一,、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備,。產品符合GB1984-89標準,,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型,;分體式結構為ZN28A-12型,,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等,。 該產品可配用CD17,、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲
vs1-12KV真空斷路器現在的技術已經很成熟,,一般普通的10KV包含上支架,,下支架,上出現,,下出現,,導電夾,支座,,螺絲?,F(xiàn)在很多廠家為了節省成本,改用上支架加高裝8型管,,還有一些廠家直接少了下支架和導電夾,。。請問斷路器廠家這種安裝市場上行情怎么樣,?
各位:有誰用過CKD2-12(AC220V)真空斷路器?那里的產品呀有人知道的話可以聯系嗎?我一個工程投標著急用呢謝謝了啊
VS1-12型真空斷路器用量最大,,現在事故暴露的也最多。希望大家路過這里把自己的感受說一下,,交流交流,,共同進步,!
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
請問VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別在哪里,?好像差不多,!
一、引言 ZN28A-12型戶內高壓真空斷路器是國內自行設計的產品,。該產品體積小,,結構簡單實用,標準化,、系列化強,,維護少,維修方便,,使用壽命長,,開斷電流容量大,最大通流量可達5000A,,短路開斷可達63kA,;該產品主要適用于固定式開關柜,,是目前國內使用最廣的一種真空斷路器。 ZN28A-12型真空斷路器可配許多國內生產的固定式開關柜,;如:GG-1A,、XGN2-10等。由于該斷路器與SN10少油開關的安裝尺寸和位置相同,,改造時操動機構,、電流互感器、二次回路和保護回路都可不作改動,,因此,,該產品特別適用于以前生產的GG-1A、XGN2-10型開關柜配SN10少油開關的無油化改造,。 二,、改 造 過 程 第一步:拆卸少油開關、安裝ZN28A-12型真空斷路器 先拆卸原來的少油斷路器SN10-10,然后安裝ZN28A-12型真空斷路器,。 因SN10-10型少油開關與ZN28A-12型真
吉林永大集團有限公司,,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,那位兄弟使用過,,特別是1250安培,,31.5千安,廠家承諾終生保修,,永磁機構機械壽命大于10萬次,,我單位面臨著一批中壓柜子招標,這種永磁操作機構看起來,,很簡單不復雜,,但是否能滿足合與斷的速度要求,及其它的技術要求,。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室,。希大家談點意見,謝謝,。
VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器,◆全新概念優化設計的彈簧操作機構,;◆操動機構與斷路器本體一體設計,緊湊,、精簡,、牢靠、體積小,。所有儲能,、保持、脫扣等重要功能部位零件均采用心部強化處理,,表面D.NIP處理,操動機構更加耐久,、耐蝕、可靠,?!粽婵諟缁∈也捎锰沾山^緣外殼,銅烙合金觸頭,,環狀縱磁場結構,,具有斷流容量大、絕緣水平高,、滅弧能力強,、壽命長等特點?!魺o故障運行,,少維護或免維護,無爆炸危險,,無污染,,運行噪音低?!酏R全完備的電流等級方案及配置,,可供用戶隨意選用?!艄潭ㄊ胶褪周囀絻煞N安裝單元滿足了柜體與斷路器配裝的不同要求,。◆諸如防跳,、閉鎖,、過流脫扣、欠壓(失壓)脫扣和接地等選配裝置以及二次控制電路的優化設計,使斷路器具有智能化,為斷路器可靠而安全的運行提供了有力保障,也為用戶在開關設備保護和智能控制等方面的設計應用提供了更多的選擇和接口,?!綮`活可變的設計和制造方案可滿足用戶的特殊需要。
想請教一下,,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?
運輸真空斷路器,應采用防潮防震箱包裝;包裝箱應保證產品在運輸過程中不致遭到損壞,、變形、受潮及部件丟失,;對其中的絕緣部分及有機材料制成的絕緣件應加以特別保護,,以免受潮;對外露的導電接觸面,,應有防腐蝕措施,。包裝箱上應有在運輸過程中必須注意的明顯標志(如向上、怕潮,、怕雨,、怕震、起吊位置等),。包裝箱上的標志應包括產品標志,、包裝儲運圖示標志和收發貨標志。每臺真空斷路器應附有產品合格證書,、裝箱單及安裝使用說明書,。產品合格證書應包括出廠檢驗數據。產品在運輸,、裝卸過程中不得受強烈振動和碰撞,。真空斷路器應存放在干燥、通風,、防潮及防有害氣體侵蝕的室內,,長期存放時,傳動部分應涂上黃油,,并定期檢查環境是否符合要求,。
高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?
各位朋友 目前10kV戶外斷路器主要是ZW32和ZW20 國家提倡節能減排 ZW20以后日子肯定不好過 那主流產品就是ZW32 請教各位目前ZW32運行中 出現哪些問題 有什么不足另外國家智能電網規劃的10kV固體絕緣斷路器 大家有什么想法和行動 一起來討論一下 請教了各位朋友
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,,謝謝
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,謝謝,!
我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB,、施耐德的,,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,,不如把一個東西做透做精,,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,,感激不盡!