柜里的靜觸頭的連接是動連接,,在手車的運動中的梅花觸頭與柜內的靜觸頭滑動連接后,所以并不適用于動觸臂,。在斷路器中的導電件中,,原觸臂是采用銅棒材質,在產品的導電性能和機械強度上,,有一定的要求,,比如要求1250A回路電

  • vs1-12真空斷路器導電件

    vs1-12KV真空斷路器現在的技術已經很成熟,一般普通的10KV包含上支架,,下支架,,上出現,下出現,,導電夾,,支座,,螺絲。現在很多廠家為了節省成本,,改用上支架加高裝8型管,,還有一些廠家直接少了下支架和導電夾。,。請問斷路器廠家這種安裝市場上行情怎么樣,?

  • 高壓真空斷路器BRV1與VS1區別

    如題。求教,!今天看圖紙,,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,現場采用的是ZN63A(VS1),。后者查到是高壓戶內真空斷路器,,只是不知道這個VS1代表什么?是產品系列,?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,,只是知道也是屬于真空開關。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里,?是制作工藝還是,?是不是前者已經被淘汰了?請知道的朋友不吝賜教,,謝謝,!

  • VS1-24型戶內高壓真空斷路器

    VS1-24型戶內高壓真空斷路器產品詳情價格:面議 最小采購量:不限 滅弧方式:油斷路器 極數:1P產品介紹 VS1-24型戶內高壓真空斷路器的詳細信息滅弧方式:油斷路器極數:1P產品認證:CCCVS1-24型戶內高壓真空斷路器VS1-24型戶內高壓真空斷路器(下稱斷路器)是戶內安裝、三相交流50HZ,,額定電壓為24KV的變配電的控制和保護設備,。用于24KV及以下的交流系統中,可用來分,、額定電流和故障電流,,尤其適合頻繁操作,如投,、切電容器組合,,控制電爐、變壓器和高壓電機等,,也可作為聯絡斷路器使用,。聯系人:小董聯系QQ:2355807262傳真:029- 8618

  • VS1-12型真空斷路器問題討論

    VS1-12型真空斷路器用量最大,現在事故暴露的也最多,。希望大家路過這里把自己的感受說一下,交流交流,,共同進步,!

  • 24kV和10kV vs1真空斷路器的區別

    24kV和10kV vs1斷路器在實驗參數要求和結構上有什么具體的要求和差異嗎?除工頻絕緣耐壓要求比10kv高之外,還有哪些啊?歡迎各位行家和高手不吝賜教.

  • 請教VS1真空斷路器機械機構可以調整么?

    我們 這里有一臺錦州生產的VS1室內彈簧操作機構的真空斷路器,,母線檢修停下后,,發生合閘機械不能自保持的現象,電氣操作方面沒有問題,,請問它的機械機構可以調整么,?:(

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,,即前部、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • VS1真空手車斷路器接線圖

    圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26

  • ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器

    ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器

    一,、適用范圍 ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器是三相交流 50Hz,,額定電壓為 12KV 的戶內開關設 備。配裝我公司自行研發的永磁操動機構,,供工礦企業,、發電廠及變電站作為電氣設 施的控制和保護之用。該產品具有極高的可靠性和長壽命等特點,,特別適合用于頻繁 操作多次開斷短路電流等條件惡劣的場所,。

  • 【討論】VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別!

    請問VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別在哪里,?好像差不多,!

  • 尋VS1-12KV戶內高壓真空斷路器資料

    求助群內大神,有沒有VS1-12KV戶內高壓斷路器(光伏發電開關站內)得資料,,接線圖,說明書等等,。他的自動合閘,、分閘及儲能電源由誰來提供,是交流還是直流,?合分閘信號是不是由直流屏電源提供,?謝謝了。

  • 江湖救急“VS1,10KV真空斷路器的性能,?”

    VS1是森源電氣的產品吧,,這個森源電氣是不是和西高所有什么關系 最重要的是這個開關質量怎么樣,有知道價格的更好 在此跪求各位大俠,。

  • VS1真空斷路器下進上出接線有何影響?

    VS1反接線根據真空滅弧室原理我認為會降低開關短路分短能力,,但我看了幾家成套廠樣本,,其電纜受電和饋電方案是同一個,可沒有說明電纜進線時開關分段能力降低,,不知真空斷路器反接是否對性能有影響,?

  • 大家來看看這個變色的VS1真空斷路器的梅花觸頭

    大家來看看這個變色的VS1真空斷路器的梅花觸頭

    斷路器廠家:施耐德(陜西)寶光電器有限公司投運時間:2008年3月規格:ZN63A(VS1)-12/1250A

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,,有什么方法嗎,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎,?

點擊加載更多

vs1真空斷路器配件

vs1真空斷路器配件專題,為您提供vs1真空斷路器配件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與vs1真空斷路器配件 相關的專業交流討論,,更多vs1真空斷路器配件相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

4000a真空斷路器

真空斷路器vb